Zitat von Michael85
Beitrag anzeigen
Dein Eingangspost besteht aber aus drei Linien: Hauptlinie (1.0.x), Nebenlinie 1 (1.1.x), Nebenlinie 2 (1.2.x)
Aber es macht, in meinen Augen, wenig Sinn, das EG auf die Hauptlinie 1.0.x zu legen und das OG auf die Nebenlinie 1.1.x, da es ja dein Haus ist und das OG keine Einliegerwohnung oder sonst etwas separates. Davon hast du nichts, außer Ärger mit dem Linienkoppler und dem Filter.
Es macht viel mehr Sinn einfach das EG und OG auf die Hauptlinie 1.0.x zu legen und sich den Stress mit dem Linienkoppler zu sparen.
Alternativ, wenn die Installation groß wird, und der Bedarf nach einer Trennung besteht, wäre eher der Weg mit drei Linien: Hauptlinie 1.0.x für die Linienkoppler, daran dann Nebenlinie 1 für EG, Nebenlinie 2 für OG.
Kommentar