    #16
    Bitte prüfen und bitte keine Vollzitate.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #17
      Das war die Lösung! Vielen Dank für eure Unterstützung.

      Über das Buskabel scheint heute Nacht beim Starkregen Wasser eingedrungen zu sein.

      Kommentar


        #18
        Danke für den Erfahrungsbericht.

        Kommentar


          #19
          Und auch wenn es nicht die SV war: unbedingt Ersatz auf Lager legen - wenn die ausfällt ist das ganze Haus tot!
          Viele Grüße,
          Stefan

          DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

          Kommentar


            #20
            Zitat von nico154 Beitrag anzeigen
            Über das Buskabel scheint heute Nacht beim Starkregen Wasser eingedrungen zu sein.
            Das ist der Hauptgrund für eine getrennte Außenlinie.
            Gruß Florian

            Kommentar


              #21
              Schön das der Fehler gefunden wurde.