Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT BE-GT2TW.01 wie Uhrzeit und Temperatur Anzeigen lassen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Zitat von hilka109 Beitrag anzeigen
    Gast




    Den gibt es nicht bei MDT, dann musst Du nach Zennion Z35 schauen, der hat sowas.
    Hier: https://www.youtube.com/watch?v=sZ4liTzme5c
    ​​​​​​​
    Danke für den Tipp sieht auch nett aus hast Du den im Einsatz? weisst Du wie ich den Temperatur Sensor einbinde in den MDT und Jung SV?

    Kommentar


      #47
      Also zusätlich was Programmieren via Knopf kommt ein Fehler

      Kommentar


        #48
        Gast hast Du es jetzt geschafft das die Temperatur und Uhrzeit auf dem MDT BE-GT2TW.01 anzeigen zulassen ?

        Schaue dir mal die ganze Tutorialreihe an KNX Grundlagen #1 -9:
        https://www.youtube.com/watch?v=pkjX7z5cmyg&t=21s

        Zitat von matrix022 Beitrag anzeigen
        Danke für den Tipp sieht auch nett aus hast Du den im Einsatz? weisst Du wie ich den Temperatur Sensor einbinde in den MDT und Jung SV?
        Ja weiss ich dass, auch wenn ich kein Jung SV habe. Du musst die Gruppen Adresse des MDT-Temperatur Sensor und KO des Jung SV verknüpfen.
        Schaue dir die Grundlagen über Gruppenadressen an :https://www.youtube.com/watch?v=Lp3coAW7tNM

        Kommentar


          #49
          Oh jeh, du versuchst die Applikation auf das falsche Teil aufzuspielen.
          Es gibt 2 Applikationen:
          Die IP Applikation wird mit kurzen Tastendruck aktiviert => rote LED an, die Email Applikation mit langem Tastendruck => rote LED blinkt.
          Die Informationen dazu findest du in der Dokumentation. Möglicherweise hast du auch die PA auf das falsche Teil geschrieben.
          Das kannst du mit der ETS Diagnose leicht prüfen.

          Kommentar


            #50
            Also langes drücken mehrfach blinken um E-Mail und Zeit zu Programmieren?

            Das IP Interface benötigt für die E-Mail- und Zeitserverfunktion eine zweite physikalische Adresse. Um diese einzurichten, öffnen wir erneut „Kataloge“ im Tab „ETS“ > „Hersteller“ > „MDT technologies“ > „SCN-IP000.02 IP Interface“ suchen und zum Hauptverteiler hinzufügen. Der Katalog kann jetzt wieder geschlossen werden. Die physikalische Adresse auf einen hohen Wert ändern und nicht vergessen zu programmieren: Rechtsklick auf die Komponente > „Programmieren“ > physikalische Adresse“ klicken. Hinweis: Das IP-Interface wird durch ein kurzes Drücken auf den Progammier-Knopf umgesetzt, während für die E-Mail- und Zeitserverfunktion langes Drücken nötig ist. Nun haben wir zwei physikalische Adressen auf dem selben Gerät.

            Oder sehe ich das falsch ich habe gedrückt so das es immer leuchtet aber ich muss glaube ich kurzes blinken erzeugen richtig?

            Kommentar


              #51
              Gast siehe hier das Video wie es richtig geht: https://www.youtube.com/watch?v=fKC2iYAZ07I&t=11s

              Kommentar


                #52
                Auszug aus der Anleitung:
                Inbetriebnahme IP Interface/IP Router ohne Secure Funktion ab ETS 5.7.2
                Hinweis: Die Produktdatenbank finden Sie unter www.mdt.de/Downloads.html

                1. Laden Sie die Applikation „IP Interface“ (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) in die ETS.
                2. Physikalische Addresse vergeben und Applikation für das IP Interface/IP Router in der ETS erstellen.
                3. Laden Sie die Physikalische Addresse und das Applikationsprogramm in das IP Interface/IP Router.
                Drücken Sie kurz den Programmiertaster wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Prog. LED leuchtet dauerhaft rot.
                4. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.

                5. Laden Sie die Applikation „Email Applikation für IP Interface/Router“ (SCN-IP000.03/SCN-IP100.03) in die ETS.
                6. Physikalische Addresse vergeben und Applikationsprogramm für den E-Mail Client in der ETS erstellen.
                7. Laden Sie die Physikalische Addresse und das Applikationsprogramm für den E-Mail Client in das IP Interface/IP Router.
                Halten Sie den Programmiertaster lange gedrückt. Die Prog. LED blinkt rot.
                8. Die rote LED erlischt nach erfolgreicher Programmierung.

                9. Öffnen des Web-Clients im Browser zur Konfiguration der E-Mail Adressen: http:\\IP-Addresse:Port z.b. http:\\192.168.1.178:8080

                Da kann man eigentlich nichts falsch machen, die Anleitung liegt dem Gerät bei.

                Kommentar


                  #53
                  Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                  Oh jeh, du versuchst die Applikation auf das falsche Teil aufzuspielen.
                  Es gibt 2 Applikationen:
                  Die IP Applikation wird mit kurzen Tastendruck aktiviert => rote LED an, die Email Applikation mit langem Tastendruck => rote LED blinkt.
                  Die Informationen dazu findest du in der Dokumentation. Möglicherweise hast du auch die PA auf das falsche Teil geschrieben.
                  Das kannst du mit der ETS Diagnose leicht prüfen.
                  Glaube nun habe ich die Gruppenadresse überspielt da ich die Tatse kurz gedrückt habe :-(

                  Kommentar


                    #54
                    So bin fertig juhu

                    Nun noch Temperatur abreifen irgendwie :-)

                    Kommentar


                      #55
                      hjk 5.15.255 und 15.15.154?
                      Gruß Florian

                      Kommentar

                      Lädt...