Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zennio Z35v2 Anfänger Hilfe

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von daniblitz Beitrag anzeigen
    @fbirkholz​ hast du deswegen des vorgefertigte Thermostat von dem Z35 nicht genommen?
    .. wie weiter oben (#2) schon geschrieben: Der Z35V2 kann von Haus aus erstmal nur die absolute Sollwertvorgabe!

    Die von dir gewünschte Steuerung relativer Sollwerte funktioniert nur über einen Workarround und nicht über das Thermostat,
    sondern über ein Steuerungsfenster:

    Verwende bei Visualisierung eine normale Steuerungsseite.
    Wähle dort Klima-Steuerung Solltemperature (DP-type 2byte)
    Bei mir zB. KO244 den Datentyp habe ich dann noch von 9.001 auf 9.002 geändert.

    Die Min- und Maxwert dieser Solltemperatur-Steuerung nun noch einem sinnvollen Range anpassen:
    Bei mir -3 bis 3, Erhöhung um 0,5, Pluszeichen eingeschaltet.
    (Die -3 bis 3 ist der bereits im Aktor hinterlegte Wert bei MDT).

    Gruß


    Kommentar


      #17
      Nochmal an alle vielen dank für die Tipps,

      habe jetzt nochmal alles getestet und jetzt läuft es.

      ich habe jetzt "Sollwert Comfort" vom AKH Verwendet und mit dem ging es jetzt (Dachte ich habe den schon getestet gehabt)

      Also es geht jetzt das Steuerrad und auch das Termostatfeld wo im Z35 integriert ist

      Kommentar


        #18
        Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
        2.) Jalousie/Lamelle ( mit Zennio SHUTTERBOX)
        Wie stelle ich eigentlich ein separates Objekt nur für die Lamellen als Prozentzahl?
        Bei den Jalousie Funktionen werde ich beim Z35 v3 nicht schlau, vielleicht kann jemand hier mich aufklären?
        - Es gibt das Objekt 403, Lammellenposition (%) Status: Schreibe ich darauf ein Wert, wird es nirgends angezeigt. Welchen Zweck hat es dann?
        - Es gibt das Objekt 400, Fahrtrichtung Status: Schreibe ich darauf ein Wert, wird es nirgends angezeigt. Welchen Zweck hat es dann?

        Schön wäre die Anzeige Lammellenposition, noch schöner wenn ich die Vorgabe machen könnte

        Kommentar


          #19
          Da musst du wahrscheinlich noch an irgend einer Stelle ein Option aktivieren. Die Fahrtrichtung wird benötigt, wenn du eine Umschaltung mit nur einer Taste machst.
          Viel Erfolg, Florian

          Kommentar

          Lädt...
          X