Damit du auch was mit nehmen kannst.
Fangen wir oben an, die Hutschiene ist in einem SKII Schrank eingebaut, da dies in einem EFH steht. Also darf der Schutzschleiter nicht über das Tragegerüst verteilt werden. Siehe hierzu auch die Anleitung von Striebel und John:
grafik.png
Alternativ mal folgendes googlen oder "KIen": "Verteilung von PE über das Tragegerüst zulässig?"
PE an allen KNX Netzteienl fehlt, hatten wir schon. Rot/Rotweiß für 230V führend.. weiß ich nicht, kann man das machen?
Keystone mit Kabelbinder an Hutschiene montiert, einmal ist die Montage mit Kabelbinder an die Hutschiene nicht fachgerechet, wenn er den Keystone so erden will. Damit baut er aber eine Erdungsschleife vom verschleppten PE des Tragegerüst zum 19" Schrank. Alternativ verschleppt er so den PE vom geerdeten 19" auf das Tragegerüst des Verteilers. Wie man es dreht und wendet, es ist falsch.
Abstände von unisolierter Busleitung (Adern) zu 230V Adern nicht ausreichend eingehalten. Dies kann man umgehen in dem man die Busleitung möglichst lange im Mantel führt. Ansonsten sind Trennabstände von 4mm einzuhalten.
Abstand von Potentialfreieneingängen (Drähte) zu 230V Einzeladern wieder nicht ausreichend. Ja das ist nicht immer leicht im Verteiler.. aber der Mann ist Gutachter?
N-Schiene nicht abgefangen! N-Schienen sind aktive Leiter. Diese müssen vollständig abgedeckt sein und müssen abgefangen werden. So muss man die N-Sammelschiene mit den Händen halten?! Hier gerne die DIN VDE 0100-410 als Quelle zitiieren.
Da vom Errichter nur 2 RCDs eingebaut wurden, DIN 18015 Teil 1 herziehen:
Die Formulierung „Ausfall eines überwiegenden Teils der Anlage“ bezieht sich in der DIN 18015-1 (Planungsgrundlagen für elektrische Anlagen in Wohngebäuden) auf die Betriebs- und Anlagenverfügbarkeit."
D.h. weniger als 50% dürfen ausfallen, wenn ein RCD auslöst.
Die Eindeutige Kennzeichnung der Reihenklemmen und damit Zuordnung von N/PE ist nicht gegeben. Wie soll man ohne Nummerierung der Klemmleisten und Reihenklemmen das je heraus finden? Man verzählt sich ja so leicht..
das war es von mir erstmal, ich bin kein Gutachter.. er schon. Evtl. schau ich später mal noch nach mehr.
Ich habe es mal Lars geschickt, aber er ghostet mich.
Fangen wir oben an, die Hutschiene ist in einem SKII Schrank eingebaut, da dies in einem EFH steht. Also darf der Schutzschleiter nicht über das Tragegerüst verteilt werden. Siehe hierzu auch die Anleitung von Striebel und John:
grafik.png
Alternativ mal folgendes googlen oder "KIen": "Verteilung von PE über das Tragegerüst zulässig?"
PE an allen KNX Netzteienl fehlt, hatten wir schon. Rot/Rotweiß für 230V führend.. weiß ich nicht, kann man das machen?
Keystone mit Kabelbinder an Hutschiene montiert, einmal ist die Montage mit Kabelbinder an die Hutschiene nicht fachgerechet, wenn er den Keystone so erden will. Damit baut er aber eine Erdungsschleife vom verschleppten PE des Tragegerüst zum 19" Schrank. Alternativ verschleppt er so den PE vom geerdeten 19" auf das Tragegerüst des Verteilers. Wie man es dreht und wendet, es ist falsch.
Abstände von unisolierter Busleitung (Adern) zu 230V Adern nicht ausreichend eingehalten. Dies kann man umgehen in dem man die Busleitung möglichst lange im Mantel führt. Ansonsten sind Trennabstände von 4mm einzuhalten.
Abstand von Potentialfreieneingängen (Drähte) zu 230V Einzeladern wieder nicht ausreichend. Ja das ist nicht immer leicht im Verteiler.. aber der Mann ist Gutachter?
N-Schiene nicht abgefangen! N-Schienen sind aktive Leiter. Diese müssen vollständig abgedeckt sein und müssen abgefangen werden. So muss man die N-Sammelschiene mit den Händen halten?! Hier gerne die DIN VDE 0100-410 als Quelle zitiieren.
Da vom Errichter nur 2 RCDs eingebaut wurden, DIN 18015 Teil 1 herziehen:
Die Formulierung „Ausfall eines überwiegenden Teils der Anlage“ bezieht sich in der DIN 18015-1 (Planungsgrundlagen für elektrische Anlagen in Wohngebäuden) auf die Betriebs- und Anlagenverfügbarkeit."
D.h. weniger als 50% dürfen ausfallen, wenn ein RCD auslöst.
Die Eindeutige Kennzeichnung der Reihenklemmen und damit Zuordnung von N/PE ist nicht gegeben. Wie soll man ohne Nummerierung der Klemmleisten und Reihenklemmen das je heraus finden? Man verzählt sich ja so leicht..
das war es von mir erstmal, ich bin kein Gutachter.. er schon. Evtl. schau ich später mal noch nach mehr.
Ich habe es mal Lars geschickt, aber er ghostet mich.