    antwortet
    Am Initscan-Mechanismus habe ich nix verändert - nur ist das Logging jetzt eindeutiger Vor dem Update sind Dir die fehlenden GA-Antworten schlichtweg nicht aufgefallen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • eXec
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Sorry - ich hab's im falschen Thread geposted - hier also nochmal:

    Bald können Freunde des InitScans bei Problemen aufatmen - es wird geloggt...
    2018-02-19 06:40:17 725356 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Abfrage 1... Ok
    2018-02-19 06:40:24 385305 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Überprüfung (max. 20 Zyklen)... Ok
    2018-02-19 06:40:44 393326 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Abfrage 2... Ok
    2018-02-19 06:40:44 495477 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Überprüfung (max. 20 Zyklen)... Ok
    2018-02-19 06:41:04 501135 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Abfrage 3... Ok
    2018-02-19 06:41:04 602638 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Überprüfung (max. 20 Zyklen)... Ok
    2018-02-19 06:41:24 608999 MAIN 4993 KNX: InitScan beendet: 112 GAs abgefragt / Abfragen von 1 GAs fehlgeschlagen (3 Abfragen / 60 Checks) TIMEOUT
    2018-02-19 06:41:24 610446 MAIN 4993 KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 2/1/5 Taster Gästebad (379) TIMEOUT
    Hallo gaert

    seit Update habe ich nun nicht mehr eine GA die sich meldet...jetzt sind es viele

    HTML-Code:
       2018-02-22 10:09:05 113234 MAIN 4466 KNX: InitScan beendet: 215 GAs abgefragt / Abfragen von 92 GAs fehlgeschlagen (1 Abfragen / 3 Checks) TIMEOUT
    Gruß Andre

    Oder ich habe einfach viele, die warum auch immer nicht im Init-Scan gelesen werden wollen...damn it.
    Zuletzt geändert von eXec; 22.02.2018, 10:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    Problem dabei ist, dass es manchmal 4Tage ohne Probleme geht. Das macht die Fehlersuche so schwierig.
    Aktuell seit 2 Tages ist wieder alle ok.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Korrekt. Die Queue ist normaler Weise leer - denn diese wird ja im Normalfall schnellstens abgearbeitet. Wenn sich hier etwas massiv staut, muss irgendwo ein ziemlicher Wurm drin stecken

    Ich würde auf eine Schleife o.d.G. tippen - wird gerne auch mal indirekt (versehentlich) erstellt: Ausgangsbox beschreibt ein KO und dieses KO bewirkt ganz woanders irgendwas, das wiederum eine andere Logik triggert, die wiederum......

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Es gibt doch eine Datenbank RAMQueue oder so ähnlich. Dort müssten doch die Einträge drinn stehen. Wenn Du dir das mal mit Excel exportierst, sollte das klappen. Ich hab leider nix im Queue sonst könnte ich da mal reinschauen, ob da was drin steht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    Hallo Patrick,

    danke für den Tipp. Ich habe Heute mal die Datenarchive durchsucht. Bis auf ein Archiv war alles Ok. In einem Archiv hatte ich 3Millionen Datensätze seit Edomi 1 angesammelt. Das löschen hat das Diagramm massiv beschleunigt, allerdings ansonsten keine Änderung.

    insofern, wäre nach wie vor mein Wunsch analysieren zu können, was in der Queue steckt, oder welcher Lbs oder Logik die cpu Last verursacht

    Einen Kommentar schreiben:


  • powell
    antwortet
    Hallo Hartwig,
    ich hatte das selbe Problem und Edomi hat sich dann immer aufgehängt bzw. Teilweise nur sehr langsam(verzögert) reagiert.

    Bei mir kam es von keiner Logik direkt, sondern von einem zu hohen Bus Traffic welcher in ein Datenarciv geschrieben wurde. Ich hatte die Wirkleistung von allen drei Phasen versehentlich bei 2% Änderung gesendet.
    Also eventuell auch mal die Datenarchive durchschauen.

    Gruß
    Patrick

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    gaert

    Dann hoffe ich auch noch Gehör bei dir zu finden.

    Seit 4 Wochen hane ich das Problem dass, die Logic Queue sporatisch voll läuft und innerhalb eines Tages bis zu 32000 hoch läuft. Nach einem stop/start des Edomi ist dann für einige Tage alles Ok, und dann passiert es wieder.....

    Gibt es hier eine Möglichkeit anzuzeigen oder zu loggen, was aktuell in der Queue hängt.

    Wenn das Problem permanent auftreten würde, könnte ich über das Deaktivieren von Logiken dennFehler ja eingrenzen. Aber nachdem nun alles über den Edomi läuft, muss ich jeden Morgen nach den queues schauen und ggf.stop/start ausführen, was aus Dauer spassfrei ist.

    Hartwig

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    gaert Super, das fehlte wirklich noch

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Sorry - ich hab's im falschen Thread geposted - hier also nochmal:

    Bald können Freunde des InitScans bei Problemen aufatmen - es wird geloggt...
    2018-02-19 06:40:17 725356 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Abfrage 1... Ok
    2018-02-19 06:40:24 385305 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Überprüfung (max. 20 Zyklen)... Ok
    2018-02-19 06:40:44 393326 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Abfrage 2... Ok
    2018-02-19 06:40:44 495477 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Überprüfung (max. 20 Zyklen)... Ok
    2018-02-19 06:41:04 501135 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Abfrage 3... Ok
    2018-02-19 06:41:04 602638 MAIN 4993 KNX: InitScan (112 GAs), Überprüfung (max. 20 Zyklen)... Ok
    2018-02-19 06:41:24 608999 MAIN 4993 KNX: InitScan beendet: 112 GAs abgefragt / Abfragen von 1 GAs fehlgeschlagen (3 Abfragen / 60 Checks) TIMEOUT
    2018-02-19 06:41:24 610446 MAIN 4993 KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 2/1/5 Taster Gästebad (379) TIMEOUT

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brick
    antwortet
    Initscan log: Genial... sehr gut !!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gibsonrocker
    antwortet
    Guter Plan

    Einen Kommentar schreiben:


  • lars78
    antwortet
    Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigen
    Hallo Lars,

    Am besten gar nicht. Du findest unzählige Threads hier im Forum was Updates und Edomi betrifft. Alles so lassen wie es ist.

    Vg Bernd
    Ok, danke...dann leg ich mich wieder hin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gibsonrocker
    antwortet
    Hallo Lars,

    Am besten gar nicht. Du findest unzählige Threads hier im Forum was Updates und Edomi betrifft. Alles so lassen wie es ist.

    Vg Bernd

    Einen Kommentar schreiben:


  • lars78
    antwortet
    Öhhmmm... jetzt mal eine Linux-Anfängerfrage: Wie kann ich denn ein Sicherheitsupdate für CentOS installieren? Mit "yum update" wird ja das das gesamte OS aktualisiert.
    Gruß Lars

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...