    ETS Applicationprogramierung

    Hallo alle zusammen, ich brauche mal eure Unterstützung.
    Wenn ich in der ETS 6.4.1 Geräte um programmieren möchte und das über Programmieren - Applikationprogrammierung ausführe kommt immer über welches Interface ich das machen möchte. Dann wähle ich den MDT IP-Interface mit Secure aus. Und er fragt mich jedes mal nach dem Inbetriebnahmepasswort. Wenn ich dann auf Abbrechen gehe und dann die Programmierung noch mal neu starte, fragt er mich nicht danach und das Gerät wird neu programmiert.

    Wieso ist das so ? und wie kann ich das ändern ? ich habe den MDT schon mit einem Sternchen als default Schnittstelle markiert.
    Ich wäre für eure Tipps dankbar

    VG
    Marhal

    #2
    Hast du denn das Interface Secure inbetriebgenommen?
    Sprich ist ein kleines blaues Schild neben dem Namen in der Schnittstellenliste?
    image.png​

    Schau mal in der Historie nach dem übertragen der Applikation nach, mit welchem Interface es die ETS wirklich gemacht hat.
    image.png

    Zitat von marhal Beitrag anzeigen
    ich habe den MDT schon mit einem Sternchen als default Schnittstelle markiert.
    Das bringt rein gar nix, außer dass dieses Interface zur Verfügung steht in diesem Projekt.
    Heißt aber du hast die Tunnelverbindung manuell angelegt?
    Gehst du über NAT? (Weil du ne Windows VM hast oder so)​
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW