Beim "normalen" programmieren (= Applikation übertragen) passiert das nicht. Und das die Verbindung verloren geht wenn bestimmte Telegramme empfangen werden ist ja schon irgendwie unschön (auch wenn es sonst keine Auswirkungen zu haben scheint).
-
Hier mal ein Edomi-Log das entsteht wenn ich bei einem (beliebigen) Gerät die PA programmieren will und den Vorgang dann abbreche. Ich hatte solche Einträge im Error-Log auch schon beim Entladen eines Geräts.
2018-05-23 19:17:50 763632 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015042e36002900b0e010fb0000010100 ERROR 2018-05-23 19:17:51 753314 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015042e36002900b0e010fb0000010100 ERROR 2018-05-23 19:17:52 750721 KNX 1562 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900102e000801c0a8020a0e57 ERROR 2018-05-23 19:17:52 762864 KNX 1562 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2018-05-23 19:17:56 770416 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015042f00002900b0e010fb0000010100 ERROR 2018-05-23 19:17:57 747962 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015042f00002900b0e010fb0000010100 ERROR 2018-05-23 19:17:58 746186 KNX 1562 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900102f000801c0a8020a0e57 ERROR 2018-05-23 19:17:58 757810 KNX 1562 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2018-05-23 19:18:02 787494 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015043000002900b0e010fb0000010100 ERROR 2018-05-23 19:18:03 750019 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015043000002900b0e010fb0000010100 ERROR 2018-05-23 19:18:04 764005 KNX 1562 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001030000801c0a8020a0e57 ERROR 2018-05-23 19:18:04 775943 KNX 1562 KNX-Verbindung verloren.
Edomi ist über einen MDT IP Router angebunden. Vielleicht kann da ja mal jemand nachstellen? Wenn ja scheint es ja KNX-Telegramme zu geben die von Edomi nicht erkannt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mein Senf.
Edomi 1.54 läuft auf Testumgebung (ohne jegliche Plugins und Custom LBS) seit 25.3.2018.
Maschine: APU.2C4
Router: MDT SCN-IP100.2 (V10b).
Hauptsächlich zur Datenlogging bzw. Wiedergabe. Eine "echte" Visu habe ich damit noch nicht gemacht.
Habe keine Probleme bezüglich Verbindungsabbrüche:2018-05-22_21-54-27.png
p.s. 23.4. war wohl wegen mir (Änderung im Switch) - könnte von Zeitraum her passen, bin mir aber nicht 100% sicher. Die Kommunikation zw. Edomi und KNX Router laufen in einem separaten VLAN.
Von daher glaube ich nicht, dass das Problem bei Edomi Core bzw. MDT Router liegt sondern die Kommunikation durch ein Plugin oder durch äussere Einflüsse gestört wird. Ansonsten kann WireShark vielleicht weiterhelfen? Tipp: Evtl. könnt ihr Calimero (http://calimero-project.github.io) gleichzeitig laufen lassen um zu beobachten ob der Fehler auch da auftritt.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
wollt ihr mit dem Gira-Firmware-Thema bitte ein eigenes Thema aufmachen, wird arg OT hier.
Einen Kommentar schreiben:
-
die unterschiedlichen Indexstände sind allein durch die Firmware begründet. Wenn Du Deinen I00 mit der V2.0 aktualisiert hast, bekommst du quasi I02.
Ich weiss aber nicht ob man direkt ohne den Umweg über V2.0 auf 3.3.8 updaten kann. Die V2.0 wird mit einem extra Tool aufgespielt danach kann man nur noch mit dem GPA weiter updaten.
Mir wurde (vor zwei Jahren) durch Gira auch zugesichert, das auch die alten Indexstände KNX Secure können werden. Man war sich aber noch nicht sicher wie das genau ablaufen soll, da der Schlüssel während des Updateprozess theoretisch abgegriffen werden kann. Sollte man keine Lösung finden mit der auch die KNX association leben kann, würde man das besagte Firmwareupdate notfalls im Werk vornehmen.
