Erstmal danke, dass du mir hier versuchst zu helfen. Aber ich stelle eigentlich nicht dauernd GA Verknüpfungen um.
Der PM ist so programmiert, dass er ab Helligkeit von 30 Lux das Schranklicht anschaltet und ab 1:00h nur noch einen Spot, da es sonst bei einem nächtlichen Toilettengang immer noch arg hell wird. Ich habe also einfach die Zeitschaltuhr geändert, da ich nicht um 1:00h an der ETS arbeiten wollte...
Der PM - wenn er den RF Aktor triggert - ist im Busmonitor nicht zu sehen. Siehe der Screenshot oben. Wie dort bereits erläutert ist 1.0.37 der PM im Flur der ausgelöst wurde als ich meine Frau gebeten habe mal den 1.0.46 auszulösen, der aber auf dem Weg mitgenommen wurde. 1.0.46 hat aber - für den Bus nicht erkennbar - trotzdem ein Signal über den Coupler an den Aktor geschickt und auch wieder ausgeschaltet. Und sonst habe ich ja nur zusätzlich den RF-Aktor über einen Taster adressiert.
Und für mich war das Vorgehen nach dem ersten Tag auch recht systematisch:
1) PM auf andere (verkabelte) Verbindung umstellen - Problem nicht replizierbar
2a) andere Funkverbindungen die über den Coupler laufen testen - Problem nicht replizierbar
2b) betreffende Funkverbindung durch einfacheren Trigger = Taster testen - Problem nicht replizierbar (außer ein Signal das einmal verschluckt wurde)
Aber du hast recht mit Screenshots sind Wahrheit - Screenshot der Einstellungen des PMs anbei - einzige was sich hier seit Anfang geändert hat, war einmal von Deckenwächter auf Präsenzmelder und dann gestern Nacht die Hysterese von 300 auf 10 zu stellen. und wie gesagt - leider taucht der PM zumindest wenn er den Funkaktor schaltet nicht im Busmonitor auf. Oder ich hab hier was im Busmonitor nicht richtig eingestellt.
KOs:
image.png
Allgemein:
image.png
Sensorzuordnung:
image.png
Helligkeitsauswertung:
image.png
Ende Erfassung:
image.png
Ausgang 1 - siehe erstes Bild im ersten Posting.
Hoffe das hilft und tausend Dank für deine Mühen!
Der PM ist so programmiert, dass er ab Helligkeit von 30 Lux das Schranklicht anschaltet und ab 1:00h nur noch einen Spot, da es sonst bei einem nächtlichen Toilettengang immer noch arg hell wird. Ich habe also einfach die Zeitschaltuhr geändert, da ich nicht um 1:00h an der ETS arbeiten wollte...
Der PM - wenn er den RF Aktor triggert - ist im Busmonitor nicht zu sehen. Siehe der Screenshot oben. Wie dort bereits erläutert ist 1.0.37 der PM im Flur der ausgelöst wurde als ich meine Frau gebeten habe mal den 1.0.46 auszulösen, der aber auf dem Weg mitgenommen wurde. 1.0.46 hat aber - für den Bus nicht erkennbar - trotzdem ein Signal über den Coupler an den Aktor geschickt und auch wieder ausgeschaltet. Und sonst habe ich ja nur zusätzlich den RF-Aktor über einen Taster adressiert.
Und für mich war das Vorgehen nach dem ersten Tag auch recht systematisch:
1) PM auf andere (verkabelte) Verbindung umstellen - Problem nicht replizierbar
2a) andere Funkverbindungen die über den Coupler laufen testen - Problem nicht replizierbar
2b) betreffende Funkverbindung durch einfacheren Trigger = Taster testen - Problem nicht replizierbar (außer ein Signal das einmal verschluckt wurde)
Aber du hast recht mit Screenshots sind Wahrheit - Screenshot der Einstellungen des PMs anbei - einzige was sich hier seit Anfang geändert hat, war einmal von Deckenwächter auf Präsenzmelder und dann gestern Nacht die Hysterese von 300 auf 10 zu stellen. und wie gesagt - leider taucht der PM zumindest wenn er den Funkaktor schaltet nicht im Busmonitor auf. Oder ich hab hier was im Busmonitor nicht richtig eingestellt.
KOs:
image.png
Allgemein:
image.png
Sensorzuordnung:
image.png
Helligkeitsauswertung:
image.png
Ende Erfassung:
image.png
Ausgang 1 - siehe erstes Bild im ersten Posting.
Hoffe das hilft und tausend Dank für deine Mühen!