Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo
Einklappen
X
-
Update V0.3 ist im Download-Portal- Neuen Eingang E30 hinzugefügt, um Bewegungsrichtung fixieren zu können
- Hilfe verfeinert.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja genau. Damit wird eine volle Berechnung ausgelöst incl. Beschreiben der Ausgänge, auch wenn es identische Werte sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin Yves,
das mit dem Lichtstreifen werde ich heute nachmittag mal ausprobieren.
Die Rolläden fahre ich über das Sperrobjekt hoch, weil ich möchte, dass das auch beim Ausfall von Edomi funktioniert. Ich müsste also beim Schließen des Fensters/Terassentür eine 1 auf E1 senden?
Grüße,
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Christian
Der Baustein befindet sich in einem frühen Beta-Stadium und basiert auf dem Baustein 19000145. Daher ist das Lichtstreifen-Handling insbesondere für Jalousien noch nicht angepasst. Du machst nichts falsch, es funktioniert schlicht und ergreifend noch nicht richtig.Zitat von ChristianHS Beitrag anzeigenIch habe unter E28 2100 (mm) eingetragen. Unter E27 300 (mm). Der Rolladen fährt bei aktiver Beschattung aber fast vollständig zu. Die Unterkante des Rolladens berührt schon die äußere Fensterbank. im oberen Bereich des Rolladens sind noch ein paar Schlitze offen. Einen 30cm breiten Lichtstreifen habe ich allerdings nicht. Trage ich unter E27 1000 (mm) ein, fährt der Rolladen bis auf ca. 30-35 cm an die Fensterbank heran. Einen 100cm Lichtstreifen habe ich aber trotzdem nicht. Entweder habe ich die Funktion nicht richtig vertsanden oder ich mache etwas falsch?
Als Workaround kannst Du ermitteln, wie hoch der Behang oben bereits gefahren ist, sobald sich die unterste Lamelle von der Fensterbank abhebt. Diesen Wert dann zur gewünschten Lichtstreifen-Breite addieren. Bei einem Einfallswinkel des Lichts von 45° sollte das dann ungefähr passen bzw. kannst Du Dich durch anpassen des Wertes einigermassen annähern.
Die Idee des Bausteines ist, dass er vollständig die Steuerung des Behangs übernimmt. Es gibt also keine Automatismen, welche den Behang "am LBS vorbei bewegen" und das heisst, dass der LBS den Behang nach oben fährt, wenn Du die Terassentür öffnest und nicht irgendeine andere Logik. Realisiert wird das über die Sperr-Eingänge. Wenn Du das nicht so machst, dann musst Du den Baustein nach der Reaktivierung explizit triggern, damit er selbst wieder den aktuellen Status korrekt ermittelt.Zitat von ChristianHS Beitrag anzeigenBei meinen Terassentüren lasse ich via Sperrobjekt den Rolladen komplett hoch fahren, wenn die Tür geöffnet wird. Dies mache ich allerdings über den Jalousieaktor und nicht über die Sperre im Baustein. Der Baustein deaktiviert sich dann. Schließe ich die Tür sende ich an E11 eine 1. Der Baustein ist wieder aktiv. In der Liveansicht sehe ich, dass E9 0 hat (ist ja auch korrekt, der Rolladen wurde ja komplett hoch gefahren). A7 steht allerdings auf 5 (also komplett geschlossen). Der Rolladen fährt also nicht wie erwartet wieder runter, sondern bleibt komplett geöffnet.
Dazu wird sich hoffentlich jemand melden, da ich den Baustein mangels Jalousien bzw. Rollos nicht verwende.Zitat von ChristianHS Beitrag anzeigenIch habe auch keine Idee wie ich den Baustein z.B. per ZSU wieder aktivieren kann, wenn der Rolladen manuell verstellt wurde. Vieleicht kann hier jemand mal seine Logik zeigen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
ich hatte in den letzten Tagen etwas Zeit um den Baustein ein wenig auszuprobieren.
