  • WagoKlemme
    antwortet
    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
    Finde ich auch zu einfach zu sagen das es nur mdt ist.
    Ich finde es zu einfach zu sagen, dass es nur Edomi ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    Finde ich auch zu einfach zu sagen das es nur mdt ist.


    Aber anders herum : wenn mdt das fixed bin ich mir sicher das sich alle neuen edomi jünger dann auch mdt kaufen

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Gira Router ab bestimmter Firmware geht doch auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Naja, es gibt nur Probleme in Verbindung mit Edomi.
    So kann man das sehen. Ich sehe es so, dass hier keine anderen Problem-Interfaces/Router genannt werden als MDT. Wenn es mit einem Weinzierl Interface kein Problem mehr gibt, wo zuvor ein MDT Probleme machte, dann sehe ich kein Problem bei Edomi sondern bei MDT.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Welchen Firmwarestand (steht im Webinterface)? Aktuell ist 1.08
    Evt mal auf aktuelle Version updaten und schauen ob sich was ändert.

    http://www.mdt.de/download/fwu_mdt_ip_router_V1_0_8.hex

    Einen Kommentar schreiben:


  • rdeckard
    antwortet
    Ist ein SCN-IP100.02 IP Router mit ETS4 parametrisiert.
    Revision 2.1

    Heute Nacht "nur" 4 KNX-bezogende Fehler im Edomi-Log. Die gestrigen 2300 Einträge kamen am Nachmittag in einem Zeitraum von ca. 2,5 Std. (in dieser Zeit habe ich nichts geändert oder speziell die Infrastruktur belastet.)

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Naja, es gibt nur Probleme in Verbindung mit Edomi. Welchen Router genau hast du denn und welche Revision.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rdeckard
    antwortet
    Leider gehöre ich jetzt auch zu dieser Gruppe. Seit ein paar Wochen habe ich vermehrt KNX-Fehler im System-Log, obwohl ich weder etwas an Edomi noch an meiner sonstigen Infrastruktur (KNX oder Netzwerk) geändert habe. Zuerst habe ich es als Ausnahme ignoriert, da ja Edomi trotzdem funktionierte.

    Vor ein paar Tagen hatte ich aber einige Hundert KNX-Fehler und heute aus heiterem Himmel plötzlich über 2300 Fehler. Alle sehe ungefähr so aus:

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:43[/TD]
     			[TD]016139[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:47[/TD]
     			[TD]705060[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200017041200002900bcd0100100060300800032[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:48[/TD]
     			[TD]706091[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200019041201002900bcd010020302050080425c0000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:49[/TD]
     			[TD]705437[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200017041202002900bcd0100100060300800000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:50[/TD]
     			[TD]710310[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=4, Soll-Wert=5 / Raw: 061004200019041204002900bcd01002030105008000000000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:51[/TD]
     			[TD]807480[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=8, Soll-Wert=9 / Raw: 061004200017041208002900bcc0131509df0300802e94[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:52[/TD]
     			[TD]008014[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:52[/TD]
     			[TD]019649[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:06[/TD]
     			[TD]006844[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein CONNECT_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:06[/TD]
     			[TD]018522[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:20[/TD]
     			[TD]002185[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein CONNECT_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:20[/TD]
     			[TD]013705[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:24[/TD]
     			[TD]007980[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200019041301002900bcd0100203000500800073aa1a[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:25[/TD]
     			[TD]011152[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001013000801c0a80a130e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:25[/TD]
     			[TD]022911[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:39[/TD]
     			[TD]002125[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:39[/TD]
     			[TD]013505[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:47[/TD]
     			[TD]409183[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=3, Soll-Wert=4 / Raw: 061004200019041403002900bcd01002030205008000000000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:48[/TD]
     			[TD]411165[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001014000801c0a80a130e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:48[/TD]
     			[TD]422944[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:26:02[/TD]
     			[TD]003407[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:26:02[/TD]
     			[TD]014941[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Auch ich habe übrigens ein MDT IP Router (ca. 2-3 Jahre alt).

    Mein Edomi läuft auf einer dedizierten APU2C4 und hat jetzt auch nicht wahnsinnig viele Logiken und nur wenige Archive. (Die Archive waren schon vor den Fehlern da)

    Das einzige, was sich geändert hat, ist der Edomi Update auf 1.58. Wobei die Fehler jetzt nicht direkt danach anfingen, sondern eigentlich einige Tage (oder gar Wochen) später. Somit möchte ich jetzt nicht den Fokus auf diesen Update lenken. Ich hatte die Fehler einfach nicht mit früheren Versionen (oder höchstens mal selten vereinzelte).

