    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    hjk Das wäre Klasse und wenn von Dir so eine Andeutung kommt bin ich wirklich gespannt!
    Ein KNX CC Controller 2 und 4 Kanal mit der Applikation der CV Controller, das wäre eine echte Bereicherung.
    Die Applikation und Integration der MDT LED Controller gerade auch im Bereich TW/HCL ist wirklich mit Abstand Benchmark. Ich habe den Testaufbau der LED Controller zusammen mit GTII und MDT PM gemacht und kam aus dem Staunen und der Freude echt nicht mehr raus. Wahlweise Tages- /Sonnenstandsabhängiges Dimmen, Vorgabe der Farbtemperatur mit 10 Stützstellen über den Tag. Das alles kombiniert mit flexiblen Szenen und wahlweise auch noch Bitszenen, danach sinnvolle flexible Rückfalloptionen...

    Kommentar


      toll, jetzt kann der troll schon den zitat-button anklicken.

      dann sind wir mal gespannt, was passiert, wenn er sich steigert...
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        Naja, aber wenigstens ein schönes Zitat ausgesucht
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          Hätte noch nicht Verschickt werden sollen 🤪
          Wollte eigentlich Fragen ob da schon neue Entwickelungen sind für Neue KNX CC Controller wie damals besprochen

          Kommentar


            Da kommt was auf der L&B im Oktober.

            Kommentar


              Zitat von CharlesH Beitrag anzeigen
              Hätte noch nicht Verschickt werden sollen 🤪
              du kannst deine bereits abgeschickten beiträge aber auch nachträglich editieren

              (button: bearbeiten)
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                Mir war nicht bewusst, dass es gepostet wurde.
                Ich habe es erst am späten Nachmittag erfahren. Dann habt ihr beide schon geantwortet...
                Immer noch unglaublich viel zu lesen und zu versuchen zu verstehen und sich zu merken.
                Und dann Versuchen die beste Wahl für die Implementierung der E- und W-Installation zu treffen.

                Kommentar


                  Mahlzeit,

                  ich habe fast jeden Beitrag gelesen und frage zur Sicherheit nochmal doof nach, ob ich das richtig verstanden habe:

                  1a) Bei DALI sitzen die Aktoren in der Leuchte selbst, sodass das System nur mit DALI-Leuchten funktioniert. Dadurch gibt es aber keine Probleme wie Flackern, weil ja die Treiber optimal auf die LEDs abgestimmt sind.

                  1b) DALI erlaubt etwas mehr oder feinere Kontrolle.

                  2) Bei KNX ist man freier und kann im Prinzip jeden China-LED-Strip ansteuern, muss aber selbst darauf achten, dass Spannung und Strom zwischen Treiber (im Aktor) und LED passen. Und 230 V-Leuchten mit integriertem Treiber sind immer schwierig zu dimmen, weil man nicht weiß, was der Treiber macht, wenn der Dimmaktor PWM oder was auch immer macht?

                  Habe ich das richtig verstanden?

                  LG
                  Andrea

                  Kommentar


                    1a ja, 1b bedingt.

                    2 bzgl..Stripes, die gibt es nicht zusammen mit einem DALI Treiber , da musst auch erst den passenden finden und am Ende ist ein guter KNX LED Treiber teilweise besser zu konfigurieren und bietet mehr Möglichkeiten als ein dummes KNX-Dali GW. Schau Dir Mal die Recht umfangreichen Applikationen zur Lichtsteuerung bei MDT und Enertex bei deren LED Controllern an. Da findest nur Bruchteile von in DALI GW. Wie gut am Ende Leuchtmittel zum Treiber passt ist an der Stelle ne andere Frage.

                    Komplexer wird es eben bei CC Leuchtmittel, da gibt es einfach noch keine wirkliche Auswahl an KNX Treibern, weswegen man dann gut bei DALI Treibern aufgehoben ist aber auch da musst das passende EVG zum Leuchtmittel finden.

                    Es gibt auch reichlich Lampen die schön ausschauen aber eben nur nicht dimmbar 230V sind. Da kann man ggf auch den verbauten Treiber raus nehmen und einen passenden DALI rein. Denn ein LED Chip selbst ist immer dimmbar.

                    2. Aussage zu 230V, diese Treiber werden nicht PWM gedimmt, sondern die 50Hz Sinuswelle wird manipuliert. Und ja da ist nicht immer.vorhersehbsr wie gut der Treiber mit diesen gedimmten Strömen/Spannungen umgeht.
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      Zitat von ANDR Beitrag anzeigen
                      Bei DALI sitzen die Aktoren in der Leuchte selbst
                      Nicht zwingend, die EVG sitzen aber zumindest meist direkt an der Leuchte. Gerade bei Spots ist das EVG separat und dann über eine kurze Leitung mit dem Spot verbunden, das würde sonst die Spots unnötig groß machen und thermisch wäre es wohl auch schlechter.
                      Flackern ist vor allem kein Thema, da die LEDs mit Konstantstrom betrieben werden, also so, wie sich das bei LEDs eigentlich gehört (macht eine CV LED indirekt über passende Widerstände auch). Mit einem KNX CC Controller geht das genauso.

