    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Der Begriff "Hauptlinie" ist genau definiert, deren Adresse ist immer x.0.
    In der ETS-Topologieansicht wird die Hauptlinie nicht separat als eigenes Baumelement dargestellt, sondern mit dem Bereich x identifiziert.
    Exakt. Genau das, was ich mit "in Teilen ambiguitiver Darstellung" meine. Als Nutzer der ETS legt man einen Bereich an. Der wird in der ETS mit "1" dargestellt. In diesem Bereich entsteht nun implizit die Hauptlinie 1.0.x. Das könnte man natürlich auch intuitiv gestalten. Vielleicht in Version 9 der ETS...

    Kommentar


      #17
      Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
      Bei KNX gibt es ja häufig kein digitales richtig oder falsch.
      Naja die Topologie ist aber auch was ganz anderes als dem menschlichen Kopf helfende GA-Strukturen.

      Ja die Ansicht in der ETS ist formal korrekt. Da man im Doing aber immer von Linien spricht verwirrt es, da man dann mit dem Begriff Bereich nicht viel anfangen kann.

      Ansonten gillt für die Topologieebenen Bereich = Hauptlinie. Der inhaltliche Unterschied ist dann das der Begriff Hauptlinie eben diese Linie mit seinen max. 256 Geräten meint. Der Begriff Bereich aber auch noch die 15x256 Geräte die an der Hauptlinie angekoppelt sein können.

      In den üblichen hier im Forum diskutierten EFH-Installationen ein nur selten wirklich sichtbarer Unterschied, da man hier mit einer Hauptlinie + einer mit ein paar Geräten ausgestattete Außenlinie schon auskommt.
      ----------------------------------------------------------------------------------