    Vielleicht schaukelt sich im MDT IP Router etwas hoch (Memory Leak). Zumindest scheint hier ja MDT der gemeinsame Nenner zu sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigen
    Wäre schön, wenn da wirklich mal jemand drüber schauen könnte. Ich bin nun soweit mein Interface zu tauschen gegen einen Enertex Router. Denn Enertex waren die Einzigen, die sich gekümmert haben, auch wenn das ein anderes Problem war.
    Steht noch auf der TODO Liste. Wir schauen uns das in den nächsten 14 Tagen an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nickknx
    antwortet
    Hallo,

    ich muss leider auch dazu schreiben,
    die Daten werden zwar an Edomi übertragen aber ich habe jede Minute einen Reconnect mit einem MDT IP Interface...
    leider ist mir die Ursache nicht bekannt?

    Habt ihr vllt. eine Idee, Netzwerk und VM ist in einem super Zustand.

    Vg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • christox
    antwortet
    Von mir ein kurzes update:

    Mit dem Weinzierl 731 seit ca. 3 Monaten stabil, d.h. fehlerfrei.
    Zuvor mit MDT IP IF kam es wie in diesem Thread beschrieben auch zu Verbindungsabbrüche ca. alle 3 Tage.

    Grüsse,

    Christox

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Brick
    Bei mir kommen seit ein paar Monaten auch sporadisch diese Fehler, so wie Du es beschreibst. Allerdings Datenarchive habe ich keine hinzugefügt.
    Ich habe ein komplett neuen Server mit i3 aufgesetzt und die Netzwerkkabel getauscht. Effekt=0;
    Interessant ist auch, dass es bei mir oft in den Morgenstunden (2-5) ist. Ein grosser Netzwerkverkehr wird da wohl nicht sein, wenn alles ruht.

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Wir schauen uns das mal an, allerdings erst nach der Messe. Es braucht halt Zeit und scheint nur in Verbindung mit Edomi aufzutreten.
    Wäre schön, wenn da wirklich mal jemand drüber schauen könnte. Ich bin nun soweit mein Interface zu tauschen gegen einen Enertex Router. Denn Enertex waren die Einzigen, die sich gekümmert haben, auch wenn das ein anderes Problem war.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brick
    antwortet
    Ich hol das Thema noch mal kurz hoch..
    Ich hab an meiner Hardware nichts geändert !!

    Hab über seit 1,5 Jahren auch keine Probleme gehabt. Keine Abbrüche oder ähnliches (hin und wieder SequenzCounter usw.. aber nix tragisches)..

    Hab dann vor ein paar Wochen ca. 6 neue (insgesamt jetzt 55) Datenarchive hinzugefügt.. gefühlt genau seit da, hab ich regelmäßig
    KNX Verbindungsabbrüche. Manchmal einen am Tag.. manchmal 3 am Tag.. mal einen Tag nichts..
    Hab ja jetzt schon gelesen, das es nicht tragisch ist... es funktioniert auch alles.. aber komisch ist das schon..

    CPU/Ram usw.. haben sich kaum verändert...

    Die Abbrüche sind auch nicht zu den Zeiten, wenn in das Archiv geschrieben wird.. zumindest denk ich das...

    also wie gesagt.. bis auch die Anzahl der Datenarchive wurde nichts aufregendes geändert...

    (Hab mal testweise div. unbenutzte Logiken deaktiviert.. brachte aber keine Besserung, da ich sie aber auch nicht brauch, hab ich sie deaktiviert gelassen)

    Ach ja.. hab zwar eine neue Visu erstellt.. aber ich glaub die war schon weitestgehend fertig, als ich die Datenarchive hinzugefügt hab..
    (Evlt. kam noch eine Seite dazu)...

    Ich kann damit leben.. wollte es aber mal erwähnt haben...

    Gruß Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Revidiere, war der einzige Fehler, seitdem 0

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Schade, hat wohl doch leider nicht geklappt aber immerhin über 24h fehlerlos gewesen

    Code:
    SequenceCounter abweichend   [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR="class: cke_show_border"]
    [/TR]
    [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben: