Zitat von vento66
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gebäudeübernahme - Probleme mit IP Schnittstelle und Topologie
Einklappen
X
-
Schau mal hier in den ETS3 Produktdatenbanken. https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...oduktdb_de.htm
Kommentar
-
Ja, habe auch nichts gefunden. Das Gebäude ist Baujahr 93. Der LK ist sicherlich genauso alt, also ein EIB-Urahn.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDa ist aber selbst bei der ETS2 nichts zu finden, Ich befürchte mal das die wegen ihrer Stützbatterien eh nichts mehr gefiltert haben. Die sind scheinbar um die 20 Jahre alt.
Unter der Siemens-Nummer findet man bei Google so einiges, aber keine Software. Scheinbar ist ein Ableger des Gerätes aber noch erhältlich:
http://www.automation-berlin.com/de/...140-1AA01.html
Ich werde morgen dort und bei Gira mal anrufen und schauen, ob ich an was rankomme.
Kommentar
-
Das ist ein Produkt von Siemens
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...tm?ssn=5WG1140
und dort unter Archiv findest du alles.Ralf
aus der Pfalz
Kommentar
-
Ich kann's doch einfach mal probieren, oder?Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigennach der Nomenklatur der MLFB ist der AB.. ein abwärtskompatibler Typ und evtl. könnte die vd2 daher auf dem AA01 laufen, genau sagen kann dir dies aber nur der Customer Support, der hat auch Zugriff auf die ganz alten Archive.
Kommentar
-
Hat leider nicht funktioniert. Es kommt folgende Fehlermeldung, was ja wohl auf die falsche Software hindeutet:
Fehlermeldung.JPG
Kommentar
-
Ich kann mit einer Homematic CCU3 via RedMatic auf den Bus zugreifen. Innerhalb der Linie 1.1 kann ich alles bedienen (via Gruppenadressen bspw. die Temperaturregelung anpassen), auf die Linie 1.2 komme ich hingegen nicht bzw. es passiert einfach nichts, wenn ich auf einer Gruppenadresse sende, die zu Linie 1.2 gehört. Von daher scheint ein Filter aktiv zu sein.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenKannst ja mal schauen, ob die überhaupt noch filtern. Mit der ETS in die Linie der Wohnung hängen, und schauen, ob Du im Geschäft ein Licht schalten kannst, welches in der Wohnung keinen Taster hat. Wenn die Filter aktiv sind sollte das nicht funktionieren.
Kommentar


Keine Ahnung, ob der mit einer neueren Applikation (oder überhaupt noch) funktioniert.
Kommentar