    Hallo, ich habe bei mir eine automatisierte Gartenbewässerung installiert. Wenn ich mit dem Status arbeiten möchte bei Ein/Aus, alles kein Problem.
    Bei der Bewässerung meines Gartens steuere ich allerdings 3 Gardena Ventile über einen MDT AKK Schaltaktor an. Damit es nicht ungewollt zu einer Überflutung meines kleinen Gärtchens kommt habe ich die Treppenlichtfunktion aktiviert. Problem hierbei:
    Egal was ich einstelle, ich bekomme den Status nicht auf den Bus.
    Wie sonst auch habe ich eine extra GA für den Status (Rückmeldung Schalten) welche entsprechend auch mit dem AKK (Status) verbunden ist.
    Kann es sein, dass der normale Status bei der Treppenlichtfunktion nicht geht?
    Ich möchte anhand meiner Glastaster LEDs signalisieren, dass die Bewässerung noch läuft. Logischerweise sollen die LEDs ausgehen, wenn die Bewässerung auch wieder ausgeschaltet ist.

    Irgendwas mache ich falsch.

    Danke für Eure Hilfe.

    #2
    Zitat von Knxpeterpan Beitrag anzeigen
    Irgendwas mache ich falsch.
    Vor allem eines machst du falsch: Du erzählst, was du denkst getan zu haben. Ob das am Ende tatsächlich so ist, kann hier keiner nachvollziehen. Daher sind Screenshots (mit Win-Shift-S und einfach hier einfügen) bei solchen Problemen immer gerne gesehen.
    In deinem Fall sollten das z.B. die Kommunikationsobjekte des Aktors mit den verknüpften GAs sein und die relevanten Bereiche der Parameter des Aktors.
    Hilfreich ist auch immer eine Aufzeichnung des Datenverkehrs mit dem Gruppenmonitor.
    Bei den Screenshots darauf achten, dass keine relevanten Teile abgeschnitten werden und auch nicht unbedingt der ganze Bildschirm mit allem unrelevantem zu sehen ist.

    Mir fehlt zwar etwas die Erfahrung mit den MDT-Aktoren, ich würde aber erwarten dass es funktioniert.
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #3
      😂Hallo Andreas,

      ich habe die beiden Screenshots eingefügt. Vielen Dank im Voraus.

      Gruß zurück

      image.png


      ​​​ ​image.png
      ​​image.png
      Zuletzt geändert von Knxpeterpan; 24.04.2026, 19:47.

      Kommentar


        #4
        Kann noch was werden:
        1. Bitte die Flags an den KOs im screenshot ergänzen; dafür können einige Spalten verkürzt werden.
        2. Auch die Status-GAs brauchen noch ein zweites KO, am Glastaster, das jetzt wichtig ist: Auch dafür wünsche ich mir einen Screenshot mit Flags

        Kommentar


          #5
          Ansonsten als handwerklichen Hinweis, die Namen der GA sollten mindestens via dem Namen auch zusammengehörig sortierbar sein. Die drei GA zum Sperren haben vom Basisnamen her nix mit den beiden anderen Funktionen zu tun. Sowas macht die Suche nach zusammengehörigen Funktionen im Projekt nicht einfacher. Ist der Name sauber, kann auf ein gut sortiertes Schema bei den Nummern der GA verzichtet werden, hier gerade ist halt auch keines zu erkennen über alle drei Funktionen je Bewässerungszone.

          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #6
            Danke für die den Tipps mit den unterschiedlichen Namen. Versuche ich grds. so umzusetzen. Bei den Stellantrieben hatte ich im Nachhinein noch etwas geändert. Vermutlich nicht bei allen. Ich habe es nochmal angepasst. Ich habe die Screenshots oben aktualisiert und die KO des Glastasters beigefügt. (Blaue Markierungen betreffen die Gartenbewässerung. Falls was fehlt gerne melden

            Kommentar


              #7
              Ich würde versuchsweise - also in einer Projektkopie - die S-Flags an den Status-KOs KO-7, KO-19 und KO-31 vom AKK wegnehmen, so wie beim Zentral-Status KO-50.

              Kommentar


                #8
                Die S-Flags habe ich rausgenommen, bzw. bei Zentral-Status KO-50 war es schon draußen. Leider hat es nichts gebracht. Mir ist jedoch noch etwas anderes aufgefallen. Mir ist eingefallen, dass ich bereits in meiner Parametrierung ein anderes Treppenlicht eingesetzt habe bei meiner Handtuchheizung. Hier funktioniert die Rückmeldung wie gewünscht. Jetzt ist mir im Log folgendes aufgefallen: Wenn ich einen Status von meinem Handtuchheizkörper anfordere, dann bekomme ich einen Eintrag mit Tunnelling Kanal 2 und direkt darunter den Eeintrag vom Schaltaktor. In dem Eintrag vom Schaltaktor ist der richtige Zustand enthalten.
                Wenn ich allerdings den Status von meinem Stellantrieb der Gartenbewässerung anfordere bekomme ich nur den Eintrag Tunnelling Kanal 2, allerdings keinen Eintrag vom Schaltaktor. Hier vermute ich das Problem. Ich habe mal genau die gleichen Flags vergeben wie bei meinem Handtuchheizkörper. Es wird allerdings kein Eintrag vom SA5 erzeugt. image.png