Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Verständnis: Warum sollte ich KNX jemals LON vorziehen?
Eine Linie besteht aus max. 256 Geräten in 4 Segmenten
Wie ich das verstehe, besteht eine Linie aus 256 Busteilnehmern, wobei die im Vollausbau nötigen drei Linienverstärker zwei Busteilnehmer darstellen. Demnach dürfte eine vollausgebaute Linie maximal 253 Geräte aufweisen. Ist das richtig?
Eigentlich wollte ich was anderes gucken, aber der Hersteller kann das also auch.. hört hört..
Ich habe im Basis Kurs diese Woche übrigens gelernt.. 320mA ca 50 Teilnehmer, 640mA ca 100 Teilnehmer. Keine Begrenzung mehr auf 10mA pro Teilnehmer oder ähnliches. wenn sogar die Innung hier umdenkt.. könnte die es in der Schweiz LAAANGSAAAAAM evtl. auch mal machen?
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ich habe im Basis Kurs diese Woche übrigens gelernt.. 320mA ca 50 Teilnehmer, 640mA ca 100 Teilnehmer. Keine Begrenzung mehr auf 10mA pro Teilnehmer oder ähnliches. wenn sogar die Innung hier umdenkt.. könnte die es in der Schweiz LAAANGSAAAAAM evtl. auch mal machen?
.......wobei man differenzieren muss zwischem dem, was wahrscheinlich funktionieren wird, und dem, was de rStandard vorschreibt. Und dieser sagt immer noch: pro Liniensegment maximal 64 Teilnehmer.
(dieser Standard gilt nicht nur im DACH-Raum........)
Nur ist die Meinung/Denke der Innung völlig irrelevant, solange die Dokumentation des Standards anderes beschreibt.
Dass es (meist) funktioniert, steht ausser Frage, wer als AN sowas baut, hat im Zweifelsfalle schlechten Advokat (entsprechende Absprachen mit AG aussen vor).
Und die Innung wird einem, worst-case, keinen Freibrief dokumentieren.
Ich hab mal im nächsten erreichbaren Standard-Dokument nachgelesen:
Im Dokument "Systems Specification" AS v1.1 Page 5 steht in der Tabelle "Figure 1 - System parameters of Physical Layer Type TP1-64 und TP1-256" unter "Number of connectable devices per physical segment":
TP1-64: max. 64
TP1-256: max 256
Anmerkung als Fussnote auf gleicher Seite zu TP1-64: "In TP1-64 a physical Segment can be extended with up to 3 extra physical Segments, each connected to it via a
Bridge. Every physical Segment can contain 63 devices."
Anmerkung: Bei TP1-256 sind die Receiver moderner gebaut, daher sind hier mehr Devices in einem physikalischem Segment möglich. Sehr vermutlich - ich habe auf die schnelle das schrfitlich nicht gefunden - gelten die Erweiterungen auf 256 Devices in einem Segment bei TP1-256 nur dann, wenn auch ALLE Teilnehmer eines Segmentes auf Basis von TP1-256 gebaut worden sind.
Danke Stefan und das versuche ich auch schon dauernd zu sagen, aber dann kommt wieder (das Thema hatten wir auch schon in anderen Threads) "ein paar alte Knochen sind immer noch nicht auf dem aktuellen Stand, darum ist das falsch!" Das mit den tp1-256 Geräten hat HJK auch schon geschrieben. Wenn nur ein TP-64 Gerät dabei ist, dann geht es nicht mehr, aber viele Geräte sind seit 10 Jahren TP1-256 Geräte.
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Eigentlich wollte ich was anderes gucken, aber der Hersteller kann das also auch.. hört hört..
Ich habe im Basis Kurs diese Woche übrigens gelernt.. 320mA ca 50 Teilnehmer, 640mA ca 100 Teilnehmer. Keine Begrenzung mehr auf 10mA pro Teilnehmer oder ähnliches. wenn sogar die Innung hier umdenkt.. könnte die es in der Schweiz LAAANGSAAAAAM evtl. auch mal machen?
Eine Linie kann max. 256 Geräte in 4 Segmenten.. 15 Hauptlinien und 15 Bereichen...
Wieviele Spannungsversorgungen ist unerheblich dabei. Pro Segment eine, pro Hauptlinie eine und pro Bereich eine.
Ich unterrichte das, was in den Grundkursunterlagen steht.
"320mA ca 50 Teilnehmer, 640mA ca 100 Teilnehme"
Der Meinung bin ich überhaupt nicht!
Aber das Thema hatten wir schon mal. Und ich werde mich nicht wiederholen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar