  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Ich habe noch die V2 aber jemand der eh schon die V3 hat BadSmiley ... :-)
    Jaaa, ich habe noch einen I00 wie Micha da liegen.. meinen I12 habe ich aktuell verliehen... der ist eigentlich für "Debugging in Außenanlagen" da... mal gucken wann der wieder bei mir aufschlägt. Aber für Edomi fehlt mir aktuell eigentlich die Zeit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • s01iD
    antwortet
    Dann versuche ich heute Abend selbst mal den rumliegenden Gira wieder zu verkabeln und zu updaten. Ich halte Euch auf dem Laufenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Einen Gira hab ich noch daliegen, muss mal updaten. Moment....... Hat sich erledigt für meinen gibt es die V3.3.8 nicht (I00)
    Zuletzt geändert von vento66; 14.05.2018, 13:48.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Ich habe noch die V2 aber jemand der eh schon die V3 hat BadSmiley ... :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • s01iD
    antwortet
    Hat eigentlich schonmal jemand Firma 3.3.8 für den Gira IP-Router (2167) getestet? Der Changelog liest sich ja vielversprechend ;-)

    Anpassungen im KNXnet IP cEMI Frame (Additional Information Block) um die Kommunikation mit nicht KNX zertifizierten Geräten zu verbessern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brick
    antwortet
    Hier noch mal die Fehlermeldung bei mir (kein MDT IP Interface/Router)

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]Zeitstempel[/TD]
     			[TD]ms[/TD]
     			[TD]PID[/TD]
     			[TD]LogLevel[/TD]
     			[TD]Meldung[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-05-13 01:18:02[/TD]
     			[TD]010529[/TD]
     			[TD]17921[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-05-13 01:18:04[/TD]
     			[TD]004643[/TD]
     			[TD]17921[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-05-13 01:18:10[/TD]
     			[TD]004652[/TD]
     			[TD]17921[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-05-13 01:18:10[/TD]
     			[TD]015770[/TD]
     			[TD]17921[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    das mit dem "was los am Bus" glaub ich jetzt nicht.. den um 1:18 Uhr ist bei mir am Bus sicher nicht mehr los wie tagsüber...
    Auch sind die Ausfälle bei mir zumindest immer sehr verstreut.. mal wie hier um halb 2 in der Nacht.. mal Tagsüber .. ganz unterschiedlich.

    Gruß Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Sag ich doch

    Übrigens scheint das immer dann besonders häufig aufzutreten, wenn mal auf dem Bus "was los" ist. Ich war jetzt 1 Woche wenig da, dementsprechend wenig Meldungen auf dem Bus, kein einziger Fehler. Bei mir sind das maximal allerdings nie mehr als 2/s, im normalen Fall geht bei mir 0-1/s über den Bus.
    Zuletzt geändert von crewo; 14.05.2018, 10:48.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rdeckard
    antwortet
    ok, auch mit MDT FW 1.08 kommt der Fehler wieder.
    Samstag Nachmittag aktualisiert und heute Nacht wieder (ein paar wenige) Fehler im Log:
    Code:
    2018-05-14 01:53:38476785KNX1491ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=165, Soll-Wert=166 / Raw: 0610042000190404a5002900bcd01003030305008000767a97ERROR
    2018-05-14 02:15:36473583KNX1491ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=255, Soll-Wert=0 / Raw: 0610042000190404ff002900bcd01002030205008043d20000ERROR
    2018-05-14 02:17:36482207KNX1491ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001004000801c0a80a130e57ERROR
    2018-05-14 02:17:36493743KNX1491KNX-Verbindung verloren.
    Vor ein paar Monaten hatte ich das Problem eigentlich nie bemerkt. (Hatte immer nur lange initscan-Zeiten, aber das war seit je her so.)
    Und irgendwann hat es dann angefangen und ich hatte sporadisch ein paar Fehler im Log (wie heute Nacht). Wobei ich mich eher an "SequenceCounter abweichend" erinnern kann und nie an "KNX-Verbindung verloren" (das Letztere klingt ja auch dramatischer, da wird man vermutlich eher die Ursache suchen).
    Und da ich in den letzten paar Monaten ja einige Edomi-Versionen upgedated habe, kann ich es jetzt auch nicht einer bestimmte Version zuordnen.
    Habe in dieser Zeit auch von meiner VMware VM auf einen dedizierten APU2C4 gewechselt. (Die Fehler traten aber vereinzelt schon in der VM auf, somit sehe ich auch hier keinen direkten Zusammenhang.)
    Dass ich aber jetzt (zumindest zweimal) z.T. mehrere Hundert (bzw. gar Tausende) Einträge gehabt habe, dass ist relativ neu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Hab auch die 1.08 beim MDT, das ändert nichts, Fehler ist zuverlässig vorhanden

    Einen Kommentar schreiben:


  • MoseP
    antwortet
    Ich hatte bei mir diesen besagten Gira Jung IP Router und alle zwei Minuten einen Verbindungsverlust.
    Seitdem ich den gegen den MDT IP Router ausgetauscht habe ist es deutlich ruhiger. Gerade mal nachgeschaut: Seit dem 1. Mai dreimal KNX-Verbindung verloren. Das waren möglicherweise auch die drei Tage, an denen ich in der ETS ein paar Sachen umprogrammiert habe. Ich werde es beobachten.
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Welchen Firmwarestand (steht im Webinterface)? Aktuell ist 1.08
    Ich habe laut Webinterface die 1.0.8

    Vor dem Gira Jung IP Router hatte ich mit einem Weinzierl IP Interface (kein Router) keine Probleme.

