Theben HM 12 T Heizungsaktor mit MDT glastaster smart 2 mit Temperatursensor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • KnxDieter
    antwortet
    Natürlich, habe jedenfalls alle abgeklemmt . mal sehen ob sich die überwachung zurückstellt

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    sind die Stellantriebe so verdrahtet wie in der Bedienungsanleitung im Bild angegeben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    die KO-153 , und die KO-154 verhalten sich genauso

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    auch ohne stellantriebe zeigt er überstrom an, hmmm werde mal die anderen beiden überwachungen probieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    Du hast recht , umstellen geht mit einem Komando nicht . der Aktor hat eine Kurzschluss Led und die zeigt nix an.
    da ich das selber angeschlossen habe , werde ich alle stellantriebe die da überwacht werden abklemmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Ich meine den Überstrom - und der läßt sich mit Schreiben nicht abstellen, sondern nur mit "Schrauben"!
    Es sieht so aus, dass der Aktor seinen Dienst verweigert, weil an den Kanälen H1-H3 ein Kurzschluss erkannt wird. Wer auch immer die Stellantriebe mit dem Aktor verdrahtet hat, der muss den Fehler beseitigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    Wenn Du den Überstrom meinst ?! den habe ich schon mit "schreiben" umgestellt
    also kann ich lesen auch ohne den datenpunkttyp machen , nur für das schreiben ist der richtige punkt wichtig . Wie z.b der HAVC modus für die comfort einstellung

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Eine GA hat keinen datenpunkttyp , das ist nur eine Nummer. datenpunkttyp ist eine Eigenschaft vom KO

    Was passiert im Gruppenmonitor beim Lesen?
    Laut Handbuch haben alle KOs in der Liste ein Lese-Flag, so dass ein GroupValueResponse als Antwort auf das GroupValueRead kommen muss.

    EDIT: Das Bild kam erst später, ich sehe ein GroupValueResponse - Du auch?
    Zuletzt geändert von knxPaul; 18.02.2021, 15:26. Grund: Das Bild kam erst später ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    nun kommt die Schwierigkeit , man muss bestimmt den datenpunkttyp richtig auswählen , oder ?!
    bekomme so keine Zustandsanzeige

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Im Grunde machen wir eine Individual-Schulung --- ich lerne auch mit 😉

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    GA's anlegen kann ich auch schon wie ein grosser

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    Jedenfalls hat Theben nun meine Projektdatei und kuckt Morgen Früh drüber. Ich bin gespannt .
    werde trotzdem weiter ausprobieren , einfach nur um Erfahrung zu sammeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Ja, Heizung ist erheblich schwieriger als Rollo Rauf, Runter und Stop. Arbeiten mit dem Gruppenmonitor sieht einfach aus, das ist ein Werkzeug wie ein Stift: Erst die Übung läßt Information entstehen 😎 ist das ein guter Vergleich?

    Als nächstes schlage ich vor, alle KOs mit GAs zu verbinden, die noch etwas über den Zustand des Aktors sagen können, soweit vorhanden:
    KO Nummer Bedeutung
    72 Sommerbetrieb EIN/AUS
    73 Überstrom/Kurzschluss H1-H3
    74 Überstrom/Kurzschluss H4-H6
    75 Größte Stellgröße
    78 Manuell
    79 Ausfall Außentemperatur

    Einen Kommentar schreiben: