ETS 6 - connection closed after too many tl errors

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Loops sind hier im Forum Weiterleitung von Telegrammen über IP und zurück auf den KNX-Bus, beispielsweise durch knxd
    Muss nicht IP sein, reicht schon ein falsch angeschlossener Linienkoppler. Warum sollte der knxd Telegramme sinnlos hin und her schicken?

    Kommentar


      #32
      Vielen Dank für die Tipps.
      Ich habe keinen Linienkoppler im Einsatz.

      Ich habe nur eine Linie die hat aktuell 56 Geräte
      Die ich über den IP Router Parametriere.

      Gibt es noch weitere Tipps?

      Kommentar


        #33
        Zitat von pwchamo Beitrag anzeigen
        Die ich über den IP Router Parametriere.
        Das wäre schon einer!

        Kommentar


          #34
          Hallo Zusammen

          Ich hatte das selbe Problem auf meinem HP Rechner

          Ich habe alle HP Sicherheits-programme deinstaliert.
          Jetzt funktionniert alles

          Kommentar


            #35
            Zitat von tm68780 Beitrag anzeigen
            Hallo Zusammen

            Ich hatte das selbe Problem auf meinem HP Rechner

            Ich habe alle HP Sicherheits-programme deinstaliert.
            Jetzt funktionniert alles
            Nochmals vielen Dank an alle die hier mich unterstützt haben. Die Lösung zu meinem Problem war die Nachricht von tm68780 da ich auch ein HP habe und dann mal die Sicherheitsprogramme deinstalliert habe funktioniert nun bei mir alles wieder wie gewohnt.

            Kommentar


              #36
              Hallo pwchamo/tm68780

              Welche Sicherheitsprogramme habt Ihr deinstalliert?

              Ich habe auch einen HP Rechner (eigentlich zwei) and kriege (auf Beide) die gleiche Fehlermeldung in ETS (egal ob ETS 4, 5 oder 6). Ich kriege aber auch andere Fehlermeldungen, wie z.B.
              "The application program currently loaded in the device does not comply with the projected application in ETS. You may try a full instead of a partial download."
              Der nächste Versuch mit einem partial Download kann aber erfolgreich sein. Die Erfolgsquote ist im Moment um die 5%.
              Das Problem besteht nur bei einer IP-Verbindung; kein Problem bei einer USB-Verbindung.

              Ich habe bis jetzt nur den Firewall temporär gestoppt - ohne Erfolg.
              Es wäre schön etwas genauer zu wissen was bei Euch funktioniert hat - bevor ich alles deinstalliere 😬

              Danke im Voraus. 😀
              Zuletzt geändert von preb; 07.08.2022, 15:14.

              Kommentar


                #37
                Hallo pwchamo/tm68780,

                Ich habe auch das Problem bei der Programmierung der Applikationen mit folgender Fehlermeldung: connection closed after too many tl errors.

                Welche HP-Sicherheitsprogramme habt Ihr deinstalliert und wie muss man das machen?

                Danke für Eure kurzfristige Antwort!

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von BfT14 Beitrag anzeigen
                  Welche HP-Sicherheitsprogramme habt Ihr deinstalliert und wie muss man das machen?

                  Bei mir war es die HP Velocity App, falls es jemand hilft.

                  Kommentar


                    #39
                    Hatte jetzt auch das Problem in der ETS 6 mit dem Error. Wollte einige ABB Aktoren updaten, immer Abbruch mit diesem Fehler nach 1-2 Min. Projekt in der ETS 5 geöffnet. Update marschiert ohne Probleme durch. Scheint mir demzufolge ein eindeutiger ETS 6 Bug zu sein !