    Zitat von omafrieda Beitrag anzeigen
    Hängt die Zulässigkeit des Dazuverlegens vom Kabel (Spezifikation?) ab
    JA
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #32
      Zitat von concept Beitrag anzeigen
      nein, man zieht ganz einfach alle kabel gemeinsam raus und gleichzeitig ein bündel neuer kabel ein, wenn man da was ändern will.
      Kann man machen, hab ich auch schon dutzende Male gemacht - ist kacke und wird auch immer kacke bleiben.
      Dann klemmt es irgendwo in einer Kurve, weil vom offenen Rohrende irgendwann mal ein Krümel Putz ins Rohr gefallen ist und es daran reibt; oder der Betonbauer hat in der Decke mal ein wenig das Rohr vor dem betonieren plattgetreten - alles schon erlebt.
      Dann bekommst du den alten Mist wohl raus, aber den neuen Strang noch lange nicht rein.

      Einfach ist es in der Theorie immer. Die Praxis liefert leider andere Ergebnisse…

      Kommentar


        #33
        Ja klar, ein Restrisiko hast Du immer. Ich habe meine Elis schon ein paar mal murksen sehen und in den meisten Fällen ging es dann irgenwie, teilweise mit Motorzuggeräten. Die Kapitalfehler sind zu dünne Rohre und zu enge Radien verlegt...

        In der Schweiz sind Rohre vorgeschrieben und ich finde das auch gut so! Von direktem einbetonieren oder zupflastern halte ich gar nichts.