                      Zitat von ANDR Beitrag anzeigen
                      DALI erlaubt etwas mehr oder feinere Kontrolle.
                      Der MDT KNX CC Controller dürfte das genauso schaffen.

                      Zitat von ANDR Beitrag anzeigen
                      Bei KNX ist man freier und kann im Prinzip jeden China-LED-Strip ansteuern, muss aber selbst darauf achten, dass Spannung und Strom zwischen Treiber (im Aktor) und LED passen.
                      Nein, bei DALI ist die Auswahl größer. LED Stripes sind das einzige (CV), wo es im KNX Bereich auch eine gute Auswahl an Controllern gibt, die gibt es aber auch mit DALI Schnittstelle.

                      Zitat von ANDR Beitrag anzeigen
                      Und 230 V-Leuchten mit integriertem Treiber sind immer schwierig zu dimmen
                      ja

                      Kommentar


                        zu 1) es gibt leuchten, wo der dali-treiber fest mit eingebaut ist. bei sehr vielen leuchten (zb spots) hast du den eigentlichen cc (konstantstrom) spot und den treiber als separates bauteil. in letzterem fall braucht es im beton dann halox dosen mit trafotunnel, um den treiber unterzubringen.

                        dali ist ein digitaler bus, und die treiber steuern die leds präzise und hochstabil. die leitung zwischen treiber und spot ist äusserst kurz, störeinflüsse, flackern etc sind praktisch nicht möglich.

                        die verkabelung ist super einfach, aller spots mit einem 5-adrigen kabel abschlaufen.

                        gruppenzuordnung werden per software gemacht und können jederzeit geändert werden.

                        dali kennt jeder elektriker und jeder si

                        steuern tust du dali über knx taster, präsenzmelder etc. damit knx das dali steuern kann, braucht es ein knx/dali gateway


                        zu 2) das ist etwas komplizierter und es gibt da 1000 threads, falls du dich mit der materie auseinandersetzen möchtest
                        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                        Kommentar


                          einer der wichtigsten vorteile von dali ist, dass eine riesige auswahl an leuchten gibt, dabei auch sehr hochwertige.

                          wenn einem also qualitativ hochwertiges licht wichtig ist, landet man fast zwangsläufig bei dali.

                          und wenn man keine grosse erfahrung hat, lohnt es sich, einen guten lichtplaner zu rate zu ziehen.
                          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                          Kommentar


                            Zitat von concept Beitrag anzeigen
                            einer der wichtigsten vorteile von dali ist, dass eine riesige auswahl an leuchten gibt, dabei auch sehr hochwertige.

                            wenn einem also qualitativ hochwertiges licht wichtig ist, landet man fast zwangsläufig bei dali.

                            und wenn man keine grosse erfahrung hat, lohnt es sich, einen guten lichtplaner zu rate zu ziehen.
                            Wo gäbe es denn DALI-Leuchten? Ich habe zwar keine passenden Kabel dafür verlegt, aber das Dachgeschoss ist noch jungfräulich und könnte natürlich passende Kabel irgendwann bekommen, aber alle DALI-Leuchten, die ich mühsam ergoogelt habe, waren nichts für zuhause, sondern für's Büro bzgl. ihrer Optik.

                            Kommentar


                              alle grossen leuchtenhersteller bieten leuchten mit dali an.

                              in den ganzen leuchtenshops findet man da weniger, die sind da oft mehr auf lieschen müller in der mietwohnung ohne bussystem ausgerichtet.
                              Zuletzt geändert von concept; 06.11.2022, 22:49.
                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                              Kommentar


                                Hallo,

                                Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                                Es gibt auch reichlich Lampen die schön ausschauen aber eben nur nicht dimmbar 230V sind. Da kann man ggf auch den verbauten Treiber raus nehmen und einen passenden DALI rein.
                                Gibt es DALI-Treiber einzeln? Ich hatte es jetzt so verstanden, dass Treiber und Leuchte als Einheit verkauft werden (wenn auch nicht zwingend in einem gemeinsamen Gehäuse). Kann man das so sagen?

                                Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
                                bei DALI ist die Auswahl größer.
                                Danke.

                                Und bei knx kann man jede LED-Leuchte mit herausoperiertem Treiber nehmen, also quasi jede "nackte" Reihen-/Parallelschaltung von LEDs?


                                Was bedeutet ​EVG genau? "Elektronisches Vorschaltgerät" ist klar, aber ist damit das Netzteil gemeint, welches vor dem Aktor sitzt, um die Lampe zu versorgen?


                                Und zu CC/CV, wie ist das gemeint? Die einzelnen LEDs sollten doch immer über den Strom geregelt werden, wie die Spannungsregelung viel zu ungenau ist, die Helligkeit variiert bei der Spannungsregelung ja von der Bauteilstreuung und LED-Temperatur.

                                LG
                                Andrea