Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Vielleicht ist das in Stack Fehler und bei der Menge an abfragen ist dann irgendwann der Stack übergelaufen. Ich würde jetzt einmal versuchen, die Abfrage auf 5 Sekunden zu reduzieren um zu sehen, ob aus der Richtung ein Zusammenhang bestehen könnte.
Gruß Florian
Mich würde noch interessieren von welche Größenordnung wir hier sprechen. Wieviele Teilnehmer (Fensterkontakte + ? ) hattest du denn die im Sekundentakt den Zustand schicken?
28 Telegramm je Sekunde Grundlast dazu noch ein paar ACK und ggf. sonstiges reguläres oder mal ein Busreset, da ist man schnell an der maximalen Buslast. KNX ist kein Hochgeschwindigkeitsbus. Wozu braucht man das im Sekundentakt Sensorwerte?
Sind das non-KNX Kontakte Die du irgendwo sonst ausliest und dann in der Taktung ungefiltert auf den Bus schreibst? Wieso plant man sowas?
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Ich habe die MDT Glastaster und zeige mir über diese den Status der Fenster an… d.h. Wenn man die Haustüre verlässt möchte ich wissen ob alles zu ist.
auch habe ich mit den Reedkontakten und Alarmspinnen und den Zuständen eine Alarmanlage nachgebaut. Wenn sie auslöst piepsen die Gira Rauchmelder 60Sekunden im Testalarm und danach in vollem Alarm, alle Raffstore gehen hoch un alle Lichter an bzw. auf 100%.
klar ich hatte mir keine Gedanken gemacht, dass dies zu viel Belastung ist, sorry.
Nicht nur das, der Batterielaufzeit für deine Rauchmelder ist das auch nicht dienlich. Jeder Alarm kostet Lebenszeit, die meist eh nur 5-6 anstatt der versprochenen 10 Jahre ist. Und warum sendet das zyklisch? Bei Zustandsänderung reicht doch.
Reicht ja en Fehlalarm, und was machst du dann in der Nacht? Dich verbarrikadieren, weil Einbrecher im Haus sind, oder schnell das Haus verlassen, weil es brennt? Schwere Entscheidung Nachts um halb 3.
tzelmer Hast du das Problem mit deiner Lösung komplett beheben können? Ich habe meinen Gira X1 seit 2017 verbaut und hatte bisher immer Ruhe. Im letzten Monat hatte ich nun auf einmal 2 mal den Fall,dass der X1 nicht mehr reagiert hat.Ein Neustart war jedesmal erforderlich. Nach euren Informationen und was ich in letzter Zeit verändert habe (eigentlich nur Logik),könnte es an den Telegrammgeneratoren liegen,die ich mit 5Sek. Taktung teilweise ohne mir zuviel Gedanken darüber zu machen wie das den Bus oder den X1 überlasten könnte, erzeugt habe.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar