    Hallo Leute!
    Hat jemand von Euch schon den MDT Heizungsaktor in die neue 4.0 QC eingebunden bzw. speziell die Betriebsartumschaltung.
    Schaffe es nämlich nicht!

    lg
    HS3, Russound, iPhone

    #2
    Wo liegt denn Dein Problem?

    Kommentar


      #3
      Ich bin mir bei der GA Belegung nicht sicher.
      Ich kann "Nacht", "..." auswählen es bliebt jedoch immer "Komfort" eingestellt!
      Die Bilder im Anhang zeigen die Konfig.
      Angehängte Dateien
      HS3, Russound, iPhone

      Kommentar


        #4
        MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

        Stimmen den die Datentypen im Experten? Wenn da 1bit eingestellt ist, dann ist's klar.


        Sent from my iPhone using Tapatalk 2

        Kommentar


          #5
          Hallo, nein 8Bit - siehe Screenshot!
          Angehängte Dateien
          HS3, Russound, iPhone

          Kommentar


            #6
            Altes Ding.
            Stell mal Datentyp auf von 0-100% auf 0-255 um, dann läufts.

            Kommentar


              #7
              MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

              Hast Du das schon getestet? Klappt das dann?

              Kommentar


                #8
                MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung

                Ach ja, kannst du mal einen Heizungskanal aus der ETS Posten? Würde gerne mal sehen welche KO da in welcher GA ist.

                Kommentar


                  #9
                  Sitze am selben Problem und leider gehts nicht.

                  Kommentar


                    #10
                    Was hast du im Aktor eingestellt Umschaltung über mehrere 1bit KO oder über ein 1byte?

                    Wie oben schon beschrieben is der DTP im HS falsch solltest du im Aktor 1byte eingestellt haben benötigst du die Einstellung 0bis255 weil du die Bits
                    0 Auto
                    1 Komfort
                    2 Standby (kann MDT nicht)
                    3 Nacht
                    4 Frost

                    Und bei deiner Einstellung 0bis100% geht das nicht!

                    Lg
                    Stefan
                    LG Stefan Krainer

                    Kommentar


                      #11
                      Die Umschaltung funktionier auch in Standbye ...

                      Aber das Symbol für die Betriebsart ändert sich nicht oder soll sich das nicht ändern?

                      Würde die Sollwertverschiebung auch funktionieren? Laut beschreibung der Funktionsvorlage geht dies nur in verbindung mit einem TS 3 Plus.

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo,

                        also ich bringe es leider nicht zum Laufen, mich würde auch ein Screenshot der GA Zuweisungen interessieren.
                        Bei mir ändert sich das Icon des Betriebsmodus nie - auch nicht in Nacht.
                        DIe Solltempwerte werden aber beim anklicken eines anderen Modus geändert!
                        Im Aktor die 1Byte/Bit Wert Einstellung finde ich auch nicht - kein gutes Ostern :-)
                        HS3, Russound, iPhone

                        Kommentar


                          #13
                          Hast Du bei der Rückmeldung, also "Betriebsmodus Status" auch den Datentyp in 0.255 geändert?

                          Kommentar


                            #14
                            danke für den Tipp, habe ich nicht gemacht gehabt, jedoch nach Änderung des Wertes keine Änderung der Funktion! leider
                            HS3, Russound, iPhone

                            Kommentar


                              #15
                              Mach mal ein paar screenshots (ETS und Experte) ich glaub du machst da was grundlegendes falsch....

                              Kommentar