    Dali zerschossen

    Hallo,
    ich habe bei mir im Haus eine KNX/ Dali Installation bauen lassen, zu 99% fertig. Es fehlen nur noch zwei Leuchten. Leider ist der Fachmann erkrankt und zwar so schwer, das er nicht mehr zu erreichen ist.
    Ich habe nun eine Dali-Leuchte im Treppenhaus zum Keller versucht selber anzuschließen, da ich Laie gedacht habe dieser Platz ist schon programmiert. Ergebnis1: Dauerlicht daher Leuchte wieder abgeklemmt. Ergebnis2: mein gesamtes Treppenhauslicht geht nun selbsständig an ohne sensor auslösung. Ich kann es per Domovea-App zwar aus- und wieder einschalten, jedoch geht es nach zwei sekunden auch wieder von allein an und bleibt an. Ich habe auch KNX und Dali im Verteilerkasten stromlos geschalten und wieder gestartet, hilft nicht. Kann es sein, das ich das MTD Dali gatway 64 geschrottet habe wegen falscher Polung o.ä.? was kann man als Laie tun, um eine Diagnose durchzuführen? Ich habe vor die ETS6 Home zu kaufen.
    Grüße
    Toby

    #2
    DALI hat eine Default Einstellung, bei fehlen des DALi Bus gehen die Lampen an (u.a. Gut bei einer Installation der Anlage, bevor der SI da war. Vielleicht hast du den DALI Bis irgendwie kurzgeschlossen oder nicht ordentlich verbunden.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Servus Florian,
      danke für deine Antwort. Ich habe nun ETS6home gekauft, daher meine späte Antwort und die Projektdaten eingelesen. Dazu die App für das MTD Dali Gateway installiert.
      Du meinst also der Dali Bus, der ja scheinbar über die 5adrigen Leuchtenkabel mit verteilt wird, ist nicht in Betrieb? Am Gateway sind keine LED an, was lt. Manual ja ok ist. ich nehme an grau und schwarz sind die busleitungen, kann man das ausmessen? Wieviel Volt muss der Bus haben?
      vgrüsse
      Toby

      Kommentar


        #4
        Bin zwar nicht Florian...

        Zitat von Tobynator Beitrag anzeigen
        ich nehme an grau und schwarz sind die busleitungen, kann man das ausmessen? Wieviel Volt muss der Bus haben?
        Ja, grau und schwarz sind die üblicherweise verwendeten Farben für den DALI-Bus. Du solltest etwa 16Vdc messen (+/- ein paar Volt).


        Zitat von Tobynator Beitrag anzeigen
        Dauerlicht
        Das ist normal bei unprogrammierten DALI-EVG's. Das nennt man "Baustellenmodus". Also Strom drauf und die Lampe leuchtet. Du musst dem EVG im DALI-Gateway eine Adresse zuordnen und es dann programmieren. Und natürlich mit den geeigneten GA's verknüpfen.
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Hallo Tobynator,

          Willkommen im Forum.
          Ich kann mir schwer vorstellen, dass du etwas kaputt gemacht hast.
          Allerdings ist deine Beschreibung auch nicht vollständig. Das macht es schwer, dir zu helfen.
          Ergebnis2: mein gesamtes Treppenhauslicht geht nun selbsständig an ohne sensor auslösung. Ich kann es per Domovea-App zwar aus- und wieder einschalten, jedoch geht es nach zwei sekunden auch wieder von allein an und bleibt an.
          Was heißt, dass es selbsständig an geht? Immer wieder? Einmal?
          Ist dieses Treppenhauslicht komplett unabhängig von den Leuchten, die du eingebaut hast? Funktionierte es vorher? Es ist verwirrend, denn du sagst dass du die Lampe wieder abgenommen hast, aber du kannst sie dennoch an und ausschalten ;-)

          Hast du die Projekt-Datei für die ETS? Gerade wenn der Fachmann nicht mehr verfügbar ist, ist dies der allerwichtigste Schritt.

          Bitte beschreib doch nochmal ganz genau was du gemacht hast und was du wie angeschlossen hast. Fotos helfen.

          Hast du irgendwas softwareseitig gemacht?

          Das Dali-Gateway hat ein web-interface. Kommst du da drauf? IP findest du in deinem router. Passwort: Könnte das Werkspasswort sein - siehe Anleitung.

          Gruß,
          Hendrik

          Kommentar


            #6
            Hallo,

            hatte ein ähnliches Problem - wenn du etwas neu anschließt und die EVG noch nicht "bekannt" ist, musst du häufig einmal die Applikation des DALI Gateways entladen, neu aufspielen und dann die DCA neu durchführen. Dann wird die Lampe gefunden und ist auch nicht "Daueran". Bei Dali wird ja über schwarz/grau dann dem Trafo, dem eine Adresse zugewiesen wird erst der "an/aus" Befehl geschickt, weshalb sie bis dahin auf Dauer-An laufen.

            VG und viel Erfolg

            Kommentar


              #7
              Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
              musst du häufig einmal die Applikation des DALI Gateways entladen, neu aufspielen und dann die DCA neu durchführen

              Hä?? Das dürfte eigentlich nicht sein! Man müsste jederzeit ein EVG dazu konfigurieren können.
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #8
                Zitat von Engel0711 Beitrag anzeigen
                hatte ein ähnliches Problem - wenn du etwas neu anschließt und die EVG noch nicht "bekannt" ist, musst du häufig einmal die Applikation des DALI Gateways entladen, neu aufspielen und dann die DCA neu durchführen.
                Himmel! Bitte gib aktuell keine Tipps. Bitte macht das nicht, ihr müsst alles neu machen anschließend. Eine Nachinstallation muss jeder Zeit möglich sein.
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  #9
                  Servus,
                  Danke für die Antworten und sorry für die lange Reaktionszeit, bin derzeit ganz schön eingespannt…
                  —-
                  Was heißt, dass es selbsständig an geht? Immer wieder? Einmal? Ja zwei Treppenhäuser schalten sich immer nach gefühlt 2Sekunden von allein ein.
                  Ist dieses Treppenhauslicht komplett unabhängig von den Leuchten, die du eingebaut hast? Ich habe nur eine Leuchte Treppengaus zum KG eingebaut. Im KG, EG und OG schalten Bewegungsmelder. Logischerweise müsste die Leuchte also von KG und EG geschalten werden. Funktionierte es vorher?
                  Ja es funktionierte einwandfrei. Außer halt die Leuchte zum KG die noch gefehlt hatte.
                  Es ist verwirrend, denn du sagst dass du die Lampe wieder abgenommen hast, aber du kannst sie dennoch an und ausschalten ;-) Nein es geht selbstständig Treppe zum OG und Treppe zum DG an. Ich kann diese per Domovea ausschalten, sie gehen halt selbständig nach 2Sekunden wieder an.

                  Hast du die Projekt-Datei für die ETS? Gerade wenn der Fachmann nicht mehr verfügbar ist, ist dies der allerwichtigste Schritt. Ja er hat mir immer wieder mal eine Sicherung gegeben, es dürfte bei der letzten eigentlich nicht viel fehlen.

                  Bitte beschreib doch nochmal ganz genau was du gemacht hast und was du wie angeschlossen hast. Fotos helfen. An 5adrigem Kabel blau braun grün lag Spannung an, Leuchte an beaun grün und blau geklemmt und an Dali+ und Dali- schwarz und grau. Ich hatte vorher gegoogelt, das polung nicht relevant ist.
                  Hast du irgendwas softwareseitig gemacht?
                  ich hab mir ein Buch und ETS6home gekauft, die Sicherung eingespielt und die MTD Dali App installiert, weiter bin ich noch nicht gekommen…

                  Das Dali-Gateway hat ein web-interface. Kommst du da drauf? IP findest du in deinem router. Passwort: Könnte das Werkspasswort sein - siehe Anleitung.​ Ok muss ich probieren
                  Funktionierte es vorher? Hatte ich noch nicht getestet, mach ich kommende Woche.

                  vgrüsse
                  To.





                  Kommentar