Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Topologie: Hauptlinie und Außenlinie / Adressen Linienkoppler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Die Hauptlinie 1.0 ist in der ETS-Topologieansicht das gleiche wie der Bereich 1

    Kommentar


      #17
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      Die Hauptlinie 1.0 ist in der ETS-Topologieansicht das gleiche wie der Bereich 1
      ah ok danke, also Mache ich einfach einen Bereich und darunter 1 Linie, der Bereich ist dann Linie 1.


      Nur mal so gefragt, hat es irgendwelche Nachteile, weil es immer so negativ als Sparvariante bezeichnet wird? Nen 2 Linienkoppler holen macht doch eher keinen Sinn oder?

      Kommentar


        #18
        Ich hoffe das diese unsägliche Anzeige in der ETS mit der 6-er überarbeitet wird, das ist wirklich alles andere intuitiv. In einem der letzten Rundschreiben hat man sich ja wohl seitens der KNX-org schon damit gebrüstet da ne tolle bessere Übersicht zu schaffen. Geht ja auch kaum schlechter.

        Der normale Mensch assoziiert mit so einer einrückenden Baumstruktur eben mit der Zeile/Knoten-Überschrift einen Titel für die Elemente die sich dann drunter aufbauen, nicht einen Wegweiser auf das was da oberhalb des Knotens ist.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #19
          Da gehen die Meinungen auseinander. Die Linie 1.0 ist eben nicht parallel zu 1.1, 1.2 usw. sondern übergeordnet.

          Kommentar


            #20
            Ich bin für eine 4 stufige Topologie im KNX 2.0 Standard.
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #21
              Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
              Ich bin für eine 4 stufige Topologie im KNX 2.0 Standard.
              Nicht lachen. Nennt sich Segmentkoppler und kommt mit ETS 6.

              Kommentar


                #22
                Segmentkoppler sind gefühlt die neuen Linienverstärker. Bei KNX TP-RF okay, aber ansonsten?
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  #23
                  Auf einem Screenshot in einer Broschüre war eine Topologie mit RF-Kopplern direkt aus einer IP-Linie heraus zu sehen. Hat da ein Hersteller was in Vorbereitung? Man hat ja hier und da mittlerweile auch diverse LAN-Leitung an Stellen wo WLAN-APs gedacht sind/waren, da ließe sich ja wenn kein WLAN-Ap dort sitzt auch gut ein RF-Koppler unterbringen, für eine gute Ausleuchtung der Räumlichkeiten.
                  ----------------------------------------------------------------------------------
                  "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                  Albert Einstein

                  Kommentar


                    #24
                    Der große Unterschied zwischen Segmentkopplern und Linienverstärkern: erstere können filtern und haben damit die gleiche Funktionalität wie Linienkoppler.
                    Anwendungsfälle:
                    • einen TP-RF-Koppler an einer Stelle setzen, wo halt eine Linie 1.1 liegt
                    • mehr als 255 Mini-TP-Linien mit jeweils nur einer Handvoll Teilnehmern, über IP gekoppelt (z.B. großes Hotel mit 1 Linie pro Zimmer)

                    Kommentar


                      #25
                      And also more than 3 Segment Couplers per Line, where only 3 Repeater were allowed before.
                      And Segment Couplers in the Main Line or even Backbone Line. Repeaters are only foreseen in the Line.

                      Kommentar


                        #26
                        (erledigt, Seite 2 übersehen)

                        Kommentar

                        Lädt...