Ich habe unter E28 2100 (mm) eingetragen. Unter E27 300 (mm). Der Rolladen fährt bei aktiver Beschattung aber fast vollständig zu. Die Unterkante des Rolladens berührt schon die äußere Fensterbank. im oberen Bereich des Rolladens sind noch ein paar Schlitze offen. Einen 30cm breiten Lichtstreifen habe ich allerdings nicht. Trage ich unter E27 1000 (mm) ein, fährt der Rolladen bis auf ca. 30-35 cm an die Fensterbank heran. Einen 100cm Lichtstreifen habe ich aber trotzdem nicht. Entweder habe ich die Funktion nicht richtig vertsanden oder ich mache etwas falsch?
Bei meinen Terassentüren lasse ich via Sperrobjekt den Rolladen komplett hoch fahren, wenn die Tür geöffnet wird. Dies mache ich allerdings über den Jalousieaktor und nicht über die Sperre im Baustein. Der Baustein deaktiviert sich dann. Schließe ich die Tür sende ich an E11 eine 1. Der Baustein ist wieder aktiv. In der Liveansicht sehe ich, dass E9 0 hat (ist ja auch korrekt, der Rolladen wurde ja komplett hoch gefahren). A7 steht allerdings auf 5 (also komplett geschlossen). Der Rolladen fährt also nicht wie erwartet wieder runter, sondern bleibt komplett geöffnet. Mich würde daher interessieren, wie ihr das gelößt habt? Ich habe auch keine Idee wie ich den Baustein z.B. per ZSU wieder aktivieren kann, wenn der Rolladen manuell verstellt wurde. Vieleicht kann hier jemand mal seine Logik zeigen?
Grüße,
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Danke für's Feedback, in der kommenden Version wird die Hilfe dahingehend angepasst sein.Zitat von KNX2013 Beitrag anzeigenDa steht "kann" und "sollte" in der Doku (und nicht "muss"), daher habe ich nichts mit den Ein- und Ausgängen gemacht ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, danke, mal ausprobieren...
Da steht "kann" und "sollte" in der Doku (und nicht "muss"), daher habe ich nichts mit den Ein- und Ausgängen gemacht ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich bin jetzt schon seit ein paar Stunden am Debuggen, aber ich komme nicht weiter :-(
Habe manuell die Schwelle für Beschattung (E41) auf 35000 gestellt. Den Helligkeitswert (E5) habe ich auch 50000 gestellt.
Obwohl der Log meldet, dass die Fassade in der Sonne ist, bleibt der Höhenwert immer auf 0%:
Der Timer für die nächste Behang-Justierung springt 150s nach vorne und nichts passiert...2017-07-29 17:52:30 147855 1739 INFO: ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v0.2) = === ==== 2017-07-29 17:52:30 148149 1739 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-07-29 17:52:30 148276 1739 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-07-29 17:52:30 148744 1739 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|50000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.157180585323 Azimut: 0|264.28523669264 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1 2017-07-29 17:52:30 149168 1739 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.099576140742661, 0.58101383925893, effective Elevation: 80.274934416192 2017-07-29 17:52:30 149775 1739 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2017-07-29 17:52:30 149976 1739 INFO: Real azimut 264.28523669264� and facade at 180� -> IN SUN (from 90� to 270�), effective elevation 80.274934416192� for given elevation of 30.157180585323� -> in min-max-range (0-90) 2017-07-29 17:52:30 150110 1739 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary 2017-07-29 17:52:30 151427 1739 INFO: Updating A7 with value 0 2017-07-29 17:52:30 152630 1739 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0) 2017-07-29 17:52:30 152834 1739 INFO: Facade is in sun 2017-07-29 17:52:30 152968 1739 INFO: Switching from NEUTRAL to SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING 2017-07-29 17:52:30 153110 1739 INFO: Starting new timer for 150 seconds up to 17:55:00 2017-07-29 17:52:30 154653 1739 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-29 17:52:30 155834 1739 INFO: Updating A7 with value 6 2017-07-29 17:52:30 156559 1739 INFO: Shutter state has changed from 0 to 6, checking if there might be another change... 2017-07-29 17:52:30 157210 1739 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6) 2017-07-29 17:52:30 157401 1739 INFO: Facade is in sun 2017-07-29 17:52:30 158318 1739 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary 2017-07-29 17:52:30 159173 1739 INFO: Values to write to outputs for height: 0% 2017-07-29 17:52:30 159826 1739 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-07-29 17:52:30 160370 1739 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3 2017-07-29 17:52:30 160914 1739 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4 2017-07-29 17:52:30 161813 1739 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-29 17:52:30 162570 1739 INFO: Previous value of A7 equals new value 6, skipping update of A7 2017-07-29 17:52:30 163055 1739 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2017-07-29 17:55:00 161251 1739 INFO: ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v0.2) = === ==== 2017-07-29 17:55:00 161530 1739 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-07-29 17:55:00 161655 1739 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-07-29 17:55:00 162127 1739 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|50000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.157180585323 Azimut: 0|264.28523669264 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1 2017-07-29 17:55:00 162539 1739 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.099576140742661, 0.58101383925893, effective Elevation: 80.274934416192 2017-07-29 17:55:00 163150 1739 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2017-07-29 17:55:00 163360 1739 INFO: Real azimut 264.28523669264� and facade at 180� -> IN SUN (from 90� to 270�), effective elevation 80.274934416192� for given elevation of 30.157180585323� -> in min-max-range (0-90) 2017-07-29 17:55:00 163495 1739 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary 2017-07-29 17:55:00 164757 1739 INFO: Updating A7 with value 0 2017-07-29 17:55:00 165991 1739 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0) 2017-07-29 17:55:00 166224 1739 INFO: Facade is in sun 2017-07-29 17:55:00 166496 1739 INFO: Switching from NEUTRAL to SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING 2017-07-29 17:55:00 166780 1739 INFO: Starting new timer for 150 seconds up to 17:57:30 2017-07-29 17:55:00 168508 1739 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-29 17:55:00 169770 1739 INFO: Updating A7 with value 6 2017-07-29 17:55:00 170690 1739 INFO: Shutter state has changed from 0 to 6, checking if there might be another change... 2017-07-29 17:55:00 171363 1739 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6) 2017-07-29 17:55:00 171583 1739 INFO: Facade is in sun 2017-07-29 17:55:00 172475 1739 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary 2017-07-29 17:55:00 173382 1739 INFO: Values to write to outputs for height: 0% 2017-07-29 17:55:00 174076 1739 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-07-29 17:55:00 174622 1739 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3 2017-07-29 17:55:00 175162 1739 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4 2017-07-29 17:55:00 176050 1739 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-29 17:55:00 176815 1739 INFO: Previous value of A7 equals new value 6, skipping update of A7 2017-07-29 17:55:00 177336 1739 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2017-07-29 17:57:30 218596 1739 INFO: ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v0.2) = === ==== 2017-07-29 17:57:30 218898 1739 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-07-29 17:57:30 219024 1739 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-07-29 17:57:30 219634 1739 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|50000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.157180585323 Azimut: 0|264.28523669264 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1 2017-07-29 17:57:30 220109 1739 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.099576140742661, 0.58101383925893, effective Elevation: 80.274934416192 2017-07-29 17:57:30 220736 1739 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2017-07-29 17:57:30 220963 1739 INFO: Real azimut 264.28523669264� and facade at 180� -> IN SUN (from 90� to 270�), effective elevation 80.274934416192� for given elevation