Es ist ein neues Update verfügbar. Am besten dazu mit dem neuen Updatetool v4.014 arbeiten. Mit diesem wird zwar auch die Applikation zurückgesetzt (sonst gäbe es Probleme, wenn man von <v3.000 kommt), aber Secure und die Phy. Adresse bleibt erhalten. Mann muss also nur die Applikation neu einspielen.
Die Signalverarbeitung für den Radar wurde überarbeitet, sodass die Empfindlichkeit verbessert wurde.
Sollte man zur alten Empfindlichkeit zurückwollen (z.B. sehr dünne Wände, andere benötigte Reichweiten), kann man auf 75% stellen.
Die Signalverarbeitung für den Radar wurde überarbeitet, sodass die Empfindlichkeit verbessert wurde.
Sollte man zur alten Empfindlichkeit zurückwollen (z.B. sehr dünne Wände, andere benötigte Reichweiten), kann man auf 75% stellen.
Code:
Enertex MeTa² KNX ------------------------------- 3.013 (2025-05-23) * New: - Requires ETS Application 3.0 or higher (after update factory reset is performed) !!-- Important: -- !! !!-- If you update your existing Project with 2.x, please make shure that CO 385 and CO 373 is not connected. --!! !!-- Otherwise the update will loose the settings and group adress connections. --!! - The display should always light up when the button is pressed, regardless of whether the motion detector is working with very little energy and has therefore not always been triggered - New signal processing of radar sensors for improved sensivity The sensivity of the old Firmware is approx. the same when set to 75% - If an alarm is initiated while another one is still not completed, the new alarm shall override the old one - An alarm message on the premium display now shows a timestamp, too. - The user symbol shall be displayed immediately when CO is sent to the bus - On/off function doesnot simulate feedback any longer, a feedback CO must be connected for proper operation - Improved bus perfomance in heavy load conditions - Inkreased time for long key press to 0.8 seconds - If relative dimming is set to 100%, no telegram repetitions are triggered by a long key press. - Improved caching of displayed values in premium display * Fixes - Date info display: month missing if display does not change - Sending Telgrams to the bus becomes slow after a while (recieving is not affected). - When no auto controll of display brightness is enabled, the used brightness 60% lower than parametrized . - PI basic heating: setpoint reached is colliding with additional 2-point heating if the offset is below the setpoint of PI - rel. Dimming Stop is always "dimming down stop". Some dimmers need a stop in context of the ongoing dimming for proper funciton "dimming down stop" and "dimming up stop" - A value transmitter with out text description leads to display artefacts - Dimming steps > 4% lead to wrong dimming results - Rocker display rendering problem, if no text but only values are displayed - Premium display rendering problem, if advanced controller output is shown (in special conditions)
Kommentar