Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Themoelektrische Antriebe - Hoher Verschleiß an Aktor/Heizkörperventile?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf "meine" Anlagen, weil ich seit einigen Jahren in Rente bin und nur noch auf Zuruf wieder aktiv werde. Insofern kann ich keine Aufzeichnungen liefern.

    Kommentar


      #47
      Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
      Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf "meine" Anlagen, weil ich seit einigen Jahren in Rente bin

      dann "verlange" ich, dass Du bei Dir zu Hause schwebende Ventile verbaust und uns erhellst

      (ja, "verlangen" kann ich nicht, aber nur so als Denkanstoss )
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #48
        Ich hätte schwebende Ventile auch als elegante Lösung gesehen und mal ausprobiert, thermoelektrische Ventile mit sehr kurzen Zykluszeiten anzusteuern. Als Rückmeldung zur tatsächlichen Ventilstellung habe ich die Tacosetter und die farbigen Ringe am Antrieb beobachtet.

        Ergebnis: Ein eingestellter PWM Wert bringt keine stabile Ventilstellung, das Anfahren eines Wertes von oben oder von unten bringt verschiedene Ventilstellungen und auch die Temperatur des Heizungswassers beeinflusst die Ventilstellung. Weiters gibt es in der Nähe von 0% und in der Nähe von 100% jeweils einen großen Bereich, wo das Ventil auf Anschlag geht, das eigentliche Schweben spielt sich nur in einem sehr kleinen Bereich ab. Also unbrauchbar!

        Ein vernünftiger Betrieb ist nur möglich, wenn die PWM Zykluszeit wesentlich größer als die Verstellzeit ist.

        Gruß
        GKap

        Kommentar


          #49
          Ursprünglich ging es ja um die Haltbarkeit. Unser Haus mit FBH ist nun auch schon 20 Jahre alt. In dieser Zeit:
          Heizaktor Theben HMG+HME: nicht ein Problem. Mein Lieblingsgerät im Verteiler.
          20 Ventile, eines defekt.
          20 Stellantriebe, einer defekt (sudden death nach vielleicht 12-14 Jahren). Sind auf 95% begrenzt. Dazu einen NC durch NO ersetzt.
          Parameter: von Anfang an die Standardeinstellungen von Theben und Gira (RTR im TS). Ich brauchte das nie wieder anzufassen.
          Bei Abwesenheit schwanken die Räume im Winter im Bereich von einem Zehntelgrad.
          Mein Tipp: steck' die Zeit in interessantere Projekte.
          Gruß, Rainer

          Kommentar


            #50
            Weder Antriebe mit 0-10V-Ansteuerung noch solche mit Dreipunktantrieb werden im Auf-Zu-Modus betrieben. Wenn thermische Antriebe ungenau sind, ist es Aufgabe des PID-Reglers, diesen Fehler zu kompensieren.

            Kommentar

            Lädt...
            X