of 30.157180585323� -> in min-max-range (0-90) 2017-07-29 17:57:30 221098 1739 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary 2017-07-29 17:57:30 222405 1739 INFO: Updating A7 with value 0 2017-07-29 17:57:30 223627 1739 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0) 2017-07-29 17:57:30 223870 1739 INFO: Facade is in sun 2017-07-29 17:57:30 224004 1739 INFO: Switching from NEUTRAL to SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING 2017-07-29 17:57:30 224145 1739 INFO: Starting new timer for 150 seconds up to 18:00:00 2017-07-29 17:57:30 225645 1739 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-29 17:57:30 226811 1739 INFO: Updating A7 with value 6 2017-07-29 17:57:30 227529 1739 INFO: Shutter state has changed from 0 to 6, checking if there might be another change... 2017-07-29 17:57:30 228190 1739 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6) 2017-07-29 17:57:30 228414 1739 INFO: Facade is in sun 2017-07-29 17:57:30 229306 1739 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary 2017-07-29 17:57:30 230323 1739 INFO: Values to write to outputs for height: 0% 2017-07-29 17:57:30 231029 1739 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-07-29 17:57:30 231585 1739 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3 2017-07-29 17:57:30 232167 1739 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4 2017-07-29 17:57:30 233063 1739 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-29 17:57:30 233843 1739 INFO: Previous value of A7 equals new value 6, skipping update of A7 2017-07-29 17:57:30 234328 1739 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
Wenn ich den Wert für die Sperre auf 10% stelle, dann fährt der Rolladen beim Sperren... Also in diesem Sinne alles ok.
Aber Ausgang A2 wird niemals "1"...
Was mache ich falsch?
Unbenannt.JPGZuletzt geändert von KNX2013; 29.07.2017, 17:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schätzungsweise 8 - 10 unterschiedliche Höhen. Das ist ja auch schnell gemessen aber bis jetzt bringt mir der neue Baustein auch sonst keine Vorteile gegenüber dem NG...Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenoder hast du wirklich so viel verschieden Hohe Fenster?
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, so groß war der Aufwand zumindest nicht bei mir wir haben genau 2 verschiedene Höhen bei den Fenstern.Zitat von hx5 Beitrag anzeigen
Ich finde die Lösung über den Winkelausgang mit dem NG eleganter, hier muss man zumindest nicht alle Fenster ausmessen...
Ich hätte jetzt erwartet (in meinem jugendlichen Leichtsinn) das das bei den meisten so ist, oder hast du wirklich so viel verschieden Hohe Fenster?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich finde die Lösung über den Winkelausgang mit dem NG eleganter, hier muss man zumindest nicht alle Fenster ausmessen...Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenBei meinen Fenstern hab ich überall einen kleinen Lichtstreifen eingetragen und somit Fahren die Rollläden genau wie beschrieben abhänging von der Elevation auf die richtige Höhe...
Einen Kommentar schreiben:
-
Das würde ich mal stark bezweifeln. Aus welchem Grund sollte man den die geschlitzten Rollläden den komplett schließen wenn man nur beschatten möchte?Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDas ist aber eben nur Deine Ansicht.
Man darf das auch nicht mit Raffstoren/Jalousien verwechseln, wenn Rollläden komplett geschlossen sind kommt in der Regel auch (fast) kein Licht durch.
Wo habe ich geschrieben das ich das mache?Du missbrauchst jetzt den Lichtstreifen dafür, der eigentlich einen anderen Sinn und Zweck hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich versteh wirklich nicht das Problem im Moment...
Bei meinen Fenstern hab ich überall einen kleinen Lichtstreifen eingetragen und somit Fahren die Rollläden genau wie beschrieben abhänging von der Elevation auf die richtige Höhe... Man muss den "Lichtstreifen" ja nicht so groß machen das auch tatsächlich noch Sonne durchs Fenster kommt.
Vielleicht sollte man den Eingang einfach umbenennen damit es klarer wird? Z.B. "Untere Fensterkante"
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: