Eigentlich wollte ich zu diesem Thema nichts schreiben, nun mach ich es doch.
Die von BadSmiley genannten Punkte 1-3 sind alle irgendwie richtig und wichtig, aber bei fachgerechter Ausführung kein Problem. Sowohl die Abdichtung von Außen, als auch von Innen sind m. E. herstellbar.-> Natürlich schwerer bei anstehendem Wasser - und da würde ich es dann auch wirklich nicht machen. Weil jede Durchdringung eine Schwachstelle ist..aber OT
Der springende Punkt aus meiner Sicht ist die bestimmungsgemäße Nutzung. Das KG ist als Leerrohr nicht zugelassen. Bauaufsichtlich für diesen Zweck nicht geprüft und deshalb nicht geeignet.
Gerade beim Neubau lässt sich das "Kurze KG" besser in die Wand einarbeiten als das Endlosrohr. Und genau deshalb machen die Rohbauer das auch jeden Tag aufs Neue. Und manchmal so schnell, das eh man reagiert das Leerrohr eingebaut ist.
So und nun was soll der Bauherr machen, wenn seine Verbindung zur Garage so gemacht wurde?
Als Notlösung halte ich deshalb die Verwendung von Erdkabel in Schutzrohr im KG für vertretbar. Die Durchführungen entsprechend abgedichtet und wenn möglich das KG mit Gefälle weg vom Haus mit Entwässerung in einen versickerungsfähigen Schacht.
oder spricht eine VDE-Richtlinie gegen die Variante?
Die von BadSmiley genannten Punkte 1-3 sind alle irgendwie richtig und wichtig, aber bei fachgerechter Ausführung kein Problem. Sowohl die Abdichtung von Außen, als auch von Innen sind m. E. herstellbar.-> Natürlich schwerer bei anstehendem Wasser - und da würde ich es dann auch wirklich nicht machen. Weil jede Durchdringung eine Schwachstelle ist..aber OT
Der springende Punkt aus meiner Sicht ist die bestimmungsgemäße Nutzung. Das KG ist als Leerrohr nicht zugelassen. Bauaufsichtlich für diesen Zweck nicht geprüft und deshalb nicht geeignet.
Gerade beim Neubau lässt sich das "Kurze KG" besser in die Wand einarbeiten als das Endlosrohr. Und genau deshalb machen die Rohbauer das auch jeden Tag aufs Neue. Und manchmal so schnell, das eh man reagiert das Leerrohr eingebaut ist.
So und nun was soll der Bauherr machen, wenn seine Verbindung zur Garage so gemacht wurde?
Als Notlösung halte ich deshalb die Verwendung von Erdkabel in Schutzrohr im KG für vertretbar. Die Durchführungen entsprechend abgedichtet und wenn möglich das KG mit Gefälle weg vom Haus mit Entwässerung in einen versickerungsfähigen Schacht.
oder spricht eine VDE-Richtlinie gegen die Variante?