Theben HM 12 T Heizungsaktor mit MDT glastaster smart 2 mit Temperatursensor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • KnxDieter
    antwortet
    Dauert einen Moment , habe einen Einsatz bekommeb

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Grübel grübel ... Die Spalte Typ ist so kurz, "GroupValueW..." kann aber nicht GroupValueRead für Lesen sein. Was passiert da? Doch, in einem Bild ist der Fokus auf "Schreiben".

    Gab es eine Reaktion am Ventil auf das Schreiben von 100 % ?

    Versuche einmal Lesen auf GA = 3/5/7 und GA = 3/5/4

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    Danke ,
    die stellgrösse heizen habe ich noch nich adressiert, da ich Nicht genau weiß womit , hatte bis jetzt Sami nur Try and error
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Prima Bild 😀😃😀

    Die Aufgaben werden schwieriger:
    1. Schaue, welche GA am Glastaster-KO-108 "Temperaturmesswert – Ausgang" verbunden ist
      und Lese diese GA im Gruppenmonitor
    2. Welche GA ist am Heizaktor KO-67 "Stellgröße Heizen" verbunden?
      auch auf diese GA im Gruppenmonitor Lesen

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Das beruhigt mich - c6 ist genau der Kanal H6, dessen Regler wir mit GAs verbunden haben.

    Dann bin ich auf das Ergebnis aus dem Gruppenmonitor gespannt, siehe #14

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    Der ist an c6 angeschlossen. Das wurde von Theben so als ok bestätigt

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    In meiner "Vorlage fehlten einige KOs;

    dazu frage ich anders herum: Wo ist der Stellantrieb am HM 12 T angeschlossen? Die Beschriftungen lauten C1, C2, bis C12

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    Bin dabei , muss meinen Versuch zurückbauen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    Ich arbeite gerade daran , habe es genau wie du verknüpft
    nur kann ich jetzt den sollwert von 0,5 bis 15 grad verschieben .
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von KnxDieter Beitrag anzeigen
    ich sollte den Ist-wert adressieren
    das ist eine Aufgabe, die im Gruppenmonitor zu lösen ist: Lese auf GA = 3/4/1, wenn die am Glastaster-KO-108 "Temperaturmesswert – Ausgang" verbunden ist.

    Zitat von KnxDieter Beitrag anzeigen
    und der Stellgrösse Heizen eine Gruppenadresse zuweisen
    Stellgröße Heizen ist KO-7 im ersten Kanal und das könnte KO-67 in diesem Fall sein. Darauf Lesen und wieder das Ergebnis aus dem Gruppenmonitor posten.

    Zitat von KnxDieter Beitrag anzeigen
    nur schaltet der Kanal nicht die Zeile wird grau hinterlegt
    grau hinterlegt sind alle Zeilen, in denen Quell- oder Zieladresse für die ETS unbekannt sind; hier verständlich, da die GA nur auf ein KO gelegt wurde, also kein Grund zur Besorgnis.

    Zitat von KnxDieter Beitrag anzeigen
    damit der Aktor schaltet
    bisher habe ich mich nur mit dem Regler beschäftigt und nicht darauf geachtet, dass beim HM 12 T zwar 12 Kanäle vorhanden sind, aber Regler und Aktor auf zwei Kanäle verteilt werden: Davon habe ich gar nichts gesehen - der Hinweis vom Support von Theben war "Gold wert".

    Schau bitte, welcher Kanal für den Aktor verwendet wird, dessen RTR den Kanal H6 belegt und schicke ein Bild vergleichbar zu meinem, aber mit mehr GAs verbunden
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    also ich habe mit dem Support von Theben gesprochen , sind wirklich geduldig nur gehen sie jetzt nicht mehr ans Telefon
    erstmal ,muss die Grundfunktion funktionieren
    also ich sollte den Ist-wert adressieren und der Stellgrösse Heizen eine Gruppenadresse zuweisen um im Busmonitor einen wert zu geben damit der Aktor schaltet. nur schaltet der Kanal nicht die Zeile wird grau hinterlegt .
    habe das an mehreren Kanälen probiert und keiner hat geschaltet , bin bestimmt zu ungeduldig
    jetzt werde ich anfangen zu testen, vielleicht klappt ja eine Lösung aus Deinen Anweisungen und den von Theben .

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von KnxDieter Beitrag anzeigen
    wenn ich ohne Visu nur über den Taster einstellen möchte ?
    Bitte ausprobieren, ob das jetzt funktioniert, ich hoffe es 😋

    Zitat von KnxDieter Beitrag anzeigen
    mit einer visu wie sagen wir mal Home Assistant
    Mit Home Assistant habe ich keine Erfahrung; das empfehle ich erst zu versuchen, wenn es mit dem Taster funktioniert.

    Frage an die Experten: Kommt Home Assistant damit zurecht, dass Vorgabe und Status auf einer GA zusammengefasst ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxDieter
    antwortet
    Das bedeutet also das der erste Weg mit einer visu wie sagen wir mal Home Assistant ( die habe ich hier ) funktionieren würde?!
    und der zweite weg wenn ich ohne Visu nur über den Taster einstellen möchte ?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    und Du erkennst auch die Reaktion:
    1. Der glastaster sendet die Verschiebung +3.5 K bis 5 K, das ist seine Grenze.
    2. Der "HM 12 T" sendet den absoluten Sollwert 23.5 °C zurück
    Daher funktioniert es nicht.
    Unter den Voraussetzungen "keine Visu", kein Logik-Modul und kein zweites Gerät zur Temperaturverstellung kannst Du das KO-43 Status Sollwertverschiebung vom KO-70 trennen und mit der GA = 3/5/3 verbinden; das ist der Wert, den der Taster sendet.

    Einen Kommentar schreiben: