Theben HM 12 T Heizungsaktor mit MDT glastaster smart 2 mit Temperatursensor
Einklappen
X
-
Kanal H6 Schaltet
nun werde ich mich daran machen die anderen Kanäle zu Parametrieren. mal sehen ob H1-H3 auch schalten .
Ich bin mir noch nicht ganz sicher warum, dafür fehlt mir die Erfahrung . Werde aber experimentieren bis ich hinter das Geheimniss gekommen bin
Du ahnst garnicht wie Dankbar ich Dir bin für deine Hilfe.
Falls du mal Probleme mit einem Aufzug hast , bin ich dein Mann
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
War der Fehler in #53 eine "historische Altlast", die mit dem Zurückstellen in #57 ein für allemal gelöst ist?
Dann warten wir auf den Gruppenmonitor mit den Angaben von Theben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Aktor zeigt keine Fehlfunktion an, die LED ist aus (der Blitz) die Kanäle schalten über MAN . Also wenn eine Sicherung ausgelöst hätte, dürfte der Kanal auch nicht über MAN schalten
Einen Kommentar schreiben:
-
Um den Kurzschluss zu beseitigen braucht es weder PC/ETS noch Internet, wie sieht es da aus?Zitat von KnxDieter Beitrag anzeigenDer Fehler lässt sich nicht richtig zurücksetzen ... der war erst weg als ich den Aktor physisch aus dem Bus genommen habe
Einen Kommentar schreiben:
-
Dazu bin ich noch nicht gekommen, einer der Söhne macht gerade Videokonferenz
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kannst Du auch: Die grau hinterlegten Zeilen im Gruppenmonitor eingeben (Schreiben) und beobachten, ob der Aktor genau so reagiertZitat von KnxDieter Beitrag anzeigenAntwort von Theben
Einen Kommentar schreiben:
-
Das habe ich schon gemessen auch die gesamt Stromaufnahme , liege da bei 38 mA.
aber ich habe Antwort von Theben bekommenYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du ein Messgerät, um die Leitungen vom Aktor zum Stellantrieb auf Kurzschluss zu überprüfen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Fehler lässt sich nicht richtig zurücksetzen , bei Betätigung der rückstellung hat man gespürt wie die „Sicherung „ eingerastet ist . Der Fehler auf dem Monitor trotzdem vorhanden.
der war erst weg als ich den Aktor physisch aus dem Bus genommen habe
Einen Kommentar schreiben:
-
alle Stellantriebe abgeklemmt und Fehler zurückgesetzt?
Ich würde jetzt nur einen, vorzugsweise den sechsten Kanal anklemmen, die anderen alle abgeklemmt, und dann wieder die GAs aus #53 Lesen
Einen Kommentar schreiben:
-
Laut Bedienungsanleitung musst Du mit der Taste mit dem Blitz den Fehler zurücksetzenZitat von KnxDieter Beitrag anzeigenmal sehen ob sich die überwachung zurückstellt
Einen Kommentar schreiben:



Einen Kommentar schreiben: