    #31
    Ein Dummy neben dem Interface, verbunden mit der betroffenen GA, sorgt dafür, dass die ETS die Filtertabelle ergänzen kann. Genau dafür ist der Dummy gemacht worden.

    Kommentar


      #32
      Danke für die Info. Der Einsatz eines Dummies ist für mich ganz neu.
      Ein Dummy von MDT gibt es wohl nicht. Welchen soll ich nehmen? (evtl. wird später mal ein Gira X1 Server eingesetzt...ist aber noch nicht sicher)
      Auf welcher Ebene der Topologie wird der Dummy plaziert (1.0.0. Hauptlinie IP-Router oder Ebene 1.3.0 Linienkoppler, wo der Jalousieaktor mit draufhängt)?

      Dummy.png

      Kommentar


        #33
        In der Linie, von welcher aus du mit der ETS sendest.

        Kommentar


          #34
          Ich habe nun einen Dummy auf der Hauptlinie 1.0.4 Dummy Secure eingerichtet und ihm die Gruppenadressen
          4/7/0 Fahrtzeitmessung Erstinbetriebnahme und
          4/7/1 Fahrtzeitmessung Diagnosetexte
          zugewiesen.

          Danach wieder die GA 4/7/0 Fahrtzeitmessung Erstinbetriebnahme manuell gestartet.
          Im Diagnose Gruppenmonitor ist folgender Eintrag zu sehen.

          Gruppenmonitor.png

          Der Rollladenmotor hat sich in Gang gesetzt und sich kalibriert.

          Ist da keine weitere Information zu sehen im Gruppenmonitor?

          Kommentar


            #35
            Zitat von fwiehl Beitrag anzeigen
            Ist da keine weitere Information zu sehen im Gruppenmonitor?
            Hängt von deiner Konfiguration ab. Ich sehe in den Diagnoseobjekten der einzelnen Kanäle dann, was die Fahrzeitmessung gerade so treibt.