    Nachtrag: Im Individual-Log "PROC_KNX" finde ich im Zeitraum eines solchen Verbindungsabbruchs folgende Einträge:
    Code:
    2018-05-08 22:03:428489841702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 186 (186) / PA: 0.0.199 / GA: 6/4/110 / Raw: 061004200015045eba002900bcd000c7346e010080
    2018-05-08 22:04:141788831702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015045ed1002900b0e010fb0000010100
    2018-05-08 22:04:150394731702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015045ed1002900b0e010fb0000010100
    2018-05-08 22:06:165391651702ERRORROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900105e000801c0a8b2470e57
    2018-05-08 22:06:165540131702ERRORKNX-Verbindung verloren.
    
    (...)
    
    2018-05-13 01:20:413669111702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 110 (110) / PA: 1.0.251 / GA: 2/0/1 / Raw: 061004200014040d6e002900b06010fb10010080
    2018-05-13 01:20:413792251702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015040d6f002900b06010fb1001014300
    2018-05-13 01:20:423671461702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015040d6f002900b06010fb1001014300
    2018-05-13 01:21:138126121702ERRORROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 0610020800080d21
    2018-05-13 01:21:138318441702ERRORKNX-Verbindung verloren.
    Die unbekannte GA ist eine Statusmeldung eines nicht vollständig in der ETS eingetragenen Geräts. Die kommt allerrdings viel öfter vor, scheint mir also nicht der Auslöser zu sein. Hingegen die beiden unbekannten Fehler schon eher.

    Davon unabhängig habe ich dort ständig diese Fehlermeldungen:
    Code:
    2018-05-08 22:00:310393971702ERROREDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 2s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen
    2018-05-08 22:00:340391751702ERROREDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 2s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen
    2018-05-08 22:00:371280601702ERROREDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 2s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen
    Haben die etwas miteinander zu tun?
    Zuletzt geändert von MoseP; 14.05.2018, 12:34. Grund: Verwechselt - war kein Gira, sondern der Jung IPR200REG

    Einen Kommentar schreiben:


  • rdeckard
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Welchen Firmwarestand (steht im Webinterface)? Aktuell ist 1.08
    Evt mal auf aktuelle Version updaten und schauen ob sich was ändert.
    Hatte noch FW 1.03 und App 1.0 drauf. Beides nun auf den aktuellsten Stand gebracht und Edomi-Server zur Sicherheit auch nochmals neu gestartet.
    Jetzt mal abwarten und beobachten. (Bis jetzt gab es ja bei mir kein Muster, wann es auftrat.)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brick
    antwortet
    Also ich hab kein MDT Interface/Router.. und jetzt wieder seit Tagen nichts...
    davor wie geschrieben Monate nichts...

    hatte das vor 3 Wochen wirklich gehäuft.. also so 3-5 mal am Tag... vereinzelt vielleicht auch mal mehr...

    Könnte das eine Art „Fehlerhandling“ sein? Das auf bestimmte „Probleme“ die einzelnen Interfaces unterschiedlich reagieren ?
    (Schuss ins Blaue)

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wenn man den Satz im Zusammenhang liest, habe ich geschrieben, dass mit dem MDT Router nur Probleme im Zusammenahng mit Edomo auftreten. Soll heißen, dass keine ähnlichen Probleme mit anderen Geräten bekannt sind.
    Das ist nicht zu "einfach", sondern eine Feststellung. Wo die Ursache liegt ist noch vollkommen offen.
    Es kann sein, dass das Problem bei Edomi liegt, oder Edomi einen Fehler im Router triggert.
    Ich habe geschrieben, dass wir uns das mal ansehen werden.
    Wichtig wäre auch zu wissen, ob das Problem mit der aktuellen Firmware des Routers auftritt, bzw. die Router auf aktuellen Stand sind.
    In Post 84# steht aber auch, dass diese Fehler auch mit anderen Geräten auftreten.
    Zuletzt geändert von hjk; 12.05.2018, 10:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Das "nur" stammt nicht von mir. Die Aussage "nur Probleme in Verbindung mit Edomi" hat mich doch etwas "irritiert". Das ist definitiv zu einfach !
    UND: Es geht in diesem Thread um "verlorene Verbindung" und NICHT um irgendwelche anderen Probleme mit Interfaces oder Router. Gira V3 beispielsweise ist ein komplett anderes Thema. Auch Logiken, die aus dem Ruder laufen, haben nichts mit diesem Thread zu tun.

    Wer hat also nun ein Interface oder Router mit "verlorener Verbindung", außer den hier genannten Geräten ?
    Was ist an einem Weinzierl/Enertex/PeaKNX Interface oder Router anders zu MDT, wenn "verlorene Verbindung" nach Wechsel verschwindet ?

    Winni
    Es geht hier um verlorene Verbindung. Siehe hier zu PeaKNX.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Also ich hab immer wieder Probleme, egal ob ich meinen Merten, PeaKNX oder Weinzierl BAOS (ich glaube 771) aktiviere.
    Manchmsl wochenlang nix, dann wieder tagelang laufend.

    ​​​Was schuld ist kann ich nicht sagen, aber nur MDT ist sicher nicht korrekt
    Zuletzt geändert von Winni; 12.05.2018, 09:22.