    Wenn du ein 3EM 120 oder 400 nutzt, hat er ein dementsprechend Messbereich.
    Es ist üblich den Spannungspfad einzeln abzusichern und nicht irgendwo unter irgendwelche anderen Sicherungen zu klemmen.

    Das Schmuddelblatt schreibt maximal B16 vor.
    Wer den internen Aufbau sowie die Zertifizierung der Shelly Geräte kennt, sichert es so knapp wie möglich ab.


    ps.
    mal abgesehen davon, wenn kein Schutz gegen Kurzschluss gegeben ist muss eine Erd- und kurzschlusssichere Verlegung erfolgen.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 07.02.2026, 11:53.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    Kommentar


      #17
      henfri Ich denke da an maximal 1,5mm2 Verdrahtung und an einen 50A oder 35A SLS als nächstes Absicherungselement, wenn man keine extra Absicherung verwendet.
      Da reicht ein interner Kurzschluss zwischen zwei Spannungspfaden im Shelly und dann muss man hoffen, dass die Schleifenimpedanz noch niedrig genug ist um den SLS auszulösen...und die Leitungen nicht Glühbirne spielen.
      Viele Grüße,
      Stefan

      DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

      Kommentar


        #18
        Der hatte glücklicherweise 16A-LS davor. Was mit 35, 50 oder gar 63A-SLS passiert wäre, mag ich nicht mutmaßen:
        IMG_0089.jpg

        Kommentar


          #19
          die Aufdrucke am Geräte zeigen noch nicht auf, dass eine Vorsicherung benötigt wird.
          Das Schaltbild auf der Homepage nun aber auf einmal doch

          image.png image.png ​​

          Kommentar


            #20
            und welche Größe darf es sein?
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              #21
              steht leider nix mit dabei
              hab mir gerade einen neuen, verpackten zur Hand genommen...da ist weder in der Anleitung, noch auf dem Gerät etwas vermerkt.
              Ich vermute nun auch ganz stark, dass da zukünftig noch was kommen wird.

              Die 1TE Lösung hätte mich nun aber auch interessiert.

              https://www.zaehlerschrank24.de/f-f-...EaAkMkEALw_wcB

              https://hager.com/de/katalog/produkt...sabo-1-6a-25ka

              Kommentar


                #22
                Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                Betonung lag bei mir, aber auf eigene.
                Warum soll ich das Gerät irgendwoanders mit drauf legen? Ich schalte dann den Herd aus oder der RCD fliegt und bekomme gleichzeitig auch keine Messwerte mehr die ich ggf brauche für meine PV Überschuss Regelung.
                Wieso sollte man so etwas machen? Was ist der Vorteil das Teil irgendwo anders mit drauf zulegen?

                Kommentar


                  #23
                  Hier eine zuverlässige Schutzmaßnahme:

                  https://www.alibaba.com/pla/Quick-Re...UaAluxEALw_wcB
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                  http://www.knx-haus.com

                  Kommentar


                    #24
                    Vorteil das Teil irgendwo anders mit drauf zulegen?
                    3TE gespart
                    Ich schalte dann den Herd aus oder der RCD fliegt
                    Ach, der kriegt auch noch nen eigenen FI?!
                    Das letzte Mal, dass ich den LS vom Herd abgeschaltet habe, war vor 14 Jahren.

                    Kommentar


                      #25
                      Ich würde da keine Kompromisse eingehen, das ist immerhin direkt im Nachzählerbereich. Wenn der Platz nicht da ist, muss er eben gemacht werden.
                      Das 1TE Teil ist, wenn überhaupt, nur für eine nachgelagerte Feinabsicherung z.B. hinter einem LS gedacht - aber sicher nicht zur Abschaltung der möglichen Kurzschlussströme hinter der HLAK.
                      Viele Grüße,
                      Stefan

                      DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                      Kommentar


                        #26
                        Ja dann scheint es aktuell wohl nicht anders zu gehen...also 3TE opfern oder irgendwo hinter einem LS mit draufklemmen...wobei im Letzteren Fall in vielen Fällen dann auch noch ein in dem Fall unnötiger Fi davor wäre..

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                          Hier eine zuverlässige Schutzmaßnahme:

                          https://www.alibaba.com/pla/Quick-Re...UaAluxEALw_wcB
                          das verbaut sich aber nicht wirklich jemand im Schaltschrank oder?

                          Kommentar


                            #28
                            Grundsätzlich fände ich so ein Gerät gar nicht schlecht also mit einer fest eingebauten Sicherung. Wenn die fliegt musste sowieso den Kasten aufmachen. Da kann ich dann auch das ganze Hutschienengerät tauschen dann. Nur sollte dann mehr wie 1TE pro Phase gehen...Sprich die Sicherung muss ja nicht werkzeuglos zu tauschen sein...reicht ja wenn du das ganze Gerät ausbaust und dann ne neue reinsetzen kannst. Das "Shelly" Teil musste wenn das Teil auslöst ja ebenfalls ausbauen, da kommt es auf ein Gerät mehr oder weniger nicht drauf an.

                            Natürlich beziehe ich mich nicht auf das Alibaba Teil sondern nur das "Konzept" mit einer fest eingebauten Sicherung..

                            Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                            Ach, der kriegt auch noch nen eigenen FI?!
                            ​Darfste ihn denn weglassen im TT?
                            Zuletzt geändert von Gunner67; 07.02.2026, 17:08.

                            Kommentar


                              #29
                              Eventuell wäre dies noch eine Kombi (1 TE)
                              https://volt-line.de/product/onka-2-...m_campaign=DE_ Pmax
                              https://www.buerklin.com/de/p/schurt...-3854/59P1559/
                              https://www.buerklin.com/de/p/schurter/feinsicherungen/0034-3871/59P1573/
                              https://www.buerklin.com/de/p/schurter/feinsicherungen/0034-3880/59P1581/



                              oder die hier (wären dann jedoch 2 TE)
                              https://www.tandmore.de/Installation...BYX86I_PWox8K3
                              https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/feinsicherung_6_3x32mm_superflink_ff_630ma-278970

                              Leider finde ich nichts für eine 6,3x32 oder 10x38mm Sicherung, dann könnte man nämlich diese Feinsicherungen verwenden
                              https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...5_ampere-54034
                              Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 07.02.2026, 18:43.

                              Kommentar


                                #30
                                Nee. Da steht doch maximal 1500A. Da wird halt wohl technisch einfach Schluss sein bei diesen "Glasröhrchen"

                                ggf könnte man das Gehäuse aber kleiner bauen wenn man die aufnehmbaren Nennströme der Sicherungen reduziert. Wenn das Teil nur 0,5A maximal aufnehmen kann kann man da sicher nochmal was sparen als wenn bis zu 16A reingehen sollen weil das Gehäuse die Verlustleistung von 16A Sicherungen dann gar nicht abführen können muss...
                                Zuletzt geändert von Gunner67; 07.02.2026, 17:43.