    #16
    Besten Dank erst einmal. Das mit den Gruppenadressen habe ich (scheinbar) auch gelöst. Einfach "Verbinden mit" und eine neue anlegen. Dabei empfiehlt es sich wohl halbwegs eine Logik einzuhalten, damit man die auch wieder findet bzw. alles sortiert ist.

    Kommentar


      #17
      Zitat von Daveg Beitrag anzeigen
      Wie erstelle ich denn die Gruppenadressen?
      In der ETS gibt es einen Arbeitsbereich dafür; notfalls (Online-)Hilfe oder youtube Videos bemühen.

      Für den X1 sind wichtig die KOs 204 mit 206 und 205 mit 207

      Kommentar


        #18
        Bin einen Schritt weiter, aber es funktioniert nicht.
        GPA sieht jetzt so aus:
        image.png

        die ETS sieht so aus
        image.png
        Nur passt da etwas nicht zusammen. Ich sehe zwar in der App die Balken für Jalousie und Lamelle, aber es verstellt sich nichts. Nur wenn ich auf das kleine "Stop" unten drücke, verstellt sich die Lamelle. Da ordne ich wohl etwas falsch zu, bzw. fehlen noch Datenpunkte?

        Kommentar


          #19
          Dir fehlen GA für absolute Position und Absolute Lamellenposition, der Status ist nur die Rückmeldung vom Aktor
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #20
            Okay, danke!
            Jetzt habe ich mal allen KO eine GA zugewiesen. Jetzt muss ich wohl nur noch die richtige GA dem zugehörigen Datenpunkt in der GPA zuweisen, korrekt?
            image.png

            Kommentar


              #21
              So jedenfalls ist es falsch.
              image.png

              Kommentar


                #22
                0/5/106 wird mit 0/5/101 im GPA eingetragen, 107 mit 102.

                Kommentar


                  #23
                  Also so?

                  image.png

                  Kommentar


                    #24
                    Funktioniert nicht. Jalousie fährt immer ganz hoch oder runter und bleibt nicht stehen (zB bei 50%). Lamellensteuerung geht garnicht.
                    hier noch einmal die aktuellen GA`s:
                    image.png

                    Kommentar


                      #25
                      So sollte es funktionieren. Fahrzeiten sind auch korrekt im Aktor eingetragen?
                      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                      Kommentar


                        #26
                        Du meinst hier? Hat der Eli eingetragen, keine Ahnung ob das so okay ist. Wie kann ich das herausfinden?
                        image.png

                        Kommentar


                          #27
                          Habe jetzt mal gemessen wie lange die Jal benötigt um von komplett auf , komplett zu schliessen. Sind 58.8s.

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von Daveg Beitrag anzeigen
                            Sind 58.8s.
                            Dann passen die 60 Sekunden. Die restlichen Parameter passen auch? Lamellenverstellzeit etc.?

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von Daveg Beitrag anzeigen
                              Jetzt muss ich wohl nur noch die richtige GA dem zugehörigen Datenpunkt in der GPA zuweisen, korrekt?
                              Es ist für viele hier selbstverständlich, und vielleicht erklärst Du mich auch für blöd, aber gestatte folgenden Hinweis:
                              Es ist beim X1 leider nicht damit getan, einfach nur die Gruppenadressen dort zu verbinden. Du musst die ganze Sache auch noch in den X1 übetragen. Dauert ungefähr 2-3 Minuten, danach startet er neu und dann, wenn er wieder Betriebsbereit ist, dann geht es. (Das ist extrem blöd gelöst, da gibt es andere, bessere Visualisierungen, da sind Änderungen sofort live sichtbar.)

                              Kommentar


                                #30
                                Na ich geh doch davon aus das er den Aktor programmiert hat und auch die Inbetriebnahme am X1 durchgeführt hat.

                                Wenn ja bräuchten wir Screenshots vom Gruppenmonitor. Evtl. noch Linienkoppler im Spiel die keine aktuelle Filtertabelle hat?