    Hallo Experten,

    gestern habe ich endlich meine ersten KNX-Gerätschaften erhalten. Heute habe ich dann mal die Spannungsversorgung und den Router angeschlossen. Die Spannungsquelle reagiert überhaupt nicht - zeigt keine LED-Aktivität.
    Wenn ich mit einem Spannungsprüfer kontrolliere, dann liegen an der Eingangsseite 233 Volt an (gemessen an den Klemmschrauben). Es liegt an den Ausgnängen (sowohl KNX als auch am zusätzlichen 30 V DC keine SPannungen an.

    Ist die Spannngsversorgung defekt?

    Bitte gebt mir Eure Einschätzung.

    Viele GRüße,

    Mirko

    #2
    Hallo Mirko,

    meine Einschätzung: Du hast ein Fake-Produkt! Gira hat keine Spannungsversorgung mit der Art.-Nr. 198700.
    Tut mir leid, dass ich dir keinen positiveren Bescheid geben kann.

    Gruß,
    Jan

    Kommentar


      #3
      Zeig mal Fotos von den Geräten?
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Sorry Tippfehler - es handelt sich um eine 1087 00.

        Kommentar


          #5
          HIer ein Photo:
          Gira 108700 Spannungsversorgung.JPG

          Kommentar


            #6
            Zitat von Bialbero Beitrag anzeigen
            Sorry Tippfehler
            Zeig trotzdem mal Fotos auf denen man die Verdrahtung sehen kann.

            Kommentar


              #7
              Hier noch ein paar Photos:
              Spannungsversorgung und Router.JPG Aufbau.JPG

              Kommentar


                #8
                Hast Du die Reset-Schalter mal für >20s betätigt und wieder zurückgestellt?

                Wenn da gar keine LED beim Zuschalten der Netzspannung leuchtet, liegt wohl ein Defekt vor. Das ist dann nicht normal. Woher stammt die SV denn?
                Viele Grüße,
                Stefan

                DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                Kommentar


                  #9
                  Wenn tatsächlich Spannung an den Netz-Anschlussklemmen anliegt, tippe ich auch auf defekt. Insgesamt schon merkwürdig.

                  Gruß,
                  Jan

                  Kommentar


                    #10
                    Den Reset-Schalter habe ich auch 20 sec betätigt. Erst nur den für Bus 1, dann beide. Wie gesagt, oben an den Klemmschrauben liegen 233 Volt an und dann sollte die SV die ja auch haben.
                    Wahrscheinlich werde ich die wohl einschicken.......toll, das kann ja dauern, bis ich dann Ersatz habe und endlich mich mal mit der Programmierung auseinandersetzen kann.

                    Grüße,

                    Mirko

                    Kommentar


                      #11
                      Hi Mirko,

                      das ist ärgerlich, sieht aber tatsächlich so aus, dass die Spannungsversorgung defekt ist.

                      Sieh es positiv, jetzt erkennst du die Qualität des Verkäufers. ;-)

                      Viele Grüße
                      Andreas

                      Kommentar


                        #12
                        Habe mit Gira telefoniert - toller, schneller, kompetenter Service. Meine Spannungsversorgung ist definitiv defekt. Muss sie nun an den Händler zurück schicken. Ich berichte später mal, wie es geklappt hat.

                        Grüße,

                        Mirko