Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

transparente blindabdeckung?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    gibt ja auch ganz kleine up-aktoren (mit relais)
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #17
      Ich hätt noch nen AKK-01UP.03 rumliegen (das wär dann mein 64.stes und letztes Gerät), 230V ist da nicht zur Verfügung, nur Bus. Was schwebt Dir da vor?

      Kommentar


        #18
        du legst zb 24V auf ws/gb und mit dem relais schaltest du die led-signalleuchte...
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #19
          Ahja, ist eine gute Idee, danke.

          das impliziert aber, dass weiß/gelb auch durchgeklemmt ist bis dahin, an der Enertex Dual Power Supply ist Hilfsspannung ja verklemmt…

          merk ich mir für den Fall dass das mit der LC-LED nix bringt

          Kommentar


            #20
            nicht die unverdrosselte spannung nehmen! besser eine kleine 1TE SV.

            und ja, es ist eine gute gewohnheit, gb/ws immer durch zu verbinden!
            Zuletzt geändert von concept; 13.03.2023, 22:10.
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              #21
              jetzt hab ich mich mal versucht aufzuschlauen was ne Drossel ist. Aber warum ich die Hilsspannung gelb/weiß nicht nehmen soll für ne LED erschließt sich mir nicht. Wofür ist die Hilfsspannung denn dann?

              Kommentar


                #22
                Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
                Wofür ist die Hilfsspannung denn dann?
                Für Geräte, die entprechend aufgebaut sind. Und wenn es in der Anleitung zum Gerät nicht explizit drin steht, darf es nicht an den Hilfsspannungsausgang.
                Gruß Andreas

                -----------------------------------------------------------
                Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                Deutsche Version im KNX-Support.

                Kommentar


                  #23
                  ok, das heißt aber dann dass ich rausbekommen muss welche der vielen grünen Leitungen an die Stelle führt und von der dann gelb/weiß von der Dual Power Supply ab- und an ne extra SV anklemmen muss? Und dann darf kein anderes Gerät an der Leitung Hilfsspannung benötigen?

                  da ich das nicht hinkriege und kein Elektriker mehr zur Verfügung steht könnte ich geneigt sein die Hilfsspannung zu verwenden, wenn ich mir hier kein Gefahrenpotential bastele, oder ich geb das Vorhaben ganz auf.

                  Warum ist die Hilfsspannung (die derzeit kein Gerät irgendeiner grünen Leitung benötigt) für eine 24V LED nicht geeignet? Warum ist unverdrosselt schlecht? Was sind die Folgen? Was kann passieren? Ich würde das gerne zumindest Laienhaft verstehen bevor ich das Vorhaben aufgebe.

                  Kommentar


                    #24
                    Du hast es falsch verstanden, für eine simple LED ist die Hilfsspannung geeignet. Kannst Du problemlos machen, da die LED nichts mit dem KNX Bus zu tun hat.

                    Nur Geräte die am Bus hängen darf man nicht in jedem Fall über die Hilfsspannung versorgen, wenn diese zusätzlich 24V benötigen.
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      #25
                      Ah, verstehe. Das Enertex Dual power supply 1280 Handbuch sagt auch dass die Hilfsspannung und die beiden verdrosselten Ausgänge völlig unabhängig voneinander sind und ein Fehler/Kurzschluss eines Ausgangs die beiden anderen nicht beeinflusst…

                      wieso aber sagt Heinz dann „nicht die unverdrosselte spannung nehmen! besser eine kleine 1TE SV.“?

                      DAS verstehe ich eben nicht…

                      Kommentar


                        #26
                        noch etwas: ich hab ein LED Modul 12-24V. Die Hilfsspannung der Enertex DPS1280 liefert 30V, Spannungsabfall auf der Leitung bis zu der Dose, da liegen aber immer noch >24V an vermutlich.
                        tolerieren LEDs etwas höhere Spannungen oder sind die dann gleich hin?

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
                          wieso aber sagt Heinz dann „nicht die unverdrosselte spannung nehmen! besser eine kleine 1TE SV.“?
                          Weil Du dann nicht die KNX SV belastest, wäre hier aber egal, vor allem aber hast Du dann genau 24V, was wichtig für Dein ausgewähltes Modul ist. Also hol Dir eine kleine SV, das kostet fast nichts.
                          Zuletzt geändert von willisurf; 14.03.2023, 08:48.
                          Gruß Bernhard

                          Kommentar


                            #28
                            ja, die Kosten sind es nicht. Das Netzteil müsste im Schrank an 230V angeschlossen werden, ich muss die grüne Leitung finden die an diese Dose führt. Ich hab keine Ahnung und will mit 230V nix am Hut haben, kein Werkzeug dafür, und (vermutlich noch sehr sehr lange) keinen Elektriker 😳 und wenn ich dann mal wieder einen habe wird der auch erst mal mit was anderem beschäftigt werden als damit… 🤪

                            Wäre ich eigentlich auch… *hust*

                            Kommentar


                              #29
                              Ok, dann versuch es mit der Hilfsspannung. Dann leuchtet die LED schön hell.
                              Gruß Bernhard

                              Kommentar


                                #30
                                Drei 12V LED Module in Reihe, dann passen auch die 30V DC der SV und die LED halten ewig.
                                Viele Grüße,
                                Stefan

                                DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X