    Hallo Tobi

    eine zentrale Verkabelung und Steuerung mittels Logikengine kommt für Dich nicht in Frage?

    Hier Lösungen für Gira HS und X1, letztendlich mit (fast) jeder Engine nachbaubar: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-zeitsteuerung

    Viele Grüsse
    Stefan

    Kommentar


      #17
      Zitat von TobyH Beitrag anzeigen
      Servus,

      ich hätte eine Frage zum Lunos Control4 (bzw. Arcus-EDS KNX-LUNOS-CONTROL4).
      Wie sieht die Kennlinie für die Ausgangsspannung der Lunos Lüfter mit Wärmerückgewinnung aus?

      Ich überlege, das Control4 für meine dezentrale Beck&Heun Lüftung zu verweden.
      Diese werden ebenfalls mit 0-10V gesteuert.
      Bei 5V sind die Lüfter aus,
      sinkt die Spannung unter 5V, steigt die Drehzahl in Zuluftrichtung (0V = 100%),
      steigt die Spannung über 5V, steigt die Drehzahl in Abluftrichtung (10V = 100%).

      Wie werden die Lunos Lüfter geregelt? Ebenfalls mit 5V = aus?
      Falls nein, lässt sich das mit dem Control4 irgendwie umsetzen?

      Schöne Grüße
      Tobi​
      Hallo Tobi,
      Ja die Lunos Lüfter sind bei 5V ebenfalls aus und drehen dann in die entsprechenden Richtungen. Genaue Kennlinien müsstest du bei der FA Lunos erfragen ;-)
      Grüße,
      Der freundliche Arcus-Support