Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rollladen-Steuerung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von Inventor Beitrag anzeigen
    habe auch schonmal versucht die Berechnung für die Fassade aus dem Baustein heraus zunehmen für einen reinen Fassaden-Baustein aber das Übersteigt meine Kenntnisse bei weitem!
    Was genau wolltest Du denn damit erreichen? Was ist ein "reiner Fassaden-Baustein"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Inventor
    antwortet
    Ja den Baustein von Starwarsfan "Bauschattungssteuerung NG" kenne ich, habe auch schonmal versucht die Berechnung für die Fassade aus dem Baustein heraus zunehmen für einen reinen Fassaden-Baustein aber das Übersteigt meine Kenntnisse bei weitem!

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Wenn Du die Helligkeit hast, dann kann der Baustein von Starwarsfan Beschattungssteuerung NG verwendet werden. Jeweils ein mal pro Fassade und den Ausgang A2 mit E8 von diesem Baustein verbinden. Ggf. kannst du auch die Höhe nutzen, diese kommt dann auf E20 (ungetestet).

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Ich denke da gibts keine wirkliche Alternative. Ohne Helligkeitswerte wirds schwierig. Elevation und Azimuth kann man ja berechnen.
    D.h. ich würde eine WS oder einen Helligkeitssensor kaufen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Inventor
    antwortet
    Mal ne Frage in die Runde, wie macht Ihr das mit der Beschattung für die einzelnen Fassaden wenn keine Wetterstation vorhanden ist?

    Gruß Timo

    Einen Kommentar schreiben:


  • nektar
    antwortet
    Vielen dank. Werde es heute Abend mal Testen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    So, ich habe den LBS nochmal überarbeitet und hoffentlich alles wie gewünscht umgesetzt.
    Im einzelnen ist folgendes neu:
    • mit E27 kann bestimmt werden ob der Rollladen nochmal zu fährt wenn es hell ist, aber der noch nicht geöffnet werden soll.
    • Beschattung und geht nicht vor Dunkelheit
    • eine Sonderfunktion "Sanftes Wecken", bedeutet wenn der Rollladen morgens hochfahren soll fährt dieser zunächst in die Lüftungsposition und nach der eingestellten Zeit an E28 ganz hoch. Dadurch ist morgens nicht gleich die ganze Sonne im Schlafzimmer
    Ich habe auch noch ein Screenshot erstellt welcher die Beschaltung des LBS verdeutlicht. Dieser soll mit in das ZIP im Downloadbereich:
    rollladen.pngDa es doch recht viele Änderungen waren, erstmal hier zum Download und später kommt er ins Portal.

    @juliawf: Die Sperrung habe ich auch überarbeitet
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • juliawf
    antwortet

    ich werde noch ergänzen, dass die Beschattung nur im Hellen berücksichtigt wird
    Das wäre gut.

    Habe noch eine Bitte, mir ist es schon passiert, dass trotzt deaktiviertem LBS wurde die Rollade angesteuert. Weiß nicht mehr wie es dazu kam, Kontakt oder Beschattung???
    Ich habe mir jetzt mit eine Sperre am Ausgang weiter geholfen, aber wenn du schon Änderungen am Baustein vornimmst, kannst evtl. auch da danach gucken?
    Gruß Waleri

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Der Baustein prüft zunächst die Beschattungsbedingungen und wenn die erfüllt sind wird der Rest nicht ausgewertet. Aber ich werde noch ergänzen, dass die Beschattung nur im Hellen berücksichtigt wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nektar
    antwortet
    Das währe echt super. Vielen Dank für deine Mühe!!

    Fenster sind alle geschlossen. Hat denn das Schließen der Rollladen Priorität wenn die Beschattung noch aktiv sein ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Gib einfach eine sehr lange Zeit ein und ich werde dieses Verhalten später mit einer 0 umsetzen.

    Die Beschattung hat eigentlich mit Nacht nichts zu tun, könnte es sein dass noch gekippt (=Lüftungsposition) oder so aktiviert ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • nektar
    antwortet
    Ja für die Zeit welche an E17 angegeben wird.
    Ich meinte jetzt eine Automatiksperre ohne Zeitangabe, quasi bis ich diese manuell wieder deaktiviere.


    Mir ist gerade etwas anderes aufgefallen. Hatte heute die Beschattung manuell eingeschaltet, diese aber nicht wieder ausgeschaltet. Kann es sein das die Rolllade dann nicht ganz runter fährt wenn es Dunkel ist und die ZSU eine 1 gesendet hat?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Ich verstehe die Frage nicht ganz, mit einer 1 an E16 wird die aktiviert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nektar
    antwortet
    Habe jetzt mal die zeit auf 30 Sekunden gestellt. Das hat auch alles so gepasst. Nach Ablauf der Zeit fuhr die Rolllade herunter. Aber der A2 war immer noch 1.
    Gibt es eine Möglichkeit die Automatiksperre zu aktivieren ohne die Zeitangabe?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Genau, die Automatiksperre wird mit einer 1 an E16 aktiviert (kommt i. d. R. von einem Binärauslöser) und bleibt solange aktiv wie als Zeit an E17 angegeben oder die Sperre durch eine 0 an E16 deaktiviert wird.

    Einen Kommentar schreiben: