Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT SCN-BWM63T.02 ON-Telegramme bei reiner ON-Konfiguration nicht zuverlässig

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT SCN-BWM63T.02 ON-Telegramme bei reiner ON-Konfiguration nicht zuverlässig

    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage zum Verhalten eines MDT SCN-BWM63T.02 Bewegungsmelders.

    Anbei meine Konfiguration zur Ansteuerung einer Leuchte von mehreren BWM:
    • Betriebsart: Vollautomatik ohne Orientierungslicht
    • Helligkeitsschwelle: deutlich unter Ist-Lux (keine Einschränkung)
    • Nachlaufzeit: 5s
    • Nur EIN-Telegramme aktiv, AUS-Telegramme deaktiviert
    • Zyklische Sendung deaktiviert
    • Keine Sperr- oder Blockobjekte aktiv
    Der Aktor ist auf Treppenlichfunkion gestellt
    • Treppenlichtzeit: 30s
    • Verhalten bei erneutem Paket: Neustart der Zeit

    Erwartungshaltung:

    Bewegt man sich eine Weile nicht geht der BWM nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder in den Zustand "Automatikmodus/Bereit" und bei einer erneuten Detektion sendet er wieder ein EIN-Telegramm. Somit sollte es recht unwarscheinlich sein, dass man einmal im Dunklen steht nur weil man sich nicht ständig Bewegt.

    Beobachtung:
    • Die LED zeigt Bewegung zuverlässig an
    • EIN-Telegramme werden initial (zb erstes Betreten eines Raumes) gesendet -> Licht geht an
    • Nach Bewegungsende und erneuter Bewegung (> Nachlaufzeit) würde ich ein neues EIN-Telegramm erwarten
    • In der Praxis wird jedoch teilweise kein neues EIN-Telegramm gesendet, obwohl Bewegung erkannt wird und somit steht man manchmal im Dunklen

    Was mache ich falsch/übersehe ich?

    Vielen Dank!
Lädt...
X