Doppel-AEH
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
RCD-Absicherung von 9 Phasen (3x 5x1.5 / 5x2.5) - wie umsetzen?
Einklappen
X
-
Es kommt halt drauf an wie du TAE Hülsen benutzt. Entweder nur um 2 Leiter zb an einen LSS anzuschließen oder um ein Potential wie ein bus durchzuschleifen von gerät zu gerät. Letzteres würde ich nicht (mehr) machen.
benutte TAE Hülsen nur am Anfang eines Stromkreises wie zB LSS um damit 2 Ziele anzufahren. Ne „Lichterkette“ würde ich maximal and schaltaktoren bilden aber auch da nicht Geräte übergreifend sondern nur von Kanal zu Kanal. Was Murks ist ist zb die hilftsspannungen sämtlicher aktoren so nach einander anzufahren.
es ist auch Zu empfehlen Platz neben aktoren zu lassen und dort mal eine Klemme hinzusetzen um ein Potential zu verteilen
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von Blindseeker Beitrag anzeigenHallo Micha, danke für Deine schnelle Rückmeldung. Natürlich wird der Elektriker alles korrigieren, was ich aus Unwissenheit falsch mache - dafür ist er auch da. Ich will ihm aber ein Gefühl dafür geben, wie eine sternförmige Verkabelung aussehen könnte. Und dabei bin ich eben über die formulierte Frage gestolpert. Manchmal will man auch was für sich lernen, einfach aus Interesse am Thema ;-)
Kommentar
-
beauty, das war natürlich grob verkürzt von mir dargestellt. Der Elektriker ist super, er hat halt nur noch keine KNX-Installation geplant und ausgeführt, und erst recht nicht unter beengten Platzverhältnissen im Bestand. Also spielen wir uns die Bälle zu - und ich habe den Vorteil, was Neues zu lernen.
Übrigens, auch wenn es so wäre wie Du vermutest, würde ich den Elektriker nicht „zum Teufel jagen“, sondern eine einvernehmliche Lösung finden. Da bin ich einfach anders verdrahtet.
Kommentar
-
Das Problem ist das Deine Frage nichts mit der Planung einer KNX Anlage zu tun hat. Denn auch Deine Vorstellungen davon wie das im Verteiler verdrahtet wird passt auch nicht zu einem sinnvollen Aufbau einer KlickKlack Klassik-Installation. Insofern liegt der Verdacht nahe hier versucht sich wer ohne jedwede Ahnung am Verteilerbau weil der Elektriker nur der imaginäre Freund ist.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
iGude,
also wenn bei mir ein Kunde sagt, dass ich die Planung machen soll und er selbst Verdrahten möchte, weil er einfach Bock drauf hat, muss er nicht in einem Forum solche Fragen stellen.
Er bekommt sogar das passende Werkzeug von mir.
Warum macht eigentlich keiner selbst Plastische Chirurgie oder so. Selbst an einer Gasleitung wollen die meisten nicht selbst rumfummeln.
Bei einer Elektroanlage ist die Hemmschwelle da scheinbar sehr gering. Selbst Voltus hat das fertigen von „mahlen nach zahlen“ Verteilern beendet, da es zu viele Diskrepanzen gab.
@TE Was ist der Grund, warum dies dein konzessionierter Elektriker nicht beantworten kann?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenSelbst Voltus hat das fertigen von „mahlen nach zahlen“ Verteilern beendet, da es zu viele Diskrepanzen gab.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenSie haben das direkte Bauen beendet, den
Aber kein fertig gezeichneten Verteiler mehr.
Ich möchte da gerne mal so manche „Kunstwerke“ sehen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen@TE Was ist der Grund, warum dies dein konzessionierter Elektriker nicht beantworten kann?
Danke nochmal allen Beitragenden in diesem Thread, hat viel Erkenntnis gebracht!