    Guten Abend,

    ich suche mir gerade einen Wolf nach meinem Fehler, finde aber nicht die Lösung...

    Anwendung:
    Lingg & Janke Taster (TA4F55TH-BUDGET-SEC) soll einen Kanal des Aktors MDT (AKK-2416.03) schalten.
    Soweit so einfach.

    Da der Taster Secure kann, der Aktor aber nicht, zeigt er mir in der Gruppe eigentlich alles richtig an:
    1=Gruppe arbeitet mit Secure "Automatisch" (siehe auch 4)
    2=Taster könnte Secure
    3=Aktor kann kein Secure
    4=Sicherheit "Automatisch"

    image.png
    In dieser Konstellation funktioniert es allerdings leider nicht.
    Nach etwas Diagnose über den Gruppenmonitor bin ich soweit, dass der Taster den Befehl Secure versendet, und das logischerweise der Aktor nicht versteht.

    Schalte ich die Sicherheit unter 4. auf "Erzwungen Aus" funktioniert es. Aber das möchte ich jetzt nicht in jeder Gruppe einstellen, sondern denn Sinn von "Automatisch" nutzen.

    Das Projekt hatte ich unter ETS5 erstellt, und mittlerweile auf ETS6 migriert.
    Die Gruppen waren über Excel generiert (Gruppenadresse + Kommentar) und importiert.
    Die Gruppenadresse habe ich auch schon gelöscht und in ETS6 neu angelegt, ohne Erfolg.

    Auf welchem Schlauch steh ich denn da?

    #2
    Wahrscheinlich auf dem ETS-Error-Schlauch.
    Ich würde jetzt noch einmal den Tastsensor löschen und neu einbauen und schauen, ob das eine Lösung ist.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      Wahrscheinlich auf dem ETS-Error-Schlauch.
      Ich würde jetzt noch einmal den Tastsensor löschen und neu einbauen und schauen, ob das eine Lösung ist.
      Viel Erfolg, Florian
      Hallo Florian,

      vielen Dank für die schnelle Hilfe.
      Ich habe den Taster gelöscht und neu hinzugefügt, allerdings keine Änderung. (Ein Kopieren hab ich mal sein lassen...)
      Das ganze hab ich aber in einem Zug gemacht. Sprich: ETS nicht geschlossen, oder sonst was gemacht.

      Oder gibt's da noch was zum "Bereinigen"?

      Kommentar


        #4
        Einer der beiden Koppler 1.1.0 oder 1.2.0 muss das Telegramm von secure zu plain oder umgekehrt wandeln. Schau mal in der Filtertabellen-Vorschau der beiden Koppler, ob das so eingetragen ist.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
          Einer der beiden Koppler 1.1.0 oder 1.2.0 muss das Telegramm von secure zu plain oder umgekehrt wandeln. Schau mal in der Filtertabellen-Vorschau der beiden Koppler, ob das so eingetragen ist.
          Hallo Klaus,
          ich habe keinen Koppler zwischen den beiden Teilnehmern verbaut. Der Aufbau ist nur dafür vorbereitet noch eine zu setzen.
          Finde es aber einen guten Gedanken!
          Im selben Segment 1.1 hab ich aber noch einen identischen Taster, der mir einen MDT Jalousie-Aktor steuern soll. Die beiden zeigen das selbe Verhalten.

          Kommentar


            #6
            Dann ist das das Problem. Die ETS geht davon aus, dass du den Koppler schon noch hinzufügst und der dann die Übersetzung secure-plain übernimmt.
            Die Topologie muss die Realität widerspiegeln, sonst klappt das spätestens mit Secure nicht.
            Und wenn du von "Segment" sprichst: wenn du in der ETS Segmente anlegst, brauchen auch die Koppler.
            Sprich: wenn du ohne Koppler arbeitest, packe alles in die Linie 1.1 (ohne noch zusätzliche Segmente anzulegen).

            Kommentar


              #7
              Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
              Die Topologie muss die Realität widerspiegeln