    Hallo liebe Gemeinde,

    Wir bauen für unser Einfamilienhaus gerade ein KNX System auf.

    Einige Komponenten haben noch einen extra Eingang für eine hilfsspannung. So z.b. unser SmartHome IP Modul.
    Dieses Verlangt nach einer 24 Volt hilfsspannung.

    Wir haben eine schneider busspannungsversorgung mit 640mA.

    Jetzt frage ich mich als Einsteiger ob ich die 24 Volt busspannung von diesem Modul benutzen kann um mein IP Modul zu befeuern oder ob davon strikt abgeraten wird.

    Wenn ja: gibt es eine kaufempfehlung für einen 24 Volt netzteil das nicht so breit ist? Sprich so wenig TE wie möglich.

    Vielen Dank im voraus!

    Grüße Der Eine Wolf

    #2
    Ich habe dieses als 24V und es funktioniert einwandfrei.
    1 TE breit für 10€, da würde ich immer ein externes Netzteil nehmen.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #3
      Zitat von DerEineWolf Beitrag anzeigen
      ob ich die 24 Volt busspannung
      Da fängt es schon an. Die Busspannung beträgt nämlich 30V.
      Die Busspannung stellt auch nicht nur Spannung dar, sondern darauf baut die Kommunikation auf.
      Da einfach iwas dran klemmen stört oder legt sogar die komplette Buskommunikation lahm.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        #4
        abb cp-d gibts auch in 10W in 1 TE breite
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Zitat von DerEineWolf Beitrag anzeigen
          SmartHome IP Modul.
          Was ist denn da drunter zu verstehen?


          Und ggf direkt einen größeren Schrank nehmen, denn wenn schon wegen einer Hilfspannungsversorgung der Platz zu Eng wird, was passiert wenn denn dann die zweite für Türko oder dritte usw. kommt. Man sollte eben nicht alles was 24V will ans gleiche Netzteil packen, wenn es getrennte Bussysteme sind/werden.
          ----------------------------------------------------------------------------------