Wenn jemand hierzu inzwischen mehr weiß währe ich für weitere Infos dankbar.
Gruß,
Jan
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es geht.... Gira schreibt im DL portal:
undKNX IP-Router (bis Index 01)
Software-Update für KNX IP-Router bis Index 01.
Bestell-Nr. 2167 00
ZIP, 26.782 Kb
Version: 2.0
Datum: 19.06.2013
KNX IP Router
Software-Update für KNX IP-Router ab Index 02.
Bestell-Nr. 2167 00
ZIP, 30.182 Kb
Version: 3.3.8
Datum: 27.04.2018
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist mir neu das es da Einschränkungen gibt. Ich habe meinen I00 gestern zumindest erfolgreich auf die V3.3.8 gebracht.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenHat sich erledigt für meinen gibt es die V3.3.8 nicht (I00)
Gruß,
Jan
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe einen IP-Router von Enertex in Verwendung und hatte/habe auch sporadisch die KNX-Verbindung verloren. Nach Umstellung meines Netzwerks auf MikroTik sind die Verbindungsabbrüche deutlich weniger geworden. Edomi hat seit dieser Zeit eher mehr zu tun als weniger, da noch einige Logiken hinzugekommen sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Noch wissen wir doch gar nicht ob es an MDT liegt... wie schon mehrfach geschrieben.. ich hab keine MDT IP Schnittstelle und auch das Problem...
Hab jetzt mal meine virtuellen Maschine mehr Power zugesprochen...
Bei mir hängt noch ein KNXD dazwischen... dem trau ich sowieso nicht so ganz..
Gruß Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich wünsche mir
"mdt scn-ip000.02 - edomi Edition"
Wenn funktioniert... 30% preisaufschlag und ich kauf es
Einen Kommentar schreiben:
-
hjk
Oder auf eure Erkenntnisse
Gibt ja genug Modelle, bei denen das funktioniert, GIRA würde ich da als letztes als Vorbild nehmen, man beachte nur das Desaster mit den Rauchmeldern.
Es könnte übrigens auch ein Problem auf Netzwerkseite sein, was mit meiner "wenig zu Hause und alles ist gut" Theorie auch zusammen passt. Denn ist jemand anwesend, laufen auch im Netzwerk entsprechend mehr Daten durch, Streaming und Co z.B.
Vielleicht könntet ihr das so nachstellen und dem Problem näher kommen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Update: Leider zu früh gefreut. Habe heute morgen wieder den Gira-Router eingebaut, alles funktionierte bestens. Bis ich per ETS die Applikation neu geschrieben habe. Ab da gab es die altbekannten Fehler, schade
2018-05-17 09:26:42 009979 KNX 24952 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
2018-05-17 09:26:42 020597 KNX 24952 KNX-Verbindung verloren. ERROR
2018-05-17 09:26:56 005871 KNX 24952 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
2018-05-17 09:26:56 016557 KNX 24952 KNX-Verbindung verloren. ERROR
2018-05-17 09:27:10 008985 KNX 24952 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
2018-05-17 09:27:10 019597 KNX 24952 KNX-Verbindung verloren. ERROR
2018-05-17 09:27:24 008270 KNX 24952 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
2018-05-17 09:27:24 018846 KNX 24952 KNX-Verbindung verloren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sooo, erster Test: erfolgreich! Ich habe einen 216700, I10. Aktualisiert auf FW 3.3.8, IP-Adresse des anderen Routers vergeben .. Edomi konnte eine Verbindung aufbauen, der Gruppenmonitor in Edomi zeigte die Bewegung auf dem Bus und auch schalten konnte ich, das lief jetzt etwa 30 Minuten stabil.
Musste das jetzt allerdings sicherheitshalber erstmal wieder zurückbauen. Bin 2 Tage unterwegs und meine Frau würde mich köpfen, wenn hier zentrale Funktionen nicht gehen.
Werde dann Ende der Woche / am Wochenende nochmal den Gira einbauen und längere Zeit testen.