Zitat von RalfR Beitrag anzeigenBei KNX gibt es ja häufig kein digitales richtig oder falsch.
Ja die Ansicht in der ETS ist formal korrekt. Da man im Doing aber immer von Linien spricht verwirrt es, da man dann mit dem Begriff Bereich nicht viel anfangen kann.
Ansonten gillt für die Topologieebenen Bereich = Hauptlinie. Der inhaltliche Unterschied ist dann das der Begriff Hauptlinie eben diese Linie mit seinen max. 256 Geräten meint. Der Begriff Bereich aber auch noch die 15x256 Geräte die an der Hauptlinie angekoppelt sein können.
In den üblichen hier im Forum diskutierten EFH-Installationen ein nur selten wirklich sichtbarer Unterschied, da man hier mit einer Hauptlinie + einer mit ein paar Geräten ausgestattete Außenlinie schon auskommt.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."