    Ich werfe noch Phönix PTRV in den Ring. Aber bei Querschnitten über 1,5mm² aufpassen, da geht meine ich nur Starr.

    Kommentar


      #17
      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
      Für ne WP hast ja eigentlich auch nicht mehr Bedarf als 4TE für nen RCBO und ggf noch 1-TE für nen Shelly für die Strommessung.
      Für eine Wärmepumpe brauchst du fast immer einen Typ B RCD. So ein Gerät gibt es aktuell afaik von keinem Hersteller als kombinierteen RCBO.
      In der Regel hat man nen klassischen Typ B RCD und daneben entsprechend die LS die das Gerät benötigt.

      Zitat von cryptoki Beitrag anzeigen
      Die komplette Absicherung für die Heizung / WP sitzt im Zählerschrank. Zum einen spart das Platz im Verteilerschrank und zum anderen kann ich im Zweifelsfall den Verteilerschrank komplett ausschalten ohne die Heizung runter fahren zu müssen.
      Ich habe das bei mir ähnlich. Einen RCBO für den Netzwerkschrank habe ich ebenso noch mit in den Zählerschrank gepackt.

      Bei 24V LED Zentral würde ich eher Verteilungen pro Stockwerk einplanen.
      Zuletzt geändert von Hubertus81; 06.06.2025, 00:11.

      Kommentar


        #18
        Moin,

        Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
        Für eine Wärmepumpe brauchst du fast immer einen Typ B RCD. So ein Gerät gibt es aktuell afaik von keinem Hersteller als kombinierteen RCBO.
        Gibt es von Doepke, haben aber 4,5 TE, wenn ich mich recht erinnere.

        Kommentar


          #19
          Blöde Frage, aber würdest du mir zufällig dein Exel Sheet zur Verfügung stellen, das sieht super aus ? Muss das ganze auch noch machen, nur in kleinerer Dimension ,da mehrere Unterverteilungen geplant sind.

          Kommentar


            #20
            cryptoki mich würde der aktuelle Stand mal interessieren. Wie sieht es mittlerweile aus?
            Hast du denn wie in deinem Eingangspost gefragt, irgendwas vergessen?

            Kommentar


              #21
              r4id Danke der Nachfrage. Siehe diesen Beitrag hier https://knx-user-forum.de/forum/öffe...nten-nach-oben

              Ich gerade nicht so zufrieden mit der Leitungseinführung. Ein Kabel habe ich tatsächlich bisher im HWR zu kurz geführt, es reicht zwar in den Schrank, aber ich hätte das Kabel viel lieber im Feld 2 als im Feld 5 auf der Reihenklemme.

              Es geht bisher zu langsam vorwärts, aber ich kann mich einfach nicht teilen.

              Kommentar


                #22
                r4id mir fällt gerade auf, dass hier im Thread ein alter Stand von der Planung drin ist. Siehe im verlinkten Beitrag. Da ist der aktuellen Stand.

                Unklarheiten bestehen bei den beiden Linienkoppler und der Spannungsversorgung sowie der Verdrahtung der ganzen KNX Komponenten. Da fällt mir gerade der fehlende Stromlaufplan auf die Füße, dass muss ich nachholen.

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
                  Für eine Wärmepumpe brauchst du fast immer einen Typ B RCD
                  Ich würde eher sagen sehr oft braucht man da gar keinen RCD.

                  Zur Planung: ich würde mittlerweile hinterfragen, wie viel Messkanäle überhaupt noch nötig sind. Schaltkanäle benötige ich ebenfalls kaum.

                  und man sieht am Platzbedarf gut den Vorteil dezentraler Lichtinstallationen

                  Kommentar


                    #24
                    livingpure in dem Fall hat sogar der Hersteller einen Typ B fest vorgeschrieben und sogar sich bestätigen lassen.

                    Ich sehe ehrlich gesagt kaum einen Vorteil einer dezentralen Lichtinstallation. Hatte ich bisher, mich hat es genervt. Vor allem, wenn man den Platz für Netzteile irgendwo dezentral schaffen muss. Hier kann ich die 12 Netzteile sauber auf die Aktoren aufteilen. Jetzt kann ich noch die Leuchtmittel nach Spannungsabfall sortieren und den Aktoren zuweisen.

                    jeder wie er/sie mag. Hast Du nicht gerade in jedem Stockwerk einen guten Platz dafür, könnte auch ein ausreichend dimensionierter Schrank im zentralen HWR die Lösung sein. Eigentlich wollte ich 6 Felder x 12 Reihen = 864 TE. Jetzt komme ich mit 720 TE aus und es passt ja alles gut rein. Neben dem großen KNX Schrank hängt noch ein großer Zählerschrank für 4 Zählerplätze, die ganze Anschlusstechnik vom Versorger sowie noch 132 TE für weitere Sicherungen, etc.

                    Kommentar


                      #25
                      Die Hersteller haben aber selten den perfekten Durchblick und wissen nicht, welche Netzform vorliegt. Schaden tut er natürlich nicht.

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von cryptoki Beitrag anzeigen
                        Ich habe euch bereits eine E-Mail geschickt
                        cryptoki hast du hierauf schon eine Antwort bekommen?

                        Kommentar


                          #27
                          BMOD Ja. Der Enertex Support hat sich Zeit genommen und über die Planung geschaut. Sieht alles gut aus. Ich habe die Anordnung optimiert, so dass gerade mehr belastete Netztteile und Dimmaktoren Luft drumherum haben.