Zitat von StefanW
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
1Wire / KNX Binäreingänge
Einklappen
X
-
Hi dadom,Zitat von dadom Beitrag anzeigenDie Form des Silos ist mittels entsprechender Software eher das geringere Problem, aber da die Pellets keine ebene Oberfläche bilden kann ein Ultraschallsensor nur irgendeinen gemischten Wert ermitteln. Der ist ja erst mal nicht wirklich falsch aber halt auch nicht richtig. Für eine Einteilung 0%, 25%, 50%, 75%, 100% wahrscheinlich sogar ausreichend aber genauer wäre halt schöner
StefanW
Danke für deine Korrektur. Ich habe hier CO (Kohlenstoffmonoxid) mit Stickstoff verwechselt. Für das Messen von CO reicht ein Sauerstoffmessgerät nicht aus. Es ist z.B. ein EX-OX Multiwarngerät welches auch den CO Gehalt misst erforderlich. Dass ich vor CO keine Angst habe, bezog sich darauf, da sich das Lager außerhalb des Gebäudes befindet. Der Tipp mit dem VOC Sensor ist sehr gut, ich werde auch im Technik-/Heizungsraum ein Plätzchen hierfür vorsehen.
evtl. könnt man mit 2 Ultraschall-Sensoren, einen über der tiefen Stelle (wo das Material entnommen wird) und einen so weit vom Rand (wo das Material höher ist) damit der Mittelwert beider Sensoren die gemittelte Füllhöhe gibt. Ist aber nur eine Idee ohne praktische Erfahrung und 100% genau wird es nicht werden, aber musst Du genau 11,76% Füllstand wissen um nachzubestellen :-) ?
Na ja, derjenige der über die Luke in das Pelletsilo steigt sollte ggf. schon Angst vorm CO haben. Über VOC zumindest eine Indikation zu bekommen (was keine CO Messung ersetzt) das dort ggf. hohe Werte herrschen scheint mir kein Fehler.
Cheers Sepp
Kommentar
-
Gar keine so schlechte Idee definitiv genauer als 1 Ultraschallsensor der irgendeinen Mischwert liefert. Zugegeben habe ich mir keine Gedanken gemacht wie ich z.B. eine bestimmte Genauigkeit erreiche sondern habe überlegt welche Methode in Frage kommt und daraus geschlossen wie genau die in etwa ist. Und dann für mich entschieden ob das reicht. Das ganze ist natürlich auch eine Frage des Preises. Irgendwo wird sich das Wollen und Können halt dann treffen müssenZitat von seppm Beitrag anzeigenevtl. könnt man mit 2 Ultraschall-Sensoren, einen über der tiefen Stelle (wo das Material entnommen wird) und einen so weit vom Rand (wo das Material höher ist) damit der Mittelwert beider Sensoren die gemittelte Füllhöhe gibt. [...], aber musst Du genau 11,76% Füllstand wissen um nachzubestellen :-) ?
Zitat von seppm Beitrag anzeigenNa ja, derjenige der über die Luke in das Pelletsilo steigt sollte ggf. schon Angst vorm CO haben. Über VOC zumindest eine Indikation zu bekommen (was keine CO Messung ersetzt) das dort ggf. hohe Werte herrschen scheint mir kein Fehler.Zitat von dadom Beitrag anzeigen[...]Das einsteigen ins Pelletssilo ist natürlich ohneSauerstoffmessgerätEx-Ox Multiwarngerät welches auch CO misst nicht ratsam.[...]Wie ist ein VOC-Sensor aufgebaut? Bei Sensoren die explosionsfähige Luft messen, wird z.T. ein Verfahren eingesetzt bei dem ein ganz kleiner Teil der Luft im Sensor erhitzt wird, wenn die Luft "explodiert" wird die Energie oder Temperatur gemessen und daraus kann man wohl die Konzentration in der Luft ermitteln. Da der VOC Sensor ja Eigenwärme produziert und deshalb nicht unter einem Temperatursensor montiert werden soll vermute ich hier kommt ein ähnliches Verfahren zum Einsatz. Sollte dies der Fall sein würde ich ihn ohne EX-Zulassung nicht in einem Pelletssilo montieren. Im Technik-/Heizungsraum ist er wiederum wie Stefan schon erläutert hat ratsam. Wie aus Wikipedia zu entnehmen ist übrigens nicht nur bei Pelletsheizungen... [siehe Wikipedia - Kohlenstoffmonoxid - Vorkommen in Gebäude]Zitat von dadom Beitrag anzeigen[...]Danke für deine Korrektur. Ich habe hier CO (Kohlenstoffmonoxid) mit Stickstoff verwechselt. Für das Messen von CO reicht ein Sauerstoffmessgerät nicht aus. Es ist z.B. ein EX-OX Multiwarngerät welches auch den CO Gehalt misst erforderlich.[...]
Aber wir schweifen ab... Das Thema mit den Fensterkontakten und 1Wire/KNX wurde geklärt. Für das Messen des Füllstandes der Pellets mache ich bei Gelegenheit einen eigenen Thread auf.
Viele Grüße,
Dominik"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt." - Albert Einstein
Kommentar
-
Hi Dominik,Zitat von dadom Beitrag anzeigenWie ist ein VOC-Sensor aufgebaut? Bei Sensoren die explosionsfähige Luft messen, wird z.T. ein Verfahren eingesetzt bei dem ein ganz kleiner Teil der Luft im Sensor erhitzt wird, wenn die Luft "explodiert" wird die Energie oder Temperatur gemessen und daraus kann man wohl die Konzentration in der Luft ermitteln. Da der VOC Sensor ja Eigenwärme produziert und deshalb nicht unter einem Temperatursensor montiert werden soll vermute ich hier kommt ein ähnliches Verfahren zum Einsatz. Sollte dies der Fall sein würde ich ihn ohne EX-Zulassung nicht in einem Pelletssilo montieren.
das gilt es sicher genau zu klären. Soweit ich es kenne wird der VOC Sensor ca. 350 Grad warm und auf ihm verdampfen (denke nicht das die "explodieren") dann VOCs und der vermtl. dann sich ändernde Widerstand wird ausgewertet und auf ppm umgelegt. Aber da bin ich nicht sicher, kann bestimmt StefanW viel besser und richtiger erklären. Ob es bei Pellets auch zu EX relevanten Gasen kommen kann wäre zu vermuten, weiss ich aber auch nicht.
Das Ähnliche gälte dann ja auch bei Detektion via VOC in der Garage mit zB Benzindämpfen oder Gasflaschen bzw. anderen entzündlichen Stoffen die sich da so finden.
Bin gespannt, auch wenn es für Dich nun an Deinem Hauptinteresse vorbei geht.
Cheers Sepp
Kommentar
-
Jep, so wird das gemacht. Das Geheimnis liegt eher in der Software die das auswertet und kalibriert hält.Zitat von seppm Beitrag anzeigenSoweit ich es kenne wird der VOC Sensor ca. 350 Grad warm und auf ihm verdampfen (denke nicht das die "explodieren") dann VOCs und der vermtl. dann sich ändernde Widerstand wird ausgewertet und auf ppm umgelegt.
Dann würden dafür auch EX-Bestimmungen gelten. Bei dem was im häuslichen Bereich anfällt dürfte das nicht der Fall sein, sonst müsste ja auch Beleuchtung und Lichtschalter Ex-geschützt sein. Bei einem 100 Tonnen Lager mag es anders aussehen wegen Gärung usw. aber dort wird vermutlich einfach ausreichend belüftet.Zitat von seppm Beitrag anzeigenOb es bei Pellets auch zu EX relevanten Gasen kommen kann wäre zu vermuten, weiss ich aber auch nicht.
Der VOC detektiert schon sehr geringe Mengen, unterhalb der Zündgrenze. Und sorgt für eine Meldung oder das Anlaufen der KWL.Zitat von seppm Beitrag anzeigenDas Ähnliche gälte dann ja auch bei Detektion via VOC in der Garage mit zB Benzindämpfen oder Gasflaschen bzw. anderen entzündlichen Stoffen die sich da so finden.
Würde man nun allerdings absichtlich eine Gasflasche in der Garage / Keller aufdrehen und es entstände eine zündfähige Mischung kann ich nicht unterschreiben, ob die Wärme im VOC nicht für eine Zündung ausreicht. Ein richtiger Funken - wie er in einem Lichtschatler entstehen kann - dürfte aber immer noch eine anderen und heißeren Impuls liefern als ein hochgeheiztes Kristall. Letztlich müsste so eine Frage ein Experte beantworten.
Im normalen Umfeld dürfte das keine Rolle spielen.
lg
Stefan
- Likes 1
Kommentar
-
Ich weiß nicht ob das CO brennbar ist aber IM Pelletssilo geht es eher um das Thema Staub-Ex ähnlich wie auch bei z.B. Mühlen. Gerade während des Befüllvorganges wird viel Staub erzeugt bzw. aufgewirbelt.Zitat von seppm Beitrag anzeigenOb es bei Pellets auch zu EX relevanten Gasen kommen kann wäre zu vermuten, weiss ich aber auch nicht.
Das Ähnliche gälte dann ja auch bei Detektion via VOC in der Garage mit zB Benzindämpfen oder Gasflaschen bzw. anderen entzündlichen Stoffen die sich da so finden
Meines Wissens nach darf im häuslichen Bereich im Silo auch kein Lichtschalter etc. sein.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenDann würden dafür auch EX-Bestimmungen gelten. Bei dem was im häuslichen Bereich anfällt dürfte das nicht der Fall sein, sonst müsste ja auch Beleuchtung und Lichtschalter Ex-geschützt sein. Bei einem 100 Tonnen Lager mag es anders aussehen wegen Gärung usw. aber dort wird vermutlich einfach ausreichend belüftet.
"Heiße Oberflächen" sind in richtigen Ex-Bereichen definitiv ein Problem. Je nach Temperaturklasse sind wohl Temperaturen zwischen 85°C und 450°C bei Gasen zulässig.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenWürde man nun allerdings absichtlich eine Gasflasche in der Garage / Keller aufdrehen und es entstände eine zündfähige Mischung kann ich nicht unterschreiben, ob die Wärme im VOC nicht für eine Zündung ausreicht. Ein richtiger Funken - wie er in einem Lichtschatler entstehen kann - dürfte aber immer noch eine anderen und heißeren Impuls liefern als ein hochgeheiztes Kristall. Letztlich müsste so eine Frage ein Experte beantworten.
Bei Staub-Ex ist die Staubschicht auf der heißen Oberfläche ein Problem, da dies zu "Glimmnestern" ausarten kann. Aber jetzt kommt´sQuelle Wikipedia:
Für Stäube wird die Zündtemperatur für eine Schicht (A-Wert) und eine Wolke (B-Wert) ermittelt. Die zulässige Oberflächen-Grenztemperatur wird berechnet aus dem Minimum der beiden Werte (A −75 °C) oder 2/3*B.
Viele Grüße,Quelle Wikipedia:
Erkennen von Glimmnestern durch die Überwachung von Oberflächentemperaturen oder besser durch eine automatische CO-Messung,
Dominik
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt." - Albert Einstein
- Likes 1