    #16
    Ihr habt recht, die Einstellung „Ein“ bezieht sich nur auf das zyklische Senden. Ich habe gerade mal gemessen, der TP sendet trotzdem am Ende ein AUS. Meinem MDT Master macht das nur nichts, daher habe ich es nicht gemerkt.

    Sorry für die Verwirrung.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #17
      Dann würde ich auch nochmal die Masterfunktion beim BJ untersuchen. Wenn der Master ist dann soll er ja nur Bewegung außerhalb seines Sichtbereiches als Ergänzung annehmen. Das macht dann das zyklische EIN ein ausbleiben ergibt dann die Nachlaufzeit des BJ. Ein AUS ist dann wie ein ausbleiben von EIN sinnvoll zu interpretieren. Aber der BJ hat ja auch einige Logikblöcke ggf muss das AUS da gefiltert werden oder den Slave Eingang kann man noch konfigurieren.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #18
        Mein, du kannst den Slave Eingang nicht dahingehend parametrisieren.

        ja, Filtern per Logik scheint zu funktionieren.

        Kommentar