Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

SIEMENS 5WG1 48-1AB2 IP Schnittstelle - keine Programmierung in ETS6 möglich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von nyxon Beitrag anzeigen
    Woran liegt das
    Das Projekt wurde importiert, ohne dass das passende Plugin vorher installiert wurde. Dadurch konnte die ETS die Daten für diese Geräte nicht aus der Exportdatei auslesen.

    Zitat von nyxon Beitrag anzeigen
    was kann ich machen damit die Daten vollständig und richtig exportiert werden?
    Vermutlich gar nichts mehr. So wie ich die Sache sehen, ist das Projekt schon beim Import zerstört worden. Der richtige Weg wäre nun, das Projekt zu löschen, das entsprechende PlugIn zu installieren (bei den Geräten die ich jetzt gesehen habe, ist dass das Powertool von BuschJäger) und danach das Projekt wieder aus dem ursprünglichen Export zu importieren.
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #17
      DirtyHarry Danke. "PowerTool" von BuschJäger installieren, war ein wichtiger Hinweis!

      Wie man das zusprüngliche Problem am besten löst:
      1. Busch Jäger Power Tool installiert > https://www.busch-jaeger.de/fuer-pro...rvice/software > ETS4/5 > https://www.busch-jaeger.de/bje/soft..._2_125_BJE.zip > PowerTool_SOW_XX_V....exe
      2. Beim Start von KNX6 > Einstellungen > ETS Apps > App installieren > "BJEFirmwareUpdateV2.etsapp"
      3. Ursprüngliches KNX-Projekt importiert (und gff. zur Sicherheit dupliziert) > Warnsymbol bei allen Geräten sind verschwunden
      4. Um dann etwas zu ändern / zu programmieren:
        1. An der richtigen Stelle im Haus im Projekt das KNX IP Gateway hinzugefügt - dafür war ein Import der Gerätedatei von der Herstellerseite nötig. In meinem Fall des "Siemens N 148/22" war die *.vd5 hier zum Download: https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-VE
        2. Neustart KNX System inkl. Gateway
        3. Dem Gateway einen neue pysikalische Adresse einprogrammieren
        4. Programmiertaste am Gateway drücken
      5. Wenn sich manche Geräteeigenschaften nicht ändern lassen hilft es sie aus dem Projekt zu entfernen und neu einzufügen. Dann sind sie auch direkt in KNX6 konfiguierbar, bei den alten Geräten macht sich die Power Tool Überfläche auf, was länger dauert und weniger gut funktioniert
      Vvielleicht hilft es mal jemanden später ...
      Zuletzt geändert von nyxon; 04.02.2023, 01:34.