Bei mir auch die Umschaltung klappt der Sollwert ändert sich nur das Icon ändert sich nicht ... seltsam ;-(
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung
Einklappen
X
-
ich habe jetzt komplett den Faden verloren, und mit den ganzen Test noch mehr verstellt, das jetzt mit dem Sollwert auch nicht mehr alles klappt, hier die Screenshots am Beispiel WC:Angehängte Dateien- 1.jpg (108,2 KB, 568x aufgerufen)
- aktor1.jpg (323,5 KB, 545x aufgerufen)
- aktor2.jpg (311,6 KB, 535x aufgerufen)
- aktor3.jpg (286,3 KB, 221x aufgerufen)
- hse1.jpg (542,9 KB, 203x aufgerufen)
- hse2.jpg (549,9 KB, 188x aufgerufen)
- hse3.jpg (542,6 KB, 180x aufgerufen)
- hse4.jpg (494,5 KB, 168x aufgerufen)
- hse5.jpg (533,3 KB, 160x aufgerufen)
- hse6.jpg (533,4 KB, 161x aufgerufen)
- hse7.jpg (540,2 KB, 160x aufgerufen)
- hse8.jpg (494,5 KB, 160x aufgerufen)
- hse9.jpg (502,3 KB, 161x aufgerufen)
- qc1.jpg (255,5 KB, 175x aufgerufen)
- qc2.jpg (266,9 KB, 187x aufgerufen)
HS3, Russound, iPhone
Kommentar
-
Morgen
Laut Bild 3 hast du im RTR nicht 1 Byte eingestellt
Du hast 3xGA 3/3/90 Komfort 3/3/91 Standby 3/3/92 Nacht
Also ich würde RTR/Aktor umstellen auf Betriebsmpdus Konnes 1byte und eine GA für die Betriebsarten im HS auf 0-255 Stellen und das gleiche bei Status Betriebsmodus Kommes wieder wie. GA i, HS 0-255
Und es muss gehen
LgLG Stefan Krainer
Kommentar
-
Der MDt erwartet als integrierter Regler die Betriebsart serienmäßig als Byte-Wert. Nur haben die ihre eigene Auslegung.
Über das Byte-Objekt Betriebsartvorwahl stellst du den Modus ein, HVAC-Status liefert das Ergebnis. Beide Objekte musst du geeignet konvertieren.
P.S: Steht alles peinlich genau in der Applikationsbeschreibung.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
Kommentar
-
Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDer MDt erwartet als integrierter Regler die Betriebsart serienmäßig als Byte-Wert. Nur haben die ihre eigene Auslegung.
.
Kommentar
Kommentar