Die notwendige Änderung an BM und Aktor hast du schon vor einigen Tagen eingespielt. Daher war dies jetzt erneut natürlich nicht notwendig.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Verbindung zwischen Linien - was habe ich übersehen?
Einklappen
X
-
Und dann eben die beiden LK. Die Filtertabelle pflegt in der Regel die ETS ausreichend gut.
Meist muss man dran denken die LK's zu programmieren, die Aktoren und Taster hat man ja auf dem Schirm, weil das ja die Realisierung der eigentlichen Funktion darstellt.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Jetzt ist mir etwas klar geworden...die ETS aktualisiert die Filtertabelle, Das bedeutet wenn ich die Applikationsprogramm neu drauf spiele brauche ich keine Einstellungen an den LK's ändern, richtig? Ich habe einfach die Filter aufgehoben. oops...Behind every great man is an even greater woman.
Kommentar
-
Ja immer wenn GA wo verknüpft werden.Zitat von Venta3 Beitrag anzeigendie ETS aktualisiert die Filtertabelle
Ja einfach nur die Applikation erneut übertragen an die LK's aktualisiert auch in den LK's die Filtertabelle.Zitat von Venta3 Beitrag anzeigenwenn ich die Applikationsprogramm neu drauf spiele brauche ich keine Einstellungen an den LK's ändern, richtig?
Dazu muss man nix klicken an den Parametern der LK's
Na das aktualisiert dann zwar auch die Filtertabellen, aber führt dann auch dazu das der LK sie ignoriert und alles durchjagt. Also wieder zurücksetzen auf aktive Filter, spätestens wenn Du fertig bist mit der großen Menge an Inbetriebnahme-Aktivitäten und man nicht dreimal am Tag auch die LK#s neu programmieren muss.Zitat von Venta3 Beitrag anzeigenIch habe einfach die Filter aufgehoben.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Einfach sehen, dass bei den Geräten alle Punkte grün sindZitat von gbglace Beitrag anzeigenJa einfach nur die Applikation erneut übertragen an die LK's aktualisiert auch in den LK's die Filtertabelle.
Dazu muss man nix klicken an den Parametern der LK's
Gruß
Florian
Kommentar


Kommentar