Zitat von Springrbua
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
"grüne Haken" Parameter/Gruppenadresse......
Einklappen
X
-
Das wusste ich nicht, wäre für den von mir genannten Usecase ja schon ausreichend. Muss man halt alle Applikationen übertragen aber das kann man ja alles vom PC aus machen und muss nicht von Gerät zu Gerät laufen.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenMan muss also nicht den Programmierknopf drücken.
Kommentar
-
Wow, das heißt, dass das wirklich von der ETS unterstützt wird? Steht das irgendwo in der Spec, was dafür nötig ist und wie der CRC gebildet wird? Ich lese gerne selber nach, ich bräuchte nur einen "Schubs", wo ich nachlesen muss. Bisher bin ich nicht drüber gestolpert... Ich würde das ja gerne bei meinen Geräten ausprobieren. Würde bedeuten, dass ich nur x*110 Bytes statt immer 8800 Bytes übertragen lassen muss...Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenJa, das Gerät muss CRCs über Memory-Blöcke unterstützen.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Hallo Waldemar,
die entscheidende Information ist in PID_MCB_TABLE und das geht für die Maskenversionen x7B0h und x705h.
Gruß, KlausZuletzt geändert von Klaus Gütter; 24.03.2021, 15:18.
- Likes 1
Kommentar
-
Vielen Dank Klaus,
leider ist PID_MCB_TABLE in dem Stack nicht implementiert. Jetzt muss ich mal "wühlen". Aber ich hab bei der KNXA gesehen, dass es für die Maskenversionen x7B0h und x705h geht. Mich interessiert sowieso nur 07B0h.
Gruß, Waldemar
Kommentar