Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zennio Z35v2 Anfänger Hilfe

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von daniblitz Beitrag anzeigen
    @fbirkholz​ hast du deswegen des vorgefertigte Thermostat von dem Z35 nicht genommen?
    .. wie weiter oben (#2) schon geschrieben: Der Z35V2 kann von Haus aus erstmal nur die absolute Sollwertvorgabe!

    Die von dir gewünschte Steuerung relativer Sollwerte funktioniert nur über einen Workarround und nicht über das Thermostat,
    sondern über ein Steuerungsfenster:

    Verwende bei Visualisierung eine normale Steuerungsseite.
    Wähle dort Klima-Steuerung Solltemperature (DP-type 2byte)
    Bei mir zB. KO244 den Datentyp habe ich dann noch von 9.001 auf 9.002 geändert.

    Die Min- und Maxwert dieser Solltemperatur-Steuerung nun noch einem sinnvollen Range anpassen:
    Bei mir -3 bis 3, Erhöhung um 0,5, Pluszeichen eingeschaltet.
    (Die -3 bis 3 ist der bereits im Aktor hinterlegte Wert bei MDT).

    Gruß


    Kommentar


      #17
      Nochmal an alle vielen dank für die Tipps,

      habe jetzt nochmal alles getestet und jetzt läuft es.

      ich habe jetzt "Sollwert Comfort" vom AKH Verwendet und mit dem ging es jetzt (Dachte ich habe den schon getestet gehabt)

      Also es geht jetzt das Steuerrad und auch das Termostatfeld wo im Z35 integriert ist

      Kommentar