    Wo setzt man überhaupt noch 63A RCDs ein? "Früher" hatte man das aber da lief halt auch das komplette Gebäude darüber... Heute hat man eben mehrere RCDs und der Strom teilt sich ohnehin auf. Selbst wenn ein 50A SLS verbaut ist kann ich immer noch 40A RCDs verbauen wenn ich eben sicherstelle dass die nicht überlastet werden könnnen...

    Kommentar


      #17
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      Selbst wenn ein 50A SLS verbaut ist kann ich immer noch 40A RCDs verbauen wenn ich eben sicherstelle dass die nicht überlastet werden könnnen...
      bei 8 B16 ist das aber genau nicht sichergestellt. Aber in den Fotos ist ja nirgends zu erkennen ob da nicht noch irgendwo 35A Vorsicherungen sitzen.

      Allerdings findet man in komischen Neubaugebieten auch reichlich oft Zählerplätze mit 35A SLS davor, was ich im EFH Umfeld mit steigenden Tendenzen zu WP + WB+ PV schon grenzwertig finde.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #18
        Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
        Ein B16 ist halt die billigste Variante an LS.
        Hat aber jeder immer genau gerechnet und geprüft das die meist ebenso günstige hinter hängende Leitung 1,5mm² dazu noch passt? Oder passt es grob immer und weil ein B16 eben deutlich weniger als ein B13 oder B10 kostet nimmt man den halt pauschal.
        Der B16 ist ja nur "Billiger" als der B13 oder B10 weil er auch 1.000.000 mehr hergestellt wird :-) Das hat ja nun nix mit besser oder billigere Qualität zu tun :-)) An das hab ich eher gedacht.

        Danke dir für die Eklärung, nun kann ich mir das auch besser Vorstellen was Du hier meinst.

        Würde ich aber dennoch so lassen, so ganz ist der Elektriker da auch nicht auf den Kopf gefallen... ganz sicher...

        Tomas
        Zuletzt geändert von TomasM; 28.02.2024, 16:31.

        Kommentar


          #19
          Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
          bei 8 B16 ist das aber genau nicht sichergestellt. Aber in den Fotos ist ja nirgends zu erkennen ob da nicht noch irgendwo 35A Vorsicherungen sitzen.

          Allerdings findet man in komischen Neubaugebieten auch reichlich oft Zählerplätze mit 35A SLS davor, was ich im EFH Umfeld mit steigenden Tendenzen zu WP + WB+ PV schon grenzwertig finde.
          Ist doch kein Problem. Dann sicherst den einen Strang wo du vorsichern musst wegen den 40A RCDs eben entsprechend ab. Wallbox und der andere Kram dann eben an einen anderen Strang...

          Ich denke im EFH wird man auf 63A RCDs recht einfach verzichten können

          Kommentar


            #20
            Ich habe auch keine 63A RCDs und der wilde Schrank oben hat die auch nicht und der eingeschobene auch nicht.

            Ich habe dafür passende Vorsicherungen um die Bereiche im Verteiler dann zu segmentieren hinter den 63A SLS im Zähler Schrank. aber bis zu den Segmenten will ich halt noch nicht gedrosselt sein..
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar


              #21
              Hallo zusammen und vielen Dank für die Anteilnahme an unserer Herausforderung!
              Tatsächlich hat der Elektriker eine Art Doku erstellt, die als Grundlage verwendet werden kann - auch wenn diese nicht vollständig ist.
              Wie ihr sicher merkt, fehlt es mir an Expertise zu dem Thema, um mehr zu sagen oder zu bewerten. Gerne schaue ich Mal, was Stromlaufplan kann oder inwiefern das hilft.

              ps. Auch wenn der Elektriker nicht ganz auf dem Kopf gefallen war, viel von KNX Wissen war da nicht zwangsläufig :/

              Kommentar


                #22
                Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                ich lehne es eigentlich ab mehr als 2kW Lasten je Raum zu betreiben. Ich kann in solchen Gerätschaften keinen relevanten Mehrwert erkennen.
                Du verpasst ein kulinarisches Highlight: https://www.krampouz.com/produit/crepiere-billig/ 😎

                Und damit Gäste nicht warten müssen, haben wir zwei davon. 😉

                LG
                Andrea

                Kommentar


                  #23
                  ThomasM

                  Weil Du es kurz erwähntest. Natürlich gehören die Hutschienen isoliert, das erledigt sich direkt von selbst wenn die auf zweifeldrig durchgehend abgesenkt umgebaut werden, denn einfeldrig isoliert verliert er breite auf den Hutschienen bei ABB und dann passen die Reihenklemmen so wie sie derzeit verbaut sich schon nicht mehr alle drauf. Da dann Joch die Fliegenden Wagos unterzubringen geht nicht. Er muss also zwingend Platz auf den Hutschienen für Reihenklemmen schaffen oder noch welchen auf den Gerate-Schienen für Reihenklemmen unterbringen.
                  ----------------------------------------------------------------------------------
                  "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                  Albert Einstein

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von ANDR Beitrag anzeigen
                    Du verpasst ein kulinarisches Highlight:
                    In der Küche würde ich auch auf 16A auslegen... 2er und 3er Kombis in der Küche könnte man auch mehrphasig betreiben sodass auch an 2 nebeneinander liegenden Dosen dann volle 16A gezogen werden können....Dann muss man das zweite Küchengerät nicht ganz woanders hinstellen nur damit es an einem anderen Stromkreis hängt
                    Zuletzt geändert von ewfwd; 29.02.2024, 14:16.