    Hui... hatte gestern Klassentreffen und noch ordentlich Restalkohol... Dann geb ich mal Support...

    X1 tauschen und den GPA öffnen.
    Im GPA dein ausgelesenes Projekt öffnen.
    Dann Inbetriebnahme X1.
    Es möchte ein Passwort, steht auf der Karte vom neum X1 bzw. auf dem Aukleber an der Seite.

    Somit sollte dein Projekt vom alten X1 auf dem neuen sein.

    App öffnen, falls keine Verbindung hat der neue X1 evtl ne neue IP, Benutzername und Passwort sind ja die alten.

    Viel Erfolg, ansonsten fragen. Notfalls kannste mir auch nen Acc Zugang erstellen und ich helfe per Fernzugriff.

    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #17
      Punker Deluxe Ein riesengroßes Dankeschön an Dich!!!!

      Ich habe es soeben nach Deiner Anleitung geschafft! Der X1 ist getauscht und der Neue läuft! Ich kann endlich wieder alles über meine APP bedienen und nach ein bißchem Fummelei kann ich auch wieder meine Alexa-Sprachsteuerung verwenden. HURRA!!!

      Ich musste jedoch für den neuen X1 eine neue, feste IP vergeben, ansonsten ging irgendwie gar nichts.
      Was jedoch jetzt noch nicht wieder läuft ist das mit der Zeit auf meinen Tastern!
      Kannst Du mir da evtl. auch noch helfen! Sitze gerade vor der ETS und schaue mir das dort an, aber ich will auch nichts falsch machen...
      Danke!

      Kommentar


        #18
        P.S.: Die feste IP habe ich in meiner FritzBox vergeben. In der ETS steht dort noch "automatisch beziehen".

        Kommentar


          #19
          Zitat von Makai Beitrag anzeigen
          Was jedoch jetzt noch nicht wieder läuft ist das mit der Zeit auf meinen Tastern!
          zumindest früher musste ich für eine vollständige IBN eines X1 auch in der ETS die PAs vergeben und das eigentlich weitgehend leere Applikationsprogramm in denX1 laden.

          Kommentar


            #20
            Zitat von Makai Beitrag anzeigen
            Was jedoch jetzt noch nicht wieder läuft ist das mit der Zeit auf meinen Tastern!
            Vermutlich ist der X1 als Zeitgeber parametriert. Du mußt den neuen X1 auch mit der ETS bespielen. Programmiertaste am X1drücken und dann in der ETS "Programmieren: Physikalische Adresse und Applikationsprogramm" drücken

            Kommentar


              #21
              ... und dann sollte alles wieder normal laufen. Aber der erste Schritt ist erledigt und von Erfolg gekrönt, Rest bekommst du auch noch hin.
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

              Kommentar


                #22
                Hallo nochmal an Alle!
                Ich habe nun ("ich habe mich getraut") auch den letzten Schritt (Anzeige der Uhrzeit) hinbekommen!
                Das alles habe ich der Community, insbesondere auch Punker Deluxe zu verdanken! D-A-N-K-E Euch allen!
                Ihr seid echt spitze!!!
                Ich muss sagen, es war wirklich genau die richtige Entscheidung, auch wenn sie aus der "Not" heraus getroffen wurde, mir endlich eine ETS zuzulegen und selbst "Hand an zulegen". Es spart nicht nur Zeit und Geld, sondern hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Von Tag zu Tag verstehe ich das ein klein wenig mehr!
                Ich hoffe, dass ich bei nächsten "Problemen" nochmal fragen darf!?
                Danke nochmal!
                LG Kai

                Kommentar


                  #23
                  Dafür ist das Forum doch da. Schön wenn alles geklappt hat und Interesse an der ETS besteht. Weiterlernen, evtl. raucht dir mal ein Aktor oder Sensor ab. Dann natürlich bei 230V nicht einfach drauf losslegen, Strom macht klein und schwarz.
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                    Im GIRA-Geräteportal bist du Eigentümer des S1?
                    So wie ich das sehe, ist diese Frage immer noch nicht beantwortet.

                    Makai
                    Die Antwort dazu findest du im Geräteportal. Zum einen müsste der S1 unter deinen Geräten stehen, zum anderen solltest du als Eigentümer eingetragen sein (Zum Gerät gehen, dort auf Portalbenutzer klicken, steht unter Rolle bei deiner Mailadresse). Ist das nicht der Fall, solltest du dir das Eigentum übertragen lassen.

                    Wichtig ist dann auch den Zugang zum Portal nicht zu verlieren (Passwort + Zugriff auf die Mailadresse).
                    Gruß Andreas

                    -----------------------------------------------------------
                    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                    Deutsche Version im KNX-Support.

                    Kommentar


                      #25
                      OK, ja, Eigentümer für den S1 im Portal sollte man auf jeden Fall sein